witam
posiadacie wiedzę jakiej wielkości jest żwirowy GWC, jaka zajmuje powierzchnie w ogrodzie i jaka ma objetosc materiału (żwiru)? Ponieważ wody gruntowe mam na dość wysokim poziomie zastanawiam się, jaka górke na skalniak bede mial po wykonaniu takiego wymiennika

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zalezy od tego jakie wymiany chcesz miec w domu i ile m3/h ma sie "przewalic" przez niego (czyt. wielkosc domu/liczba mieszkancow).
Sredni domek to GWC zwirowe moze miec wymiary szer. x wys. x dl.: 2-3 x 0,5-0,7 x 3-5 [m]
Nie ma sensu robic wyzszego zloza niz te 0,5-0,7m poniewaz powietrze i tak "wybiera" najkrotsza droge.

Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli masz wysokie wody gruntowe to zastanawiałbym się czy robić żwirowy.
W takich przypadkach lepiej byłoby zrobić rurowy oczywiście ze studzienką na kondensat

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mam do obsluzenia ok. 190m2 powierzchni x 2,7m wysokosci
dla max 4 osob
myslalem o wymienniku 2,5 x 3,0 x 1,0m lub zblizonym
lepszy dluzszy czy szerszy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
podobno po kilku latach zaczyna zalatywać stęchlizną z takiego wymiennika
ma ktoś coś takiego z 10 lat?
i czy potrafi się zapchać???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
A co daje takie GWC oprócz wyrzucenia kasy ?
Wg wielu użytkowników kasa wydana na GWC jest najgorzej wydaną kasą przy budowie icon_smile.gif

Przed decyzją o budowie GWC proponuję przejżeć temat i wczytać się w wrażenia z użytkowania:
Cytat

A więc mam GWC wodny (glikolowy) Sam robiłem. Odpaliłem go w zimie przy -11. Powietrze za wymiennikem + 3. No zysk niesamowity ucieszyłem się. Za friko - znowu sie ucieszyłem. Wzięłem mój wspaniały termometr i wpadłem na pomysł pomierzenie temp jakie wychodzą z rekuperatora na pomieszczenia. Przy wyłączonym GWC 14 stC. Przy właczonym.... 14,4 stC. A cały zysk uleciał do wyrzutni. Rekuperator przeciwprądowy - w zasadzie jest mu obojetne o jakiej temp powietrze trafia do niego trafia. Przynajmniej przy przepływie około 180m3/h. Tak więc wyłączyłem ustrojstwo czekając na lato. Wszak będę miał prawie klimatyzację.

I nastało lato . Na dworze + 27, wymiennik przerzuciłem za reku żeby wentylatory powietrza nie podgrzewały. No i pieknie schładza powietrze. Prawie o 10 stC. Na anemostatch + 19 do 20 stC. Czemu nie skacze z radosci? O bo to g....no daje. Przy przepływie ok 370 m3/h (ok 0,9 kubatury/h) powietrze nie schłodzi domu nawet o pół stopnia.
Powiem szczerze - drugi raz bym nie robił. Jedyny zysk jaki widzę to spokojniejsza praca w zimie reku który się nie rozmraża. Choć mój (jan Gaz) radził sobie dobrze nawet przy minus 25 stC.

Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A ja znam przynajmniej dziesięć osób zadowolonych z GWC. Żaden z nich nie podpisałby się pod powyższą wypowiedzią!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

A ja znam przynajmniej dziesięć osób zadowolonych z GWC. Żaden z nich nie podpisałby się pod powyższą wypowiedzią!!!


Konkrety poproszę icon_smile.gif
Z czego konkretnie są zadowoleni i jaka kasa wpłynęła na to icon_smile.gif
Czy porównywali kosztowo założenie klimy dla efektu schładzania pomieszczeń ?
Czy liczyli i jak przeliczali "zatrzymanie"reku w celu zapobiegnięcia zamrożenia wymiennika ?
Czy sprawdzali temperaturę przy wyrzutni w zimie i przeliczali to na ilość wyrzuconej kasy ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Konkrety poproszę :icon_smile:
Z czego konkretnie są zadowoleni i jaka kasa wpłynęła na to :icon_smile:
Czy porównywali kosztowo założenie klimy dla efektu schładzania pomieszczeń ?
Czy liczyli i jak przeliczali "zatrzymanie"reku w celu zapobiegnięcia zamrożenia wymiennika ?
Czy sprawdzali temperaturę przy wyrzutni w zimie i przeliczali to na ilość wyrzuconej kasy ?


