Jak kalkulują się ceny za montaż GWC


krzyś 101

Recommended Posts

Witam
Wracam ponownie pytaniem czy instalacja GWC z rur antybakteryjnych firmy REHAU różni się od Wavina.
Bo niestety jak zauważyłem również na innych forach Pan Brzęczkowski jest naprawdę złośliwy.
Odpowiedział mi na pytanie "1900zł materiał i robota. no wszystko ok ale jaka długość rury i co wchodzi w robociznę; całość czy tylko ułożenie rury. Czy może mi ktoś dokładnie wyjaśnić.
dziękuję i pozdrawiam

PS" Panie Brzęczkowski proszę się nie w......ć jeśli nie umie Pan dokładnie odpowiedzieć a walić skróty."
Link do komentarza
rura "antybakteryjna" REHAU jest droższa o 100 % od rury PCV WAVIN, czy ta cena jest uzasadniona, czy "antybakteryjność" rury REHAU to tylko chwyt marketingowy, trudno powiedzieć, nie ma niezależnych badań porównawczych GWC wykonanych z obu rodzaju rur
długość GWC z rury fi 200 mm powinna wynosić min 75 m na każde 500 m3/h, a prędkość przepływu powietrza <1 m/s dzięki temu minimalizuje się elektrostatyczne osadzanie zanieczyszczeń na ściankach rury
cena 100 zł/mb wymiennika to cena orientacyjna za całość robót z materiałem i może się różnić w przypadku np. wynajęcia wyjątkowo drogiej koparki, trudnego podłoża np. z kamieniami, itp.
zanim wynaleziono niebieskie rury "anybakteryjne", GWC rurowe wykonywało się z rur kanalizacyjnych, dobrze stosować nowoczesne materiały szczególnie w swoich instalacjach, ale czy są one zdecydowanie lepsze? - nie wiem
Link do komentarza
podobno rury kanalizacyjne z PCV zawierają również metale ciężkie szkodliwe dla zdrowia, ale czy uwalniają się one "fruną" wraz z transportowanym powietrzem?
ja zaryzykowałem pomimo tego, że starałem się zapoznać ze wszystkimi opracowaniami, poznałem setki różnych GWC i doszedłem do wniosku, że PCV z Wavina spełni dobrze swoją rolę jako rurowy GWC - dom 100 m, parterowy, GWC fi 200 mm, długość 50 m ułożony w kształcie litery L w gruncie typu mokra glina, jestem zadowolony!
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Od 16 lat sprzedaję (z montażem) rekuperatory, więc jakieś doświadczenie mam. Robienie dłuższej niż 20 mb rury głębiej niż metr, to poprostu, robienie krzywdy. Nie mam w tym żadnego celu , tym bardziej interesu, by oszukiwać. Liczenie sobie znacznie drożej za rury antybakteryjne to jest naciąganie!!! Przecież w GWC Problemem mogą być grzyby jedynie a nie BAKTERIE!!! To po pierwsze. Po drugie, strumień powietrza wentylacyjnego to 12-20 m3/h na osobę (czyli 80-m3/h) , jak zimą puścimy więcej przesuszymy powietrze. A wentylacja ma zapewnić między innymi komfort. Latem zaś 40mb rury (czy więcej) często z zakrętami, stanowi tak duży opór, że wentylator, nie dość, że więcej pobiera prądu to jeszcze podgrzewa powietrze po wyjściu z GWC!!!
Kto do 4 osobowej rodziny proponuje bardziej rozbudowany wymiennik niż 15-20 mb rury, poprostu się na tym nie zna!!! Nie robił pomiarów!!! !00 m3/h powietrza nie jest w stanie zmienić warunków w gruncie nawet o 1 stC!!!.
Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Na http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art18.shtml jest pięknie pokazana "lekka manipulacja" pomiar temperatury odbywa się na wejściu i wyjściu GWC nie uwzględniając zwiększonego zużycia prądu na pokonanie długiej rury i ciepła z tym związanego. Mogę zapewnić, że gdyby rury było dwa razy mniej ,ale za to w prostym odcinku (każdy zakręt znakomicie zwiększa opory nie dając nic jeśli chodzi wymianę) A pomiar odbywał się w czerpni i w anemostatach nawiewowych bilans byłby dla 20mb korzystniejszy!
Link do komentarza
Gość Paweł Szumniak

Wyjaśnienie

W imieniu firmy www.rekuperatory.pl, zamieszczam oficjalne stanowisko
- w odniesieniu do zarzutów Pana Brzęczkowskiego.


Szanowny Pan Tomasz Brzęczkowski,

Już nie pierwszy raz zarzuca nam Pan - bezpodstawnie - nieznajomość
podstawowych zagadnień inżynierskich związanych z wykonywaniem gruntowych
wymienników ciepła czy instalacji wentylacyjnych, a co gorsza - wprowadzanie
w błąd naszych klientów.

Traktuję to jako uporczywe działanie na szkodę naszej firmy, ale mimo to
podejmę dyskusję. Z przyjemnością zaproszę Pana do osobistej debaty
merytorycznej w obecności bezstronnych specjalistów z branży, dzienikarzy
oraz przedstawicieli firm - producentów GWC, rekuperatorów, osprzętu
wentylacyjnego, jak również inżynierów zatrudnionych w mojej firmie oraz
prawnika.

Z przyjemnością zaproszę również do wspomnianej debaty Pańskich byłych
klientów, którzy zwracali się do nas z zapytaniem dotyczącym możliwości
wymiany wykonanych przez Pana nieprawidłowo działających instalacji.
Jestem przekonany, że spotkanie takie będzie ciekawe dla wielu firm
branżowych, dla prasy fachowej oraz inspektorów nadzoru budowlanego,
zajmujących się badaniem zgodności instalacji wentylacyjnych z
obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami.
Z przyjemnością zaproponuję również umieszczenie całości wspomnianej wyżej
dyskusji na zainteresowanych tematem forach internetowych, aby dostęp do
niej mieli również tak chętnie przez Pana pouczani użytkownicy internetu.
Czekam na propozycję dotyczącą miejsca oraz terminu wspomnianego spotkania.
Ponieważ zasadniczo nie korzystam z jakiegokolwiek forum internetowego jako
medium do przekazywania informacji, wdzięczny będę za pisemną propozycję
terminu takiego spotkania przesłaną na adres naszej centrali we Wrocławiu.
Nasz prawnik ustali z Panem termin oraz miejsce takiego spotkania. Jego
termin zostanie również podany publicznie.

Informuję jednocześnie, że nie będę tolerował dalszego oczerniania mojej
firmy w jakikolwiek sposób, szczególnie w momencie, gdy Pańskie zarzuty i
uwagi nie mają jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywistości ani podstaw
merytorycznych.

Pozwolę sobie jednocześnie zauważyć, że mimo Pańskich uporczywie
umieszczanych w internecie niepotwierdzonych zarzutów pod naszym adresem,
jakość oraz prawidłowość wykonywanych przez nas instalacji zostały potwierdzone
zaproszeniem naszej firmy do reprezentowania w Polsce europejskiego potentata
w dziedzinie wentylacji mieszkaniowej - firmy J.E.Storkair z Holandii oraz
zaproszenie do uzyskania statusu członka Stowarzyszenia Polska Wentylacja,
do którego statutowych zadań należy propagowanie dobrych i skutecznych
rozwiązań wentylacyjnych. Trudno również pominąć fakt wielokrotnego
wyróżniania naszej firmy na prestiżowych targach, w tym zdobycie między
innymi Złotego Medalu Targów Poznańskich oraz - dwukrotnie - Złotego Kasku
Murator Expo.

Maciej Kosowski
www.rekuperatory.pl


p.s. Osobom zainteresowanym wiarygodnością wywodów Pana Brzęczkowskiego,
podaję link do strony producenta elementów GWC - firmy REHAU - dotyczący
odnawialnych źródeł energii, w tym wymienników gruntowych.
Nasza firma jest w posiadaniu rzeczywistych danych pomiarowych
potwierdzających prawidłowość zawartych tam informacji.

