czy konieczna jest wentylacja w kominie systemowym?

Recommended Posts

Czy jeśli zdecyduję się na postawienie pieca wolno stojącego z płaszczem wodnym na drewno to powinienem kupić komin systemowy z wentylacją czy nie jest to konieczne i mogę kupić bez wentylacji ?
Wyjaśnię,że zamierzam postawić ten piec i komin w istniejącym już domu (salon) w suficie mam kratkę wentylacyjną.
Do czego jest tak naprawdę ta wentylacja w kominie systemowym?

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wentylacja w kominie systemowy to po prostu wentylacja pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenie podłączone do komina systemowego. Jeżeli masz wentylację mechaniczną wybierz komin systemowy bez kanały wentylacyjnego. Jeżeli masz wentylację grawitacyjną, wybór jest oczywisty. Musisz wziąć pod uwagę, że otwierając drzwiczki kominka możesz spowodować zadymienie pomieszczenia, wtedy taka wentylacja uniemożliwi rozprzestrzenienie się dymu po domu. Należy też zaznaczyć, a właściwie powinienem zacząć od tego, że wentylacja wyciągowa obok kominka (piec) jest wymogiem unormowanym przepisami.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wentylacja w kominie systemowy to po prostu wentylacja pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenie podłączone do komina systemowego. Jeżeli masz wentylację mechaniczną wybierz komin systemowy bez kanały wentylacyjnego. Jeżeli masz wentylację grawitacyjną, wybór jest oczywisty. Musisz wziąć pod uwagę, że otwierając drzwiczki kominka możesz spowodować zadymienie pomieszczenia, wtedy taka wentylacja uniemożliwi rozprzestrzenienie się dymu po domu. Należy też zaznaczyć, a właściwie powinienem zacząć od tego, że wentylacja wyciągowa obok kominka (piec) jest wymogiem unormowanym przepisami.




Bardzo dziękuję za wypowiedź jest bardzo pomocna i jasna
Pozdrawiam serdecznie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wentylacja w kominie systemowy to po prostu wentylacja pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenie podłączone do komina systemowego. Jeżeli masz wentylację mechaniczną wybierz komin systemowy bez kanały wentylacyjnego. Jeżeli masz wentylację grawitacyjną, wybór jest oczywisty. Musisz wziąć pod uwagę, że otwierając drzwiczki kominka możesz spowodować zadymienie pomieszczenia, wtedy taka wentylacja uniemożliwi rozprzestrzenienie się dymu po domu. Należy też zaznaczyć, a właściwie powinienem zacząć od tego, że wentylacja wyciągowa obok kominka (piec) jest wymogiem unormowanym przepisami.


Nie tak do końca,bo wentylacja w kominie z tego co pamiętam jest stosowana przy piecach na gaz, szczerze mówiąc nie słyszałem o tym co piszesz. Bo tak zakładając teoretycznie jeżeli komin ceramiczny się rozszczelni to zajdzie prawdopodobieństwo przedostania się spalin do środka (przy niekorzystnym ,odwróconym ciągu). I o ile jest to dopuszczalne to na pewno takiego komina w salonie postawić nie będzie można,co innego kotłownia (pomieszczenie gospodarcze gdzie ludzie nie przebywają na stałe).
Co do pytania zadanego przez neron-a to zapewne chodziło mu o komin z dodatkowym kanałem wentylacyjnym.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie tak do końca,bo wentylacja w kominie z tego co pamiętam jest stosowana przy piecach na gaz, szczerze mówiąc nie słyszałem o tym co piszesz. Bo tak zakładając teoretycznie jeżeli komin ceramiczny się rozszczelni to zajdzie prawdopodobieństwo przedostania się spalin do środka (przy niekorzystnym ,odwróconym ciągu). I o ile jest to dopuszczalne to na pewno takiego komina w salonie postawić nie będzie można,co innego kotłownia (pomieszczenie gospodarcze gdzie ludzie nie przebywają na stałe).
Co do pytania zadanego przez neron-a to zapewne chodziło mu o komin z dodatkowym kanałem wentylacyjnym.



Do pieca na gaz (kondensacyjnego) można wykorzystać komin koncentryczny, tzw. dwa w jednym. Ale i tu wymagana jest wentylacja pomieszczenia, w którym piec gazowy się znajduje. Kominek jest urządzeniem grzewczym, wymogi stawiane pomieszczeniom, w których znajdują się urządzenia grzewcze definiują pojęcie wentylacji - dlatego są systemy kominowe z kanałami wentylacyjnymi pojedynczymi, podwójnymi itp.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wyjaśnię,że zamierzam postawić ten piec i komin w istniejącym już domu (salon) w suficie mam kratkę wentylacyjną.



