Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Zwracam się do Was z przeogromną prośbą.
Mianowicie mam okazję kupić używany (1 sezon) kocioł gazowy firmy Urlich Vandich 24.
Chodzi mi o to czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka)-kubatura +/-.140m3 brak ocieplenia. icon_smile.gif
Sprawa jest dla mnie dość pilna więc bardzo proszę o podpowiedzi:)
Pozdrawiam Michałicon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Zwracam się do Was z przeogromną prośbą.
Mianowicie mam okazję kupić używany (1 sezon) kocioł gazowy firmy Urlich Vandich 24.
Chodzi mi o to czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka)-kubatura +/-.140m3 brak ocieplenia. icon_smile.gif
Sprawa jest dla mnie dość pilna więc bardzo proszę o podpowiedzi:)
Pozdrawiam Michałicon_smile.gif




Tak uczciwie zapytam - co znaczy "czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie" ???? I rozumiem "wytrzeszcz" bajbagi.

Przeczytałem Twój post na innym forum i zaczynam dopiero rozumieć sens Twojego pytania

http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1398...ich-vandich-24/

Czy ty Kolego mówisz o tym?

"Przez ścianę zewnętrzną przepisy dopuszczają poziomy wyrzut spalin z kotła o mocy do 21 kW w domkach jednorodzinnych. Z obiektów typu hurtownia, magazyn ten system jest dopuszczony dla mocy większych."

A podpierając się Ustawą, cytat ze strony Buderusa
"Każda instalacja grzewcza, gazowa i wodno-kanalizacyjna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W Polsce aktem normalizującym kwestie związane z budową, w tym także z instalacjami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690).

Od 08.07.2009r. weszły w życie zmiany dotyczące tego rozporządzenia. Poniżej zamieszczamy urywki ustawy z działy IV związane z instalacjami."

i dalej
Rozdział 7 przedstawia przepisy związane z instalacjami gazowymi:
i z marszu idziemy tu
175. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniej sza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających ? nie mniejsza niż 0,5 m.

§ 175. odnosi się do indywidualnych koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych lub oddzielnych przewodów powietrznych i spalinowych od urządzeń z zamkniętą komorą spalania, wyprowadzonych przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą, niż:
1) 21 kW - w wolnostojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Czy Ty Kolego jesteś w takiej sytuacji?????
Link do komentarza
Witaj.
Ja mam normalny komin aż po sam dach-muszę tylko zainstalować wkład.
Chodzi o to, że mam już zrobiony projekt i w projekcie mam wymienione:
-kuchenka gazowa 8kW
-kocioł gazowy 2 funkcyjny o mocy 21kW.
Z kuchenką wszystko jasne.
Z piecem natomiast już nie , ponieważ chciałem kupić o mocy 24 kw
Link do komentarza
Cytat

Witaj.
Ja mam normalny komin aż po sam dach-muszę tylko zainstalować wkład.
Chodzi o to, że mam już zrobiony projekt i w projekcie mam wymienione:
-kuchenka gazowa 8kW
-kocioł gazowy 2 funkcyjny o mocy 21kW.
Z kuchenką wszystko jasne.
Z piecem natomiast już nie , ponieważ chciałem kupić o mocy 24 kw




21+8 = 29 - na pograniczu 30 KW. Prawdopodobnie, tyle mi do głowy przychodzi - chodzi o przepustowość gazomierza.
Link do komentarza
Gazomierz można wymienić na większy, więc to nie on jest "winowajcą".

Nie napisał, ale jeśli ten kocioł ma być zainstalowany w kuchni, to ktoś błędnie zinterpretował par. 172 lub (i) par. 176.2. Rozporządzenia w sprawie WT.

Cytat

I to wszystko do mieszkania o pow. 45m2
Że tak zapytam... co Ty tam będziesz uprawiał?



CWU (przepływowo), bo to kociołek dwufunkcyjny icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Dziękuje serdecznie:)




Te 30 KW to rzecz jasna i dobrze, że się potwierdziło.
Schiedel na forum się udziela - Pan Marcin Kiejdos
https://forum.budujemydom.pl/Komin-zle-post...243#entry318243


Poujoulat - dołączył ostatnio Pan Rafał Hałada, podał maila i namiary.
https://forum.budujemydom.pl/komin-na-domku...710#entry321710

Cytat

No kuchnia jak to kuchnia.Z kuchni istnieje możliwość wyjścia do pokoju, a ma ona 12m2 i ok38m3icon_smile.gif
Pozdrawiam.




To ta kuchnia ma ponad 3 metry wysokości ????? icon_eek.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...