Witam wszystkich! Jesienią przerabiałem instalację el. w domu, przenosiłem licznik, nowe podłączenie. Wykonaną pracę oceniam jako dobrą, zamontowano mi wył. różnicoprądowy i jako zabezpieczenie główne zamontowano wyłącznik nadprądowy 25A, o charakterystyce C, a poniżej 20 A, o tej samej charakterystyce. Wszystko działa prawidłowo ok. pół roku. Niedawno próbowałem uruchomić spawarkę Bester 315 A i każdorazowo przy próbie załączenia "wyskakiwał" 20 A. Jest to spawarka transduktorowa, podejrzewam że przy rozruchu pobiera dużo prądu i stąd te problemy. Mam pytanie , jeżeli zmienię 20A-C na 20A-D to problem zniknie, czy to za mało i trzeba coś jeszcze zmienić?
Link do komentarza
Te spawarki Bestera pobierają z sieci prąd ponad 30 A przy obciążeniu znamionowym. Sprawdź w DTR spawarki dokładną wartość. Nic dziwnego, że wyłączniki 20 A rozłączają przeciążony obwód.
Nawet jeśli wyłącznik 25 A o charakterystyce D nie zadziała, to i tak będzie pracował w stanie nadmiernego obciążenia, a nie powinien.
Link do komentarza
Udar prądowy przy rozruchu spawarki czy nawet silników jest na tyle duży, że często zadziała zabezpieczenie na wyłączniku nadmiarowym. Jedyny sposób to załączanie urządzenia przy nastawionym minimalnym prądzie spawania i
wymiana zabezpieczenia na charakterystykę D bądź utworzenie niezależnego obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem topikowym.

Oczywiście w obu przypadkach wartość nominalna zabezpieczenia musi zapewniać selektywność wyłączeń i odpowiadać obciążeniu obwodu.
Link do komentarza
Cytat

Jedyny sposób to załączanie urządzenia przy nastawionym minimalnym prądzie spawania i
wymiana zabezpieczenia na charakterystykę D bądź utworzenie niezależnego obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem topikowym.



A dlaczego od razu nie wstawić gwoździa? Na to samo wyjdzie przecież. Mały bezpiecznik? No to wkręcamy większy, a co!!! Co se będziemy żałować!

Ludzie!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie można ot tak sobie zmieniać charakterystyki zabezpieczeń, bo to nie układanka. Ktoś to zabezpieczenie dobierał i ktoś mierzył albo liczył, czy jego wartość jest bezpieczna nie tylko dla przewodów.
Przypominam, że dopuszczalna impedancja pętli zwarcia zmniejszy się w takim przypadku do 50% poprzedniej i jak znam życie, osiągnie pułap, przy którym zabezpieczenie nadprądowe nie zadziała nawet przy zwarciu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jaki to może mieć wpływ na życie, zdrowie i mienie, można sobie wyobrazić. Proszę więc nie zapominać o bezpieczeństwie, bo zespawane dwa kawałki blachy nie są warte ciągłej groźby utraty życia.

Cytat

Witam wszystkich! Jesienią przerabiałem instalację el. w domu, przenosiłem licznik, nowe podłączenie. Wykonaną pracę oceniam jako dobrą,



Na jakiej podstawie twierdzisz, że dobrą? Dobra to może do tego co miałeś w domu kiedyś, przed laty.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
×
×
  • Utwórz nowe...