Może jakaś mądra głowa się wypowie....jak to jest z tymi detektorami czadu.....???
Otóż:
Mieszkam w starym domu.Dom ogrzewany jest piecem na węgiel.Piec jest nowy ale komin....hmnnn...Komin jjest stary- posiada kilka nieszczelnosci, które prawdopodobnie znajdują się pod podłogą na piętrze(strop drewniany).Kilkukrotnie widac było snujący się z tych okolic dym oraz czuć było jego zapach.Zostało to NIBY jakoś tam przez "fachowca"uszczelnione...Na całej długości komina, na parterze i na piętrze ściany w pokojach z kominem są całe, niespękane.Po ostatniej akcji , kiedy to dym się ponownie pojawił umieścicliśmy detektor czadu przy podłodze, w miejscu gdzie było widać dym. Na drugi dzień na 15min po podłożeniu do pieca detektor włączył alarm-oczywiscie był stres, panika, wietrzenie pomieszczeń...Postanowiliśmy sprawdzić czy w pokoju na parterze(tam gdzie też przebiega komin) detektor coś wykaże.Pokój ten znajduje się nad piwnicą, strop jest betonowy, ściany były w tym roku tynkowane, gipsowane-zero spękań czy szczelin.Umieściliśmy detektor na ścianie z kominem ,ale nie bezpośrednio na przebiegu komina, tylko trochę dalej(ściana tam jest zimna). Detektor załączył się trzy razy, w tym dwa razy tuz po podłożeniu do pieca. Jestem zszokowana, w pokoju nie czuć dymu, więc nie spodziewaliśmy się nieszczelności.Teraz nie wiem, czy prawidłowo umieściliśmy czujnik, czy to fałszywy alarm?Jestem przerażona i zaczynam myśleć o znalezieniu nowego lokum....Rozumiem gdyby detektor wyczuwał tylko czad na piętrze, ale w pomieszceniu na parterze nic nie wskazuje na nieszczelności??Więc o co chodzi???
Zamówiliśmy kolejny detektor (tym razem polecanej polskiej firmy Gazex) żeby zobaczyć czy też będzie coś wykazywał...Czekamy aż kurier dostarczy....
Jestem w szoku:całą zimę mieszkaliśmy nie mając świadomości że pojawia się czad.Generalnie nikt źle się nie czuje i nie ma objawów zatrucia czadem,ale te alarmy są szokujące.Co Wy na to ?Mieliście kiedyś fałszywe alarmy detektorów???
Link do komentarza
Detektor nie służy do analizy składu spalin, a do sygnalizacji niebezpiecznego stężenia w pomieszczeniu. Przykładanie detektora do komina i w inne miejsca nie ma sensu - sygnał odezwie się również w pobliżu dymu z papierosa.

Jeśli w pomieszczeniu zapewniona jest dostateczna wentylacja a czujnik nie reaguje w środku pomieszczenia to nie ma co panikować.

Oczywiście wszelkie nieszczelności komina powinny być usunięte najlepiej poprzez wstawienie wkładu kominowego
Link do komentarza
Cytat

Detektor nie służy do analizy składu spalin, a do sygnalizacji niebezpiecznego stężenia w pomieszczeniu. Przykładanie detektora do komina i w inne miejsca nie ma sensu - sygnał odezwie się również w pobliżu dymu z papierosa.

Jeśli w pomieszczeniu zapewniona jest dostateczna wentylacja a czujnik nie reaguje w środku pomieszczenia to nie ma co panikować.

Oczywiście wszelkie nieszczelności komina powinny być usunięte najlepiej poprzez wstawienie wkładu kominowego



Dziękuję bardzo za zainteresowanie!
Mam rozumieć że czujnik czadu ma prawo wykazać jakieś stężenie bezpośrednio przy ścianie w której przebiega komin????
Link do komentarza
Ale czadu jest bezwonny i przezroczysty to po prostu tlenek wegla jest zabojczy i dotego niewidoczny na tym polega jego groźność , czujniki to raczej chyba dymowe optyczne ale o czujnikach czadu to nie słyszałem
Link do komentarza
Cytat

Ale czadu jest bezwonny i przezroczysty to po prostu tlenek wegla jest zabojczy i dotego niewidoczny na tym polega jego groźność , czujniki to raczej chyba dymowe optyczne ale o czujnikach czadu to nie słyszałem




Nie, nie !Nie o czujki dymowe chodzi!Tu mówimy właśnie o czujniku CO (tlenku węgla-czadu).Właśnie chodzi o to ,ze przez to że jest bezwonny i bezbarwny możemy nie być świadomi,ze się pojawia...
A te detektory czadu-to moim zdaniem w każdym domu powinny być jako obowiązkowe zabezpieczenie.
Chciałam się dowiedzieć czy to "normalne" że przy ścianie z kominem też ma prawo odezwać się alarm i czy panikować czy nie.....????

Link do komentarza
czad jest lżejszy od powietrza i ładnie się snuje, zaczadzenia bywały kiedyś w mieszkaniach opalanych piecami kaflowymi dopuki piec sie palił bylo ok bo ciąg jaki taki byl ale jakjuz palenie sie skonczyło i piec się zakrecało ciąg byl mniejszy i czad się wydobywał, