PARA WODNA W ŁAZIENCE


tokio04

Recommended Posts

Mam problem z odprowadzeniem pary wodnej z łazienki.
W lipcu wyremontowałem łazienkę, wstawiłem nową kabinę prysznicową, zrobiłem nowe przewody wentylacyjne.
Niestety w sobotę zaczęła z sufitu płynąc woda.Przewody wentylacyjne wychodzą przez sufit na poddasze gdzie łączą się i wchodzą do komina do szybu wentylacyjnego.Przy trójniku czyli łączniku przewodów jest zamontowany wentylator(jeden z dwóch, pierwszy jest zamontowany w kabinie prysznicowej). Poszedłem na poddasze i zobaczyłem że w przewodzie stoi woda, po wylaniu okazało się że jest jej ok.3litrów.
Przewód wentylacyjny to plastikowe spiro o długości ok3m, od wyjścia na poddasze do komina.
Wydaje Mi się że przyczyną jest długośc przewodu i mała moc wentylatora.
Jednak nie jestem pewien , za wszelkie porady i rozwiązania będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Link do komentarza
Ociepl ten dodatkowy przewód wentylacyjny i połączenia z kanałem.
W zasadzie oba wentylatory powinny chodzić równocześnie.

Tak na marginesie, jeśli te wentylatory nie pracują cały czas, to takie rozwiązanie (łączenie przewodów wentylacji grawitacyjnej), jest niezgodne z przepisami.

Rozwiązaniem może tez być, odłaczenie kabiny od przewodu i usuwanie pary wodnej "głównym" kominem wentylacyjnym łazienki.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Cytat

Ociepl ten dodatkowy przewód wentylacyjny i połączenia z kanałem.
W zasadzie oba wentylatory powinny chodzić równocześnie.

Tak na marginesie, jeśli te wentylatory nie pracują cały czas, to takie rozwiązanie (łączenie przewodów wentylacji grawitacyjnej), jest niezgodne z przepisami.

Rozwiązaniem może tez być, odłaczenie kabiny od przewodu i usuwanie pary wodnej "głównym" kominem wentylacyjnym łazienki.


Polecam Farbę Antykondensacyjną do malowania sufitów. Pochłania do 0,5L wody na 1 m2 . Pozniej oddaje ją w takiej proporcji żeby nic sie nie wykraplalo w lazience czy innych pomieszczeniach gospodarczych. mozna ja kupic u nas. Zapraszam do kontaktu icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

Wentylatory działają równocześnie, jednak załączają się dopiero po włączeniu oświetlenia w łazience.


to wymień na higrosterowalne będą pracować jeszcze jakiś czas po kąpieli zależnie od ilości pary jeden(górny) bym wywalił bo to zbytek łaski , a przewód tak jak radzi bajbaga zdecydowanie ocieplić i to dość grubo - szybko para stygnie znaczy woda się skrapla znaczy masz dodatkowe źródło prysznicowe , a ma iść na zewnątrz
Link do komentarza