brak pionu kanalizacji


Recommended Posts

Pytanie dotyczy tego, że nie został wykonany jeden pion kanalizacyjny i wszystko z dolnej łazienki + wanna i sedes z górnej mają przechodzić przez odpływ sedesu z dolnej łazienki. Wygląda to jak na załączonych schematach:
1 zdj - prawidłowa instalacja
2 zdj - miejsce, o które mi chodzi
3 zdj - planowane przeróbki
Po prostu mam wątpliwości czy tak można prowadzić odpływy, czy nie będzie jakichś negatywnych niespodzianek. Czy nie lepsze byłoby poprowadzenie tego brakującego pionu, wykucie i połączenie go w chudziaku z główną rurą.
Pozdrawiam. Adam

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Cytat

Pytanie dotyczy tego, że nie został wykonany jeden pion kanalizacyjny i wszystko z dolnej łazienki + wanna i sedes z górnej mają przechodzić przez odpływ sedesu z dolnej łazienki. Wygląda to jak na załączonych schematach:
1 zdj - prawidłowa instalacja
2 zdj - miejsce, o które mi chodzi
3 zdj - planowane przeróbki
Po prostu mam wątpliwości czy tak można prowadzić odpływy, czy nie będzie jakichś negatywnych niespodzianek. Czy nie lepsze byłoby poprowadzenie tego brakującego pionu, wykucie i połączenie go w chudziaku z główną rurą.
Pozdrawiam. Adam


To chore podłączenie woda z góry w trakcie spuszczania może wybijać w kibelku poniżej ,a w przypadku zapchania woda z góry wyleje się przez kibel do łazienki .
Trzeba tak.

DSC01446.jpg

 

DSC01446.jpg

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Czy w takim razie nie byłoby bezpieczniej zostawić dolną łazienkę w spokoju i poprowadzić pion do górnej łazienki? Wymaga to co prawda wkuwania się w chudziak, ale chyba lepiej robić takie poprawki teraz niż gdy już będą zrobione podłogi na gotowo.

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Cytat

To chore podłączenie woda z góry w trakcie spuszczania może wybijać w kibelku poniżej ,a w przypadku zapchania woda z góry wyleje się przez kibel do łazienki .
......


a jakim to przypadku przy zapchaniu nie wybije przez kibel do łazienki, uświadom

prędzej tak
Brak obrazka

choć twierdzę, że odpowiednio łącząc urządzenia, przeróbki z 3 zdjęcia mogą istnieć,
dla mnie schemat jest ideowy, nie wiemy jak fizycznie chce to zrobić
Link do komentarza
Cytat

a jakim to przypadku przy zapchaniu nie wybije przez kibel do łazienki, uświadom



Też jestem ciekaw. icon_biggrin.gif

A pomijając wszystko – to znacie przypadek, aby każdy (tak jak na tym schemacie) odpływ kanalizacyjny, był bezpośrednio wpięty do pionu ?
Na 100% będzie tak: pion, wejście w pion, podłączenie WC, redukcja, trójnik, odpływ np. brodzika, trójnik (lub kolano jak nic za tym) odpływ.
Ważne są średnice i odpowiedni „spad” tej magistrali.

Cytat

dla mnie schemat jest ideowy, nie wiemy jak fizycznie chce to zrobić



Święte słowa.
Swoje wnioski, autor oparł tylko na tym schemacie, a powinno być gdzieś w projekcie (i pewnie jest) rozwinięcie i rzuty poziome (każdej kondygnacji) z opisem.
Link do komentarza
Cytat

a jakim to przypadku przy zapchaniu nie wybije przez kibel do łazienki, uświadom
prędzej tak



Zadajesz dziecinne pytania więc odpowiem pytaniem ,która rura prędzej się zapcha ta przebiegająca poziomo z lekkim spadkiem czy ta w pionie ,tylko się nie pomyl.
Brak obrazka
A tu zabłysnąłeś gówienko z kibla będzie wlewać się do rury od umywalki.

Cytat

Czy w takim razie nie byłoby bezpieczniej zostawić dolną łazienkę w spokoju i poprowadzić pion do górnej łazienki? Wymaga to co prawda wkuwania się w chudziak, ale chyba lepiej robić takie poprawki teraz niż gdy już będą zrobione podłogi na gotowo.



