Witam,
Dla omawianej instalacji domu jednorodzinnego gdzie występują stosunkowo duże średnicy przewodów nie ma sensu stosować pompę o dużych wysokościach podnoszenia. Z doświadczenia mogę polecić zastosowanie pompy wytwarzającej do 4 m słupa woda.
Ponieważ pompy obiegowe docelowo pracują w instalacji 24 h w sezonie grzewczym stosowanie bezdławnicowych pomp stałoobrotowych mija się z sensem. Po pierwsze pompa pobiera 3-4 krotnie więcej energii elektrycznej niż nowe pompy elektroniczne z płynną regulacją, więc koszt inwestycyjny zwraca się po 2 latach pracy pompy w instalacji. Po drugie przy pompach stałoobrotowych występowała realne ryzyko wytwarzania zbyt dużej różnicy ciśnień przy dławieniu instalacji, wynikiem czego było powstawanie szumów w instalacji grzewczej.
Ponieważ jest to instalacja z małą ilością zaworów regulujących, zalecam zastosowanie pompy typu Wilo-Yonos PICO 25/1-4 i ustawienie pompy na charakterystykę stałociśnieniową (p-c), tak aby pompa utrzymywała stałe ciśnienie w instalacji. Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej pompa będzie pracowała w zakresie 4-30 W poboru mocy.

W temacie montażu pompy.. zaleca się stosowania pomp na powrocie z instalacji, przede wszystkim aby nie narażać pompy na pracę z zbyt wysokich temperaturach. Jednakże dużo ważniejsze od miejsca ustawienia pompy jest zamontowanie zaworu zwrotnego za pompą oraz filtra przed! Jest to warunek konieczny jeżeli chcemy aby pompa pracował w instalacji przez długie lata.

W przypadku pytań pozostaje do dyspozycji.

Cytat

Witam kupiłem pompę grundfossa alpha2.Gdy ją biorę w rękę i energicznie poruszam coś w niej stuka czy to normalne? Pompa nowa orginalnie zapakowana, na zewnątrz brak śladów uderzenia itp.



Witam,
Budowa tego typu małej pompy bezdławnicowej wyklucza możliwość luzów na wirniku, być jakieś niewielkie zanieczyszczenie , element wpadł do korpusu pompy i utknął w komorze wirnika. Aby utrzymać gwarancję pompę proszę jej nie zakładać na instalacji (pompa zalana to pompa pracująca i tu może być kłopot ze zwrotem), najłatwiej jest odkręcić 4 śruby z korpusu pomp i sprawdzić czy wirnik jest czysty. Przy skręcaniu pompy proszę pamiętać o uszczelce.