"Działkę budowlaną znalazła w sieci Agnieszka” – mówi Jerzy, występujący na forum internetowym naszego miesięcznika pod nickiem piwopijca (wolałby bardziej eleganckie określenie piwosz, ale nazwa była już zajęta). "Pewnego wieczoru żona, jak zwykle przeglądała oferty i natknęła się na świeżo zamieszczony anons…".


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/14899-dom-ociekajacy-energooszczednoscia

Link do komentarza
Gość Andrzej
Uważam, że to nie jest prawda. Temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania jest stała i ilość ciepła możliwa do pozyskania przez sondy pionowe też. Z praw fizyki wynika, że 120 mb odwiertów nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości ciepła do ogrzania 175 m2 [w sumie 215 m2] a w konsekwencji jakieś przynajmniej 650 m3. Oczywiście moc pompy też jest źle wyliczona. W moim domu [160 m2 + ogrzewany garaż] zainstalowałem Vissmana Vitocal + rekuperacja z GWC ale odwierty to 216 mb i pompa 10 kW. Działa bezbłędnie i przy taryfie G12w koszt co+cwu to ok. 1500 zł rocznie [6 miesięcy grzania]. Oczywiście dom z EDER'u + 15 cm wełny, okna 3-szybowe [współczynik na oknie 0,75], podłoga na gruncie 18 cm styropianu, dach wełna 15+10 cm. Ponad to z prostego wyliczenia wynika, że wydajecie miesięcznie na energię elektryczna pozostałą ok. 132 zł. Przy użytkowaniu kuchni elektrycznej [przy rekuperacji odpada gazowa] jest to niemożliwe no chyba, ze catering albo obiadki u teściowej..
Link do komentarza
Gość Tomasz Brżęczkowski
Może nie przesadzajmy ! Dom 200 m2 przyzwoicie izolowany, zużywa bez pompy ciepła, przy niecentralnym ogrzewaniu - 3000 kWh - koszt założenia ogrzewania to poniżej 10 000 zł. Ten dom nie jest nawet izolowany, bo gdyby nie pompa ciepła zużywałby ponad 30kWh/m2 rocznie! Ciekawe też będzie obserwowanie wody gromadzącej się na szkle piankowym ! Brak paroizolacji w ścianie od wewnątrz, będzie przy tej izolacji skutkował przyrostem zawilgocenia styropianu. No chyba, że kosztem komfortu ustawimy wilgotność względną na poziomie do 35%..
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 miesiące temu...
Cytat

Uważam, że to nie jest prawda. Temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania jest stała i ilość ciepła możliwa do pozyskania przez sondy pionowe też. Z praw fizyki wynika, że 120 mb odwiertów nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości ciepła do ogrzania 175 m2 [w sumie 215 m2] a w konsekwencji jakieś przynajmniej 650 m3. Oczywiście moc pompy też jest źle wyliczona. W moim domu [160 m2 + ogrzewany garaż] zainstalowałem Vissmana Vitocal + rekuperacja z GWC ale odwierty to 216 mb i pompa 10 kW. Działa bezbłędnie i przy taryfie G12w koszt co+cwu to ok. 1500 zł rocznie [6 miesięcy grzania]. Oczywiście dom z EDER'u + 15 cm wełny, okna 3-szybowe [współczynik na oknie 0,75], podłoga na gruncie 18 cm styropianu, dach wełna 15+10 cm. Ponad to z prostego wyliczenia wynika, że wydajecie miesięcznie na energię elektryczna pozostałą ok. 132 zł. Przy użytkowaniu kuchni elektrycznej [przy rekuperacji odpada gazowa] jest to niemożliwe no chyba, ze catering albo obiadki u teściowej..



Odgrzewam kotleta poniewaz dopiero znalazlem temat icon_smile.gif

Nie wiem nawet jak mialbym skomentowac taki wpis....
Cuda Panie, cuda .... ;)

Oceniles po mb odwiertow czy bedzie dobre czy zle DZ i po m2 powierzchni.
Wydawalo mi sie, ze ludzie tutaj maja juz pojecie ze PCi dobiera sie do zapotrzebowania domu a nie do m2 czy m3 icon_smile.gif
BTW. Kubatura wynosi 500m3 a nie 650m3 - tak na marginesie bo chetnie drogi Andrzejku szastasz danymi wyssanymi z palca - a nie prosciej jest spytac niz "bladzic"? No, chyba ze nie to jest Twoja intencja

Kolejny cios, tegoroczny rachunek za PCi na co+cwu wyniosl ok. 1 400 zl (3 484 kWh)

Tabela zuzycia

Koszt nizszy poniewaz i zima byla "krotsza" niz poprzednia.

Pzdr.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Gość lebero
Efektywność i skuteczność pompy ciepła widać w 3 - 4 roku eksploatacji, jak ziemia jest już lekko wychłodzona. Jak zużycie energii kształtowało się w ostatnim sezonie grzewczym u Piwopijcy i Andrzeja?
Ciekawi mnie temat izolacji poliuretanowej?
Czy występują jakieś problemy typu zapach, zawilgocenie, korozja poliuretanu?
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Gość piwopijca
Witam
Poliuretan jest niewyczuwalny, nie wiem czy są jakieś ubytki pod GK ale chyba nie ma skoro nie widzę przemarzań etc.
Teraz użytkujemy dom już 5 rok i koszty/zużycie ustabilizowało się.
Najdroższy sezon grzewczy był na przełomie 2012/2013 roku a zużycie wyniosło 3 836 kwh za co+cwu od 01/10/2012 do 30/09/2013.
W bieżącym roku co+cwu w okresie 01/10/2013 do 31/05/2014 zużyło ok. 2 955 kWh
Pzdr.
Link do komentarza
Gość piwopijca
hehe
Dopiero po dwóch latach zauważyłem wpis Andrzeja :)
Drogi Panie Andrzeju, który punkt chcesz podważyć?
Kwota za en. elektr. na podstawie f-r z RWE, zużycie z liczników a koszty pozostałe to już podstawowa matematyka :)
3 117,5 - 1 381 = 1 736,5
Jak widać i na gotowanie wystarcza i na pozostałe uciechy życia :)
Pozdrawiam Wszystkich, którzy ośmielili się zbudować dom inaczej niż Pan Andrzej
Link do komentarza