Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, znacznie podwyższający wymagania odnośnie izolacyjności ścian, dachów, okien itp.

Zmiany są spore. Przykładowo współczynnik U [W/(m2K)]:
- 0,2 - ściany (było 0,3);
- 0,15 - dachy (było 0,25);
- 1,2 okna (było 1,7-1,8);
- drzwi zewnętrzne - 1,7 (było 2,6).

Projekt jest na stronie Ministerstwa:
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekt...nna/03102012_wt

Nowelizacja wejdzie w życie 90 dni po podpisaniu.
Link do komentarza
Niestety, dalej najważniejszy jest wskaźnik EP, czyli energii pierwotnej, a to zamydla dane o energooszczędności budynku.
Jesteśmy mistrzami świata w obchodzeniu przepisów. Dyrektywa EU używa wskaźnika EU (energii użytkowej) która odzwierciedla tylko stan izolacyjności termicznej budynku.
Jednak nasi potrafią icon_evil.gif

Ps. Wymagany wskaźnik EP nie większy niż 105kWh/m2/rok icon_eek.gif
Link do komentarza
I znowu mamy albo spełnienie wymogów odnośnie izolacyjności przegród, albo wskaźnik EP, który nic nie mówi o jakości budynku. Możemy postawić "kurną chatę" ale z kotłem na drewno/pellety i warunek spełniony.
No ale tu przynajmniej większość wymagań jest rozsądna.
Ciekawsze rzeczy są w wytycznych NFOŚiGW dla budynków energooszczędnych (warunek dofinansowania):

wymagania funduszu

Przykładowo:
- wymagany wsp. U = 0,8 dla wrót garażowych i to bez określenia, że dotyczy to tylko garaży ogrzewanych;
- 10 cm grubości izolacji cieplnej przewodów wentylacyjnych - z rury fi 10 cm robi nam się 30 cm i trzeba to gdzieś ukryć. Na dokładkę wychodzi na to, że tak trzeba izolować także kanały biegnące przez pomieszczenia ogrzewane;
- potwornie zawyżony wymóg sprawności odzysku ciepła z wentylacji (85% dla wymiennika). Tego nie spełni żaden wymiennik krzyżowy, inny być może ale kosztem potwornych oporów przepływu i zużycia prądu przez wentylatory.
Takich kwiatków tam mnóstwo. Mi się po tej lekturze odechciało dopłat.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Cytat

I znowu mamy albo spełnienie wymogów odnośnie izolacyjności przegród, albo wskaźnik EP, który nic nie mówi o jakości budynku. Możemy postawić "kurną chatę" ale z kotłem na drewno/pellety i warunek spełniony.



W projekcie tym razem obydwa warunki są konieczne, czyli trzeba spełnić zarówno U jak i EP, więc nie byłbym aż takim pesymistą.
Poza tym programy dofinansowań w innych krajach opierają się głównie na EP (np. KfW), a nasz program NFOŚ opiera się na EUco, więc wiedza i świadomość już jest icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

Panie Tomku a jaki będzie współczynnik dla dachu (deski ,papa), gdzie zastosuję wełny toprock 15cm między krokwie i 10cm superrock pod krokwie płyty rigips termo-line o współczynniku 0,165 W/(m.K) ? Pozdrawiam



Brakuje kilku danych do policzenia, ale zakładając, że dach skośny ma nachylenie 45, rozstaw osiowy krokwi to 85 cm, krokwie 18x10cm (szczelina wentylacyjna 3 cm pod deskowaniem), płyty rigips termo-line w jednej warstwie o grubości 12,5mm to współczynnik przenikania ciepła dla tej przegrody wynosi U=0,153 [W/m2K].
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...