Nie jest to dobre rozwiązanie woda zlatująca z piętra będzie hamować przepływ wody z parteru do tego zbyt długi odcinek rur bez rury napowietrzającej "wywiewnej".
Proszę wybrać któreś z tych rozwiązań :


Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Zadajesz dziecinne pytania więc odpowiem pytaniem ,która rura prędzej się zapcha ta przebiegająca poziomo z lekkim spadkiem czy ta w pionie ,tylko się nie pomyl.
.....
A tu zabłysnąłeś gówienko z kibla będzie wlewać się do rury od umywalki.


.......


bla bla bla....

ja nie widzę błędów w zaproponowanym przeze mnie schemacie, jak już wyzej pisałem kwestia doboru i łączenia elementów rurarzu, chyba spotkałeś się np z redukcją vel zwężką?
jak nie, to poszukaj

a pytanie może dziecinne (choć zapewne nie dla wszystkich), niemniej nie odpowiedziałeś
Link do komentarza
Animus – dość zdecydowanie przedstawiasz swoje „racje”, ale skąd wiesz jak ten układ wygląda w poziomie ? Jakie są wymagane (lub „wyjdą”) spady ?
Wyrokowanie bez szczegółów, w tym bez określonych odległości – to prawie tak jak na WWW jasnowidz.
Może to: ( www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713[02]_Z1.09_u.pdf ) zwłaszcza rys. 4,5 i 6.


Poprawiłem, bo link bezposrednio nie wchodzi, trzeba skopiować i wkleić. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Czy w takim razie w kontekście proponowanego rozwiązania nr 3 odpływ z kibelka nie powinien iść najniżej? Poniżej umywalki i brodzika?


Zasadniczo powinien ,ale dopuszcza się że może być w odległości 0,7 m powyżej innych przyborów .


Cytat

bla bla bla....

ja nie widzę błędów w zaproponowanym przeze mnie schemacie, jak już wyzej pisałem kwestia doboru i łączenia elementów rurarzu, chyba spotkałeś się np z redukcją vel zwężką?
jak nie, to poszukaj

a pytanie może dziecinne (choć zapewne nie dla wszystkich), niemniej nie odpowiedziałeś


Odprowadzenia z misek nie robi się na tym samym poziomie z innymi..Nawt "Olus" to zauważył .
Ciężar słupa wody w tym wypadku fekalia.

Cytat

Animus ? dość zdecydowanie przedstawiasz swoje ?racje?, ale skąd wiesz jak ten układ wygląda w poziomie ? Jakie są wymagane (lub ?wyjdą?) spady ?
Wyrokowanie bez szczegółów, w tym bez określonych odległości ? to prawie tak jak na WWW jasnowidz.
Może to: ( www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713[02]_Z1.09_u.pdf ) zwłaszcza rys. 4,5 i 6.


Poprawiłem, bo link bezposrednio nie wchodzi, trzeba skopiować i wkleić.


Narysowałem tylko schematy ,które są wykorzystywane do budowy kanalizacji .Nie mam zamiaru projektować tu całej instalacji ,w rzeczywistości zawsze są odstępstwa ,chodzi o zasadę oraz ratowanie tego co już jest spieprzone.
Co do poradnika :
Nie wnosi to nic poza tym że to tylko strzępek potrzebnej wiedzy dotyczącej prawidłowego układania rur kan. dla laika .

Co to za nagonka na Animusa. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
No właśnie, ale nie wiedziałem, i nie zakładałem, że wszyscy tu piszący posiadają uprawnienie projektowe instalacyjne (WK), lub tytuły mistrzowskie w tym zakresie.

Niezaprzeczalna prawda, nawet dla laika, jest taka, że gówno pod górę nie poleci. icon_mrgreen.gif

Cytat

Zasadniczo powinien ,ale dopuszcza się że może być w odległości 0,7 m powyżej innych przyborów .

Nie wnosi to nic poza tym że to tylko strzępek potrzebnej wiedzy dotyczącej prawidłowego układania rur kan. dla laika .



No własnie, zdanie obecne w tym linku, dla laików.
Link do komentarza
Cytat

No właśnie, ale nie wiedziałem, i nie zakładałem, że wszyscy tu piszący posiadają uprawnienie projektowe instalacyjne (WK), lub tytuły mistrzowskie w tym zakresie.
Niezaprzeczalna prawda, nawet dla laika, jest taka, że gówno pod górę nie poleci.
No własnie, zdanie obecne w tym linku, dla laików.




W dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe: icon_smile.gif

http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/...niacza-sfa.html

Dodam taką ciekawostkę że choć w obrocie jest do kupienia kolano PCV 90* to powinno się go unikać lepiej stosować 2 kolana 45* lub inną kombinację 2-3 kolanek nawet z kawałkiem prostej rury pomiędzy kształtkami .A na rysunkach Olusa można odnieść wrażenie że łącząc pion kan zastosował kolano 90* albo więcej.
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

......

Odprowadzenia z misek nie robi się na tym samym poziomie z innymi..Nawt "Olus" to zauważył .
Ciężar słupa wody w tym wypadku fekalia.


możesz udawać, że nie wiesz o co chodzi, mnie to koło doopy
ale napisałem:
Cytat

dla mnie schemat jest ideowy, nie wiemy jak fizycznie chce to zrobić


Cytat

ja nie widzę błędów w zaproponowanym przeze mnie schemacie, jak już wyzej pisałem kwestia doboru i łączenia elementów rurarzu



ale sam to już:
Cytat

Narysowałem tylko schematy ,które są wykorzystywane do budowy kanalizacji .Nie mam zamiaru projektować tu całej instalacji ,w rzeczywistości zawsze są odstępstwa ,chodzi o zasadę oraz ratowanie tego co już jest spieprzone.


czyli jednak rozróżniasz co to schemat, a co to projektowanie, niestety zbyt wybiórczo, rzekłbym egocentrycznie


Cytat

Co to za nagonka na Animusa.


Megaloman
Link do komentarza
Cytat

możesz udawać, że nie wiesz o co chodzi, mnie to koło doopy
ale napisałem:


Wiem że chciałeś dobrze ,ale wyszło to jakoś niefortunnie . :bezradny:
Rysując jakiś schemat chciał nie chciał sugerujesz pewne rozwiązanie poglądowe.Osoby nie znające się na rzeczy mogą próbować go zrealizować nie stosując się do norm . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Streszczając obowiązujące normy (te przywołane) i inne obowiązujące przepisy, sprowadza się do tego:


Cytat

Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.) z pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. W zależności od przyłączanego urządzenia wlot odpływu należy zamieścić na różnych wysokościach. W przypadku umywalek wlot odpływu znajduje się od 50 do ponad 60 centymetrów ponad podłogą. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm nad podłogą, zaś dla wanien - około kilkunastu (z reguły 15-16 centymetrów ponad podłogą). Oczywiście wszystkie odpływy powinny być wyposażone w kolanka (syfony) zabezpieczające łazienkę przed przedostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji.




Pierwszego rzutu nie można powiekszyć - pozostaje mało czytelny.
Link do komentarza
Rzecz wygląda tak, że pion kuchenny znajduje się w miejscu zaznaczonym kropką czerwoną na parterze. Niefortunność polega na tym, że wypadł on... bezpośrednio pod ścianą. Co jest do niego podłączone? Chyba właśnie zlew z kuchni. Trudno ustalić niektóre fakty. Nie wiadomo też czy nie podpięto do niego czegoś z dolnej łazienki, ale niedługo dojdzie do "wizji lokalnej" z wykonawcą, więc będę wiedział więcej. No bo ostatnio tłumaczył, że ten pion jest poprowadzony chyba skosem przez łazienkę. icon_question.gif
Górna łazienka po zmianach wygląda jak na rysunku. Moje pytania wynikają z tego, że do jednego pionu (tego wątpliwego, bo niewykonanego ) trzeba podłączyć wannę górną, kibelek górny no i całą dolną łazienkę. Z drugiej strony są tylko dwie umywalki, więc po wyprowadzeniu pionu spod ściany nie będzie chyba najgorzej.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Cytat

Już gra.

Moim zdaniem
?Konfrontując? schemat z rzutami ? nie widzę potrzeby aby cokolwiek przerabiać, patrz Rys. 5 w linku.

Dopisałem:

Średnio kumaty hydraulik będzie wiedział jak to ?spiąć? aby było dobrze.
Nie ma tu żadnych mecyi.




Cytat

Jeśli nie ma pionu nr.1, to co z odpływem z kuchni?

Jeśli nie ma tego pionu, to różnica jest tylko taka, że górny kibel wpięty zostanie w pion 2.
Dla parteru, to bez znaczenia ? no tylko ten odpływ z kuchni.
Moim zdaniem ? oczywiście.



Zlewozmywak podpięty pod pion drugi.

