Wieniec i nadproże - jak połączyć zbrojenie?


Recommended Posts

Przymierzamy się do zbrojenia stropu monolitycznego wraz z wieńczem i nadprożami (będą betonowane razem) i mam pewne wątpliwości.

Czytam projekt i zastanawiam się jak połączyć ze sobą zbrojenie wieńca oraz nadproży (tych są dwa rodzaje: wysokie nad oknami, i niższe nad przejściami wewnątrz). Zakładam że nie należy przerywać samych wieńców w miejscach gdzie występują nadproża ale dokładać pręty nadproży i wiązać je wspólnie. Nie mam pewności jednak czy nie należy "uwspólnić" pewnych prętów, szczególnie gdy np, górne pręty wieńca są grubsze jak górne pręty nadproża?

Czy możecie podpowiedzieć jak to rozwiązać (staramy się budować raczej samodzielnie w miarę możliwości)?
Niżej rysunek z wieńcem (W1) i dwoma typowymi rodzajami nadproży (N1, N5). Czy W1+N1 "uwspólnić" jak w wariancie A, czy napakować jak w B? Co do W1+N5 chyba trzeba dać wszystkie pręty (bo wieńcowe tutaj cieńsze od nadprożowych)?

DSC01446.jpg

Edytowano przez grzeniu666 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Cytat

jeżeli to nie jakieś ekstremalne konstrukcje, to wersja A dla każdego z przypadków jest wystarczająca
belka w środku belki nic nie daje



Wielkie dzięki za odpowiedź. Chyba mi się budowa na głowę rzuciła, po raz tysiąc pierwszy otworzyłem projekt i w nadprożach N5 górą mam fi 12 a tylko dołem fi 16. Sprawa jasna, wsjo będzie wg. wersji A icon_smile.gif Pozdrawiam!
Link to postu
No i znów się trochę zawiesiłem icon_confused.gif Jak widzę w projekcie zbrojenie podporowe mam opisane jako "fi 12 co 15" (dołem: 2kier. fi 12 co 15), co jak sądzę wyklucza raczej popularne rozwiązanie z odginaniem co drugiego dolnego do góry przy podporach (szczególnie że w wielu miejscach górne sięga >1/3 rozpiętości!) i oznacza użycie "podwójnych L-ek".

Pytanie moje jest następujące: jaką średnicę i gęstość prętów rozdzielczych przyjąć (na rys. żółte kropki) dla prętów górnych? Chyba nie musi to być również fi12 co 15, może wystarczy jakie fi 8 co 30 (bo i bez tego ten nasz strop 140m2 jak sumuję weźmie ze 3,5 t stali icon_cry.gif ) ? Niżej uproszzcony rysunek i fragment proj. konstrukcji.

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



Pomożecie...?
Link to postu
Tak na oko cała konstrukcja stropowa jest mocno przezbrojona jak na typowe obciążenia w domu jednorodzinnym.

Projektant odpowiada za konstrukcję i ewentualne zmiany trzeba z nim konsultować. Można też zlecić przeprojektowanie stropu lub budowę w innej technologii (teriva, filigran).
Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dobry wieczór,   w starszym domu jednorodzinnym w kuchni znajduje się komin, do którego była wcześniej podłączona kuchnia/piec kaflowy. Komin idzie od piwnicy i kanał kominowy ma około 15 na 15 cm. Chcę ten komin wykorzystać do podłączenia okapu, jak i zrobić kratkę wentylacyjną. Średnica rury okapu to 15 cm. Komin jest na lewo od kuchenki indukcyjnej, odstaje on od ściany na około 13 cm, odległość od środka okapu do komina to 40 cm plus pewnie z 10 cm tynku i cegły. Sufit w kuchni niższy niż obecny standard, jest na wysokości 240-242 cm.   Myślałem żeby wkuć przewód kominowy w ścianę, zaraz pod sufitem, kanał był by wykuty na wysokość 23 cm i 10 cm głębokość. W ścianie wtedy zamontować najpierw "łamaną" przejściówkę z przekroju okrągłego na prostokątny i dalej kanałem prostokątnym do komina. Wtedy od okapu szła by rura zakończona kolankiem wchodzącym w tą przejściówkę. Kratka natomiast znajdowała by się z przodu komina około 25cm poniżej sufitu. Drugą opcją jest podwieszenie kanału pod sufitem nad okapem znajdowała by się przejściówka z przekroju okrągłego na prostokątny. Wtedy była by prosta rura z okapu idąca do góry bezpośrednio wchodząca w przejściówkę z przekroju okrągłego na prostokątny i tam tak samo wejście w komin od boku. Taka różnica ze tylko część komina była by wykuta od lewej strony pod sufitem. Kanał musiał by się wtedy pewnie kończyć łukiem ze skrętem 90 stopni w ścianę/komin, no ale kanał ma te 22x9 cm a komin w tym miejscu jest szeroki na 15 cm. Kratka jak wcześniej około 25 cm poniżej sufitu. Sam kanał chciałem obudować płytą G-K i może wyciszyć go odpowiednią matą/wełną. W załączniku jest prosty rysunek, gdzie na czerwono jest obudowa okapu a na niebiesko ten kanał co ma się znajdować w ścianie i kratka na kominie. Opisywałem to w opcji pierwszej. Zwracam uwagę na to, że cześć stała obudowy okapu kończy się 15-17 cm od sufitu. Chcę też uniknąć sytuacji w której okap pcha powietrze w dół, ciąg w kominie jest. 
    • Właśnie problem w tym sie z pieca wykapca ciągle jak sie otworzy i jak się zamknie.. a piec praktycznie nowy  
    • Ale które, te panele druciane? Przecież one są. Ale spróbuję odpowiedzieć. 1. No pewnie. 2. Odległość wyznacza konstrukcja panela. Trzeba przyłożyć i zmierzyć. 3. Jak Ci wygodnie.
    • Mam wybudowany budynek rekreacji indywidualnej  35m2 ,chciał bym go powiększyć o 15 m2 zabudowując taras. Zgodnie nowym Prawem budowlanym może taki budynek  mieć 70m2. Jakie muszę spełnić formalności.
    • Witam potrzebuje dokończyć te ogrodzenie panelowe. Czyli to co za furtką Zostało raptem 3 słupki w tym jeden narożny. Dlatego nie chce  brać firmy zresztą jak się wstępnie zorientowałem nikt nie przyjdzie do tak małego  "zlecenia". - Czy mogę rozciągnąć żyłkę/sznurek nad wykonanymi już słupkami i do tego ustawić kolejne słupki, będzie to wyznaczenie ich wysokości? - Odległość kolejnego słupka od słupka bramki to 258cm? - Jak wyznaczyć poziom betonowych łączników?  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...