A możesz postawić i masz warunki ?
Zamiast zawiłych tłumaczeń :

Cytat

§ 132.
3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym mogą byc instalowane wyłacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie
mniejszej ni4 30 m3,
2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w ktorych mo4liwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominkow o obudowie
zamknietej,
b) zapewniajacej nie mniejsza predkosc przepływu powietrza w otworze komory spalania ni4 0,2 m/s - dla kominkow o obudowie otwartej.


§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub
zamknietym wkładem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 moga byc
przyłaczone wyłacznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadajacego co
najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub srednice 0,15 m,

§ 150.9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urzadzeniami gazowymi
pobierajacymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin
przewodem od urzadzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciagowej jest zabronione.



Niski budynek, to taki który posiada maksymalnie 4 kondygnacje naziemne.

A jak są spełnione warunki, to jeszcze zgoda administratora + zgoda kominiarza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie do końca rozumiem co już jest wyjaśnione (jasne) a co jeszcze nie do końca, ale na pewno mogę odnieść się do pierwszego postu: jeśli jest kratka wentylacyjna w salonie w suficie (trochę niefortunne moim zdaniem ulokowanie) i nie jest to salon z aneksem kuchennym, to komin dla potrzeb kominka może już być bez dodatkowego kanału wentylacyjnego (komin z samym przewodem dymowym). Oczywiście zakładam, że wentylacja (ta istniejąca) działa skutecznie.
W sumie nawet jeśli jest to salon z aneksem kuchennym to przepisy jakoś wyraźnie raczej nie nakazują stosowania dwóch kanałów wentylacyjnych, ale ja (subiektywnie) jednak takie rozwiązanie bym w takim przypadku zalecał (wentylacja w kratce w suficie plus dodatkowa np zintegrowana z kominem dymowym).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeżeli cena 1 Wp zmniejszy się o około 0,2 zł, to na 1 kWp mamy już 200 zł. Biorąc pod uwagę, że obecnie średnie montowane instalacje w Polsce mają około 5-6 kWp, to już mamy oszczędność 1000 - 1200 zł. To w cale nie tak mało
    • Dzień dobry,   szukam porady od osób, które zawodowo zajmują się remontami, ponieważ mam dylemat odnośnie farb wapiennych i gipsowych.   Szukam rozwiązań prostych i nieszkodliwych, najlepiej naturalnych, i to do czego się dokopałam to farby gipsowe, jednak doczytuję, że nie nadają się do ścian w takich pomieszczeniach jak łazienka bądź kuchnia. Jak sprawa się ma gdy chodzi o farby wapienne? Czy one już z powodzeniem mogą zostać położone na ścianach w łazience? Widzę też, że należy je kłaść dopiero po przynajmniej dwóch tygodniach od ukończenia gładzi.   Czy ktoś byłby tak uprzejmy i wyjaśnił jak to jest ze stosowaniem produktów jak najbardziej naturalnych w obecnych czasach i polecił farby konkretnych marek, może coś wypróbowanego?   Serdecznie pozdrawiam!
    • Dziś był inny hydraulik zrobić wycenę, powiedział 2 tysiaki ze wszystkim, widocznie tamten chciał se dorobić
    • Niestety nie jest to pewne i nie wiem z czego wynika? Ad1 może w 30% AD2 absolutnie nie bo to bzdura, przewymiarowanie PV to jest daniem się zrobić w łosia na własne życzenie, nie opłaca mi się oddawać nadwyżki której nigdy nie odzyskam jak również produkowanie prądu w strefie II bo jest tani.  Moim celem jest dalsza minimalizacja zużycia prądu w strefie I który jest bardzo drogi. Zużywam minimalnie 7000 kWh/rok z tego 30/70 I/II strefa i kosztuje to około 4000 zł rocznie cel jest taki, aby zejść z opłatą za prąd do 1200 na rok.   Nie wiem co stwierdzili znajomi ale ja mam PV o mocy ok 4 kW dokładnie 3,96 za 18 tys po odliczeniach i uldze podatkowej i dotacji wyjdzie 10 660 zł do 30 tysięcy to brakuje jeszcze dużo, a mieszkam koło Warszawy i ceny usług są wysokie.   Dalsze czekanie na obniżkę cen PV może potrwać ponieważ koszty robocizny wzrosną oraz popyt na PV spowoduje gwałtowny wzrost ich kosztów wynikający z wspomnianych przez Ciebie spodziewanych podwyżek cen prądu.
    • A ja się pytam cały czas o podbudowę dolną - tj. od strony gruntu. Na czym to się ma trzymać?  Od góry to nie jest problem.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...