Cytat

Rzecz wygląda tak, że pion kuchenny znajduje się w miejscu zaznaczonym kropką czerwoną na parterze. Niefortunność polega na tym, że wypadł on... bezpośrednio pod ścianą. Co jest do niego podłączone? Chyba właśnie zlew z kuchni. Trudno ustalić niektóre fakty. Nie wiadomo też czy nie podpięto do niego czegoś z dolnej łazienki, ale niedługo dojdzie do "wizji lokalnej" z wykonawcą, więc będę wiedział więcej. No bo ostatnio tłumaczył, że ten pion jest poprowadzony chyba skosem przez łazienkę.
Górna łazienka po zmianach wygląda jak na rysunku. Moje pytania wynikają z tego, że do jednego pionu (tego wątpliwego, bo niewykonanego ) trzeba podłączyć wannę górną, kibelek górny no i całą dolną łazienkę. Z drugiej strony są tylko dwie umywalki, więc po wyprowadzeniu pionu spod ściany nie będzie chyba najgorzej.



Brak rzeczywiście tego pierwszego pionu zwłaszcza ze kibelek na pięterku Pan wrysował właśnie w tym miejscu .Nie jest źle że drugi pion wypadł w ścianie( jest osłonięty nie widać go), tylko proszę powiedzieć czy jest poprowadzony na piętro i zakończony rurą "wywiewną" ? czy w ogóle wystaje coś z dachu prócz komina ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Moje pytania wynikają z tego, że do jednego pionu (tego wątpliwego, bo niewykonanego ) trzeba podłączyć wannę górną, kibelek górny no i całą dolną łazienkę.chyba najgorzej.



Chyba mieszasz.
Niewykonany pion to 1.
Po przeniesieniu kibelka na poddaszu na drugą ścianę, żaden kibelek nie będzie go „zasilał”.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pod pion 2 podpiąć obie łazienki.

Cytat

Rzecz wygląda tak, że pion kuchenny znajduje się w miejscu zaznaczonym kropką czerwoną na parterze. Niefortunność polega na tym, że wypadł on... bezpośrednio pod ścianą.



Czyli pod ławą? Jeśli tak, to zasilanie go kuchnią jest aż nadto ryzykowne. Jak pierdyknie (bo budynek osiądzie) to wymyje (może) fundamenty tej ściany – czarny i Malo prawdopodobny scenariusz , ale …..

Cytat

Zlewozmywak podpięty pod pion drugi.



icon_eek.gif jakim cudem poprzez Wi-Fi ?
Link do komentarza
Cytat

Czyli pod ławą? Jeśli tak, to zasilanie go kuchnią jest aż nadto ryzykowne. Jak pierdyknie (bo budynek osiądzie) to wymyje (może) fundamenty tej ściany ? czarny i Malo prawdopodobny scenariusz , ale ?..


Pion (w projekcie 1) nie przechodzi pod żadną ławą jesz wpięty w pion (w projekcie 2) , przechodzi tylko przez lub pod ścianką działową .

Cytat

Luknij na (oznaczenia) schemat i rzuty
A Twoja odpowiedź dotyczyła:



Nawiązałem do wypowiedzi Barbossy nie patrzyłem na oznaczenia. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
icon_biggrin.gif
Jak pion może być wpięty, w inny pion i to poziomo. icon_eek.gif

Oba są wpięte w przewód odpływowy (poziomy, tu 150), przy czym (najprawdopodobniej) kolano redukcyjne (ze 150 do 100) łączące pion z odpływem (poziomym) wyszło pod fundamentem, lub w takiej odległości od ściany fundamentowej, że nie jest możliwe wykonanie pionu.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Jak pion może być wpięty, w inny pion ? (i to poziomo).

Oba są wpięte w przewód odpływowy (poziomy, tu 150), przy czym (najprawdopodobniej) kolano redukcyjne (ze 150 do 100) łączące pion z odpływem (poziomym) wyszło pod fundamentem, lub w takiej odległości od ściany fundamentowej, że nie jest możliwe (nie było) wykonanie pionu nr.1.


Nie ma kolana redukcyjnego jest trójnik redukcyjny 150/100 oraz redukcja z góry 150/100.
Do trójnika oznaczenie "B" jest rura 150 powyżej niej pion w projekcie 2 przechodzi w 100 to samo z tym co projekcie jest 1.Ma 3% spadku i tylko jest pod kibel zlewozmywak i umywalkę . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...