Jaki wpływ na wydajność kotła kondensacyjnego ma długość komina?


bluenet

Recommended Posts

Interesuje mnie minimalna długość komina. Generalnie interesuje mnie wykorzystanie wkładu kominowego do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych tzw. koncentryczny rura w rurze.
Aby jeszcze bardziej sprecyzować. Mianowicie mam zamiar zrezygnować z typowego komina na rzecz komina koncentrycznego poziomego. Producent pieca twierdzi, że nie ma to najmniejszego wpływu na wydajność kotła. Eksperci z redakcji traktujących o budowaniu są przeciwnego zdania.
Proszę o opinię praktyków i eksploratorów systemu.
Link do komentarza
Cytat

Interesuje mnie minimalna długość komina. Generalnie interesuje mnie wykorzystanie wkładu kominowego do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych tzw. koncentryczny rura w rurze.
Aby jeszcze bardziej sprecyzować. Mianowicie mam zamiar zrezygnować z typowego komina na rzecz komina koncentrycznego poziomego. Producent pieca twierdzi, że nie ma to najmniejszego wpływu na wydajność kotła. Eksperci z redakcji traktujących o budowaniu są przeciwnego zdania.
Proszę o opinię praktyków i eksploratorów systemu.


Dzień dobry. Jeśli wybierzesz sobie konkretny model kotła kondensacyjnego to w osprzęcie do tego kotła zapewne będziesz miał podstawowy zestaw poziomy zazwyczaj wynosi on ok. 2 mb i szanujący się producent podaje maksymalną długość komina i zazwyczaj jest ona zależna od mocy wentylatora/ gdyż raz że musi on zassać powietrze do spalania z zewnątrz jak również wypchnąć spaliny na zewnątrz/ każde kolano zmiesza tą długość maksymalną. Od kilku lat użytkuję kocioł kondensacyjny z poziomym odprowadzeniem spalin dł 1,7 mb. Długość komina zapewne nie wpływa na wydajność jednak ma na pewno wpływ na zużycie energii elektrycznej przez wentylator.
Link do komentarza
Możliwość wyprowadzenia przewodu powietrzno-spalinowego dotyczy kotłów o mocy nie większej niż 21 kW i zainstalowanych w domach jednorodzinnych.

Szczegółowe wytyczne co do sposobu odprowadzenia spalin z konkretnego kotła powinna zawierać instrukcja montażowa opracowana przez producenta.

Reguła jest wyprowadzenie min. 20 cm pionowego wyprowadzenia przewodu z kotła co chroni przed "odbiciem" spalin przy zmianie kierunku przepływu. Teoretycznie krótki przewód powietrzno-spalinowy nieznacznie wpływa na efektywność pracy kotła - po prostu powietrze zewnętrzne doprowadzane do palnika nie zdąży się nagrzać od prowadzonego równolegle kanału spalinowego. W praktyce nie ma to jednak istotnego znaczenia.
Link do komentarza
Cytat

Możliwość wyprowadzenia przewodu powietrzno-spalinowego dotyczy kotłów o mocy nie większej niż 21 kW i zainstalowanych w domach jednorodzinnych.

Szczegółowe wytyczne co do sposobu odprowadzenia spalin z konkretnego kotła powinna zawierać instrukcja montażowa opracowana przez producenta.

Reguła jest wyprowadzenie min. 20 cm pionowego wyprowadzenia przewodu z kotła co chroni przed "odbiciem" spalin przy zmianie kierunku przepływu. Teoretycznie krótki przewód powietrzno-spalinowy nieznacznie wpływa na efektywność pracy kotła - po prostu powietrze zewnętrzne doprowadzane do palnika nie zdąży się nagrzać od prowadzonego równolegle kanału spalinowego. W praktyce nie ma to jednak istotnego znaczenia.



Bardzo dziękuję za rozwianie wszelkich wątpliwości.