witam.
zastanawiam się czy jest możliwość (a jeśli nie to dlaczego?) zastosowania zaworu termostatycznego do podłączenia podłogówki z zasilania grzejnika (a nie RTL z powrotu)?
teoretyczne założenie jest możliwość większego sterowania temperaturą podłogi, gdyż na kotle bardzo rzadko mam standardowe książkowe wartości 75/65/20°C lub 90/70/20°C. zazwyczaj w praktyce wychodzi ok. 50/35-30/19°C.
brak jest też możliwości podłączenia podłogówki bezpośrednio z kotła/rozdzielacza. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Zawór RTL pełni funkcję ogranicznika temp. zasilania podłogówki. Wstawiany jest w szereg z obiegiem grzejnika.

Przy zasilaniu bezpośrednim istnieje ryzyko czasowego przegrzania podłogówki co może prowadzić do np. pękania wylewki, deformacji pokrycia podłogowego. Dlatego jedynie przy ograniczeniu temp. na kotle do 55 st C można pętlę grzewczą włączyć bezpośrednio na powrocie z grzejnika. Jednocześnie termostatyczny zawór przygrzejnikowy będzie regulował temp. w całym pomieszczeniu.
Link do komentarza
Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).

2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).
Link do komentarza
bardziej odpowiednia byłaby druga opcja gdyż właśnie chciałbym sterować niezależnie. a czy zamiast RTL bo z opisu rozumiem że ma być on przed pętlą a nie za nią, nie można byłoby wstawić zaworu termostatycznego żeby podłoga też działała zależnie od temperatury w pomieszczeniu?
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).

2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).



Propozycja 1 nie będzie niestety działać - Zawór RTL jest zaworem montowanym zawsze na powrocie - R (RETURN)
RTL jest zaworem termostatycznym - tzn działającym na zasadzie bieżącego odczytywania temperatury czynnika. Stąd montaż na zasilaniu sprawi, że zawór nigdy się nie otworzy (no chyba że na grzejniki puścimy niższą temperaturę)