Link do komentarza
Gość T.  Brzęczkowski
Nie bardzo rozumiem gdzie jest oczernianie, przecież się znamy rozmawialiśmy o długości wymienników, o łączeniu kominka z rekuperatorem, mało tego, zgodził Pan się ze mną w rozmowie. Piszę przecież o Pan centralach bardzo pozytywnie. Czy to stanowisko Panie Macieju zmieniło się jak zaczeliście sprzedawać ryry antybakteryjne? Kolejna sprawa, to jaki miałbym cel w oczernianiu??? Przecież nie sprzedaję rur i wumienników gruntowch!
Jeżeli chce Pan zmienić coś o czym już dyskutowaliśmy, to chętnie zapoznam się z innymi niż moje wieloletnimi doświadczeniami i badaniami. Proszę podać temperaturę powietrza wlotowego do gwc 20mb w możliwie prostym odcinku, temperaturę na anemostatach nawiewowych przy 1003/h.
I to samo dla 50mb z zakrętami. Oczywiście do tego w jednym i drugim przypadku pobór mocy na wentylatorach. Ja to zrobiłem !!!
Link do komentarza
Gość Paweł Szumniak
Witam,

Cytat

Jeżeli chce Pan zmienić coś o czym już dyskutowaliśmy, to chętnie zapoznam się
z innymi niż moje wieloletnimi doświadczeniami i badaniami.
Proszę podać temperaturę powietrza wlotowego do gwc 20mb w możliwie prostym
odcinku, temperaturę na anemostatach nawiewowych przy 1003/h.
I to samo dla 50mb z zakrętami. Oczywiście do tego w jednym i drugim przypadku
pobór mocy na wentylatorach. Ja to zrobiłem !!!



Wszelkie interesujące Pana dane uzyskać można w firmie Rehau lub u jej przedstawicieli.
Mam nadzieję, iż udzielone wyjaśnienia będą wyczerpujące i pomogą Panu zrozumieć
problematykę związaną z funkcjonowaniem GWC.

Pozdrawiam.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
u nas w fimie (ekobud) też doszliśmy do wniosku, że rozbudowane wyminniki nie mają zastosowania w systemach wentylacji domowej. Przy ogrzewaniu czy klimatyzacji (pompa ciepla naprzykład) jak najbardziej! coraz częściej też widzę, że sprzedający pompy ciepła, by obniżyć koszty i tak drogiego urządzenia minimalizują rolę kolektora ziemnego, robiąc pompy powietrze/powietrze , zaś przy naprawdę niedrogiej wentylacji szuka się zarobku!
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Przyznam, że nie za bardzo rozumiem tak agresywnej reakcji firmy www.rekuperatory.pl na uwagę T.Brzęczkowskiego. Uważam, że w tym przypadku miał zupełną rację twierdząc, że pomiar byłby bardziej wiarygodny, gdyby był mierzony za wentylatorem. Wypowiedź ta nie podważała fachowości tej firmy.

Mam pytanie przy GWC wielorurowych faktycznie nie powinno się zmniejszać średnicy rur po ich rozdzieleniu? Czy przy rozdzieleniu na kilka rur nie otrzymamy w efekcie zbyt małego przepływu w poszczególnych rurach i w efekcie obniżenie sprawności, gdy powietrze nie będzie się stykać ze ściankami? Z logicznego punktu widzenia powinno opłacac się rozdzielanie na mniejsze średnice. Dla przykładu pole przekroju rury 200 to 0,0314m2 (obwód ścianki to 0,628m). Gdy z takiej rury rozdzielimy na dwie o średnicy 160, to suma pól przekrojów wyniesie 0,0491m2 (suma obwodów to 1,004m). Zatem w efekcie przechodzimy na większy przekrój, co chyba powinno zrekompensować wzrost oporów powietrza. Dodatkowo z porównania obwodów przekrojów widać, że uzyskamy o 60% większą powierzchnię styku z gruntem, czyli lepszą wymianę, a zatem można skrócić długość rur, przez co dodatkowo obniżyć opór powietrza. Co na to fachowcy?
Link do komentarza
  • 4 lata temu...
Właśnie położyłem swoje gwc . tzn pozostało mi podkopać troszkę podnieść spadek i zasypać ale to dolicze do kosztów ściągania chumusu 1 godzinka koparce starczy : U mnie wejście i wyjście z rur pvc fi 200 mm rozdziela się na 2 nitki fi 160 i spowrotem łączy w fi 200 długośc każdej nitki to 33 metry zakopane będą na głębokości 2,2 m wlot powietrza do domu wyjście na głebokości 1,7 m w ruże osłonowej, pod fundamentem. Moje koszta to 360 zł koparka plus rury i kształtki 2300 zł wraz z transportem rur na działkę. Zobaczymy czy będzie działać mam nadzieje że tak. icon_razz.gif
Link do komentarza
  • 2 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...