Witam, jestem posiadaczem kotła Tlinger'a 25kW (tłokowy). Męczę się z ustawieniami od pary tygodni. Przy obecnych ustawieniach zasobnik (ok 120 kg groszku) starcza mi na 3 dni. Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania.

Czy kocioł pobiera mniej paliwa jeżeli wyłączy mu się podawanie w trybie podtrzymania?

Obecnie kocioł w trybie praca (temp kotła<temp nastaw) podaje paliwo co 2 minuty, dmuchawa na 10/20 biegu.
W trybie podtrzymania nie podaje paliwa i dmucha na 15s co 10minut (dmuchawa 7/20).
Temperatura pieca 50*C.
Popiołu nie ma dużo, brak spieków, więc wypalanie paliwa niemal w całości.

Co mogę jeszcze poprawić? Czy wyłączenie podawania w trybie podtrzymania to dobry pomysł?

PS: Wyczytałem gdzieś, że czasem pomaga uszczelnienie bocznych wylotów w "ruszcie". To prawda?

Proszę o pomoc, pozdrawiam icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Ja mam 35kW też tłokowca i mam zasobnik mały na 2 worki czyli 60kilo. Starcza mi na 2 niecałe doby. Więc zdaje mi się, że twój zjada troszke więcej.

Ja mam takie nastawy które już od 2 lat zmieniam i testuje

podawanie paliwa 1:30
przerwa w podawaniu 30 sek
dmuchawa 6/10
przepalanie po 16minutach
czas przepalania 1 minuta

Link do komentarza
Cytat

Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania.


Nie za bardzo jest tu wiele do rozumienia , niestety .
Ogólnie ujmując tłokowce jak dla mnie to kiepski wynalazek .
Sam nie posiadam , ale oglądałem to cudo u sąsiada . Kopci to cholerstwo jak diabli powodując odkładanie ogromnych ilości sadzy na wymienniku (sadzy nie pyłu ) , co powoduje konieczność czyszczenia tego na okrągło . Sąsiad dwa razy w ciągu zimy właził na dach czyszcząc komin bo się z tego cholerstwa zatykał . Cały komin ma uświniony na czarno i przległy dach .
Dziwię się jakim cudem takie cuś ma jakieś atesty ekologicznego spalania .
Reasumując jak Ci ktoś doradził zakup tego sprzęciku to możesz mu śmiało gębę obić . icon_biggrin.gif
Nie wykluczam jednak że są jakieś inne konstrukcje a ja o tym nie wiem , może też są jakieś inne systemy spalania w tych tłokowcach np. z odwróconym ciągiem powietrza , może mnie więc ktoś oświeci . Bo w sumie działanie tego i spalania na ruszcie opiera się na zasadzie co jakiegoś (ustawialnego) czasu dosypywania garstki wągla na ruszt .
To powoduje że zanim ten wągiel nie rozpali się do czerwoności to kopci jak diabli . Można to przyrównać do ciągłego rozpalania na nowo małego ognia . A jak wiadomo nawet piec retortowy przy rozpalaniu kopci .
Link do komentarza
Kotły węglowe pracujące w trybie automatycznym powinny pracować przynajmniej z minimalna temperaturą zalecaną przez producenta z reguły 65 - 70 st. C, co z kolei wymaga współpracy z zewnętrznym wymiennikiem ciepła. Efekt
dużego zużycia paliwa jest prawdopodobnie spowodowany znacznym zanieczyszczeniem wymiennika kotła - przy niskiej temp. pracy pokrywa się sadzą, co znacznie ogranicza przekazywanie ciepła do instalacji.
Link do komentarza
Kolego , podtrzymanie to też grzanie . Jak wyłączysz podawanie to Ci ogień zgaśnie .
Podtrzymanie różni się tym od trybu praca że w większych odstępach czasowych podaje wągiel i dmucha . A wszystkim steruje sterownik na podstawie zadanej temperatury wody w kaloryferach lub temperatury powietrza w pokoju ( jeżeli masz czujnik pokojowy ) .
Wyłącz to podawanie i napisz co się stanie . icon_lol.gif
Link do komentarza
palenisko nie wygasa, po zmniejszeniu temp poniżej ustawionej zasypuje i podpala groszek na bieżąco,

jezeli wyłącze podawanie w podtrzymaniu piec nie reaguje kiedy nie jest to konieczne,
gdy włącze podawanie, tłok podaje w ustawionym odstepie czasu niezależnie od temperatury, stąd moje pytanie o sens podawania paliwa w podtrzymaniu
Link do komentarza
No właśnie , czyli prawdopodobnie o wiele krócej jest w trybie podtrzymania i przechodzi szybciej w stan pracy , bo podtrzymanie to też grzanie ,jak już pisałem . Dla Ciebie może to skutkować większym zużyciem węgla , albo niczym czyli status quo . Mam na myśli zużycie węgla .
No dobra , a jak Ty to teraz widzisz , mniej pali ? .
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...