witam,
poszukuję odpowiedzi na pytanie jakiej wysokości powinien być komin stalowy (spalinowy), który wychodzi ze ściany domku letniskowego usytuowanego na działce rekreacyjnej. Ile powinien wystawać ponad kalenicę? I jaka jest minimalna dopuszczalna odległość domku z takim kominem od innych sąsiadujących domków letniskowych?
dziękuję, pozdrawiam
Link do komentarza
Można domyślać się, że chodzi tu o komin zewnętrzny dwuścienny. Odległość od sąsiednich budynków nie ma tu znaczenia - określają ją przepisy ogólne o usytuowaniu budynków na działce. Jego wysokość powinna uwzględniać konkretne warunki otoczenia _ odległość od drzew, kształt dachu, obecność innych przeszkód wpływających na zakłócenie ciągu kominowego.
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Cytat

Zależy jaki kocioł i jakie spaliny.. Nie zawsze ponad dach - § 175 Rozporządzenia w sprawie WT…. icon_biggrin.gif


Każdy większy producent trzyma na etacie "doradcę technicznego" znak szczególny zielony ptak na masce i kierownicy. Na swoich stronach mają do takiego speca telefon. On ci wszystko podpowie.
Link do komentarza
Cytat

witam,
poszukuję odpowiedzi na pytanie jakiej wysokości powinien być komin stalowy (spalinowy), który wychodzi ze ściany domku letniskowego usytuowanego na działce rekreacyjnej. Ile powinien wystawać ponad kalenicę? I jaka jest minimalna dopuszczalna odległość domku z takim kominem od innych sąsiadujących domków letniskowych?
dziękuję, pozdrawiam



Witam serdecznie,

Dokładne informację na temat usytuowania wylotu komina zawarte są w normie PN-EN 15287-2. Norma jasno wskazuje odległości, jakie powinny zostać zachowane od kalenicy czy powierzchni dachu. Generalnie przyjmuje się kilka podstawowych zasad:
- wysokość ponad kalenicę - dach spadzisty - 0,4m
- wysokość ponad kalenicę - dach spadzisty kryty materiałem łatwopalnym np. słomą - 0,8m
- odległość w poziomie od spadzistego dachu - 2,3m
- wysokość ponad dachem płaskim - 1m

Dach płaski - kąt nachylenia < 20st.
Dach spadzisty - kąt nachylania > 20st.

Proponuję również przesłać do nas skan przekroju budynku z naniesionym miejscem usytuowania komina lub po prostu szkic budynku wraz z kominem oraz podać model urządzenia grzewczego a my (oczywiście niezobowiązująco) dobierzemy kompletne rozwiązanie (wysokość, średnicę, rodzaj systemu kominowego).

Najlepszym kontaktem jest droga mailowa : biuro@poujoulat.com.pl
lub bezpośrednio do mnie r.halada@poujoulat.com.pl.

Pozdrawiam,
Rafał Hałada
POUJOULAT Sp. z o.o.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...