@arturo72
Jezdzij komunikacja miejska bo samochod Ci sie nie zwroci i bedzie generowal same koszty -ja znam przynajmniej 10 osob zadowolonych z posiadania i uzytkowania samochodu ale ni epotrzafie podac konkretow jesli chodzi o koszty, porownanie ich czy jakies zwroty.
Pewnie nie beda (wlacznie ze mna) potrafili racjonalnie uzasadnic ekonomicznej oplacalnosci posiadania auta.
Widac nie masz pojecia czemu sluzy GWC i chcesz udowadnic ze nie nadaj sie na klimatyzacje -MASZ racje.
Nikt rozsadny nie traktuje GWC jak klimatyzacji bo nie taka role pelni.
Zima dostarcza wstepnie ogrzane powietrze -w moim przypadku przy -27*C ogrzewa do 0*C.
Latem schladza nieznacznie powietrze zaciagane do centrali, ostatnio z 36*C do 22,8*C.
Przyznam sie nze nie liczylem jak i za ile czasu mi sie zwroci czy wogole to jest i w jakim stopniu oplacalne.
Takie analizy chetnie podejmuja Ci, ktorzy zarabiaja na tym ze cos przelicza z ekonomicznego punktu widzenia etc.
Nie wszystko ma sens co sie robi i trzeba analizowac ale glownie pod katem czy nas stac na to czy tamto a nie ze sie cos moze nie oplacac.
W jaki sposob oplaca sie klimatyzacja w domu? Ekonomiczne uzasadnienie raczej nie istnieje bo to same koszty generuje ale jest cos takiego jak komfort.
GWC nie potrzebuje "pradu" do dzialania ale nie jest tez klimatyzacja -nie obrabia ciagle tego samego powietrza i nie jest w stanie schlodzic go na tyle zeby porownywac do klimy, nie obnizy nam temp. w domu do 19*C w czasie upalow np. 35*C
Samo GWC przydatne jest glownie zima a latem jako zrodlo lekkiego schladzania powietrza w domu.
Mnie sluzy jako osuszacz powietrza latem i wstepny filtr a zima jak wspomnialem ogrzewa powietrze na dolocie do centrali

Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

@arturo72
Jezdzij komunikacja miejska bo samochod Ci sie nie zwroci i bedzie generowal same koszty -ja znam przynajmniej 10 osob zadowolonych z posiadania i uzytkowania samochodu ale ni epotrzafie podac konkretow jesli chodzi o koszty, porownanie ich czy jakies zwroty.
Pewnie nie beda (wlacznie ze mna) potrafili racjonalnie uzasadnic ekonomicznej oplacalnosci posiadania auta.
Widac nie masz pojecia czemu sluzy GWC i chcesz udowadnic ze nie nadaj sie na klimatyzacje -MASZ racje.
Nikt rozsadny nie traktuje GWC jak klimatyzacji bo nie taka role pelni.
Zima dostarcza wstepnie ogrzane powietrze -w moim przypadku przy -27*C ogrzewa do 0*C.
Latem schladza nieznacznie powietrze zaciagane do centrali, ostatnio z 36*C do 22,8*C.
Przyznam sie nze nie liczylem jak i za ile czasu mi sie zwroci czy wogole to jest i w jakim stopniu oplacalne.
Takie analizy chetnie podejmuja Ci, ktorzy zarabiaja na tym ze cos przelicza z ekonomicznego punktu widzenia etc.
Nie wszystko ma sens co sie robi i trzeba analizowac ale glownie pod katem czy nas stac na to czy tamto a nie ze sie cos moze nie oplacac.
W jaki sposob oplaca sie klimatyzacja w domu? Ekonomiczne uzasadnienie raczej nie istnieje bo to same koszty generuje ale jest cos takiego jak komfort.
GWC nie potrzebuje "pradu" do dzialania ale nie jest tez klimatyzacja -nie obrabia ciagle tego samego powietrza i nie jest w stanie schlodzic go na tyle zeby porownywac do klimy, nie obnizy nam temp. w domu do 19*C w czasie upalow np. 35*C
Samo GWC przydatne jest glownie zima a latem jako zrodlo lekkiego schladzania powietrza w domu.
Mnie sluzy jako osuszacz powietrza latem i wstepny filtr a zima jak wspomnialem ogrzewa powietrze na dolocie do centrali

Pzdr.




Mnie autor tego postu absolutnie przekonuje! Od razu widać, że ma to wszystko wypraktykowane!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

mam do obsluzenia ok. 190m2 powierzchni x 2,7m wysokosci
dla max 4 osob
myslalem o wymienniku 2,5 x 3,0 x 1,0m lub zblizonym
lepszy dluzszy czy szerszy?



Ciekaw jestem czy zrobiłeś już ten GWC?
Według dokumentacji która mi posłużyła do wykonania wymiennika żwirowego wymiary jakie podajesz są dużo za małe i jeśli wszyscy tak robią to stąd może mało pochlebne opinie o skuteczności...
Zapraszam do wątku pod adresem Parametry Gruntowego Wymiennika Ciepła i sposób realizacji w którym podaję dane i zdjęcia z realizacji wraz z wyjaśnieniami.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
zrobilem, jednak rurowy
wody gruntowe za bardzo nie pozwolily na zwirówkę
mam wymiennik dwururowy fi 160 2x po ok. 17m z pelnych rur Wavinowskich
poki co jest to jeszcze budowa i dla temp. ok 0C na zewnatrz wymiennik z rekuperatorem podaja powietrze nawiewane 15C dla temperatury utrzymywanej wewnatrz budynku na poziomie 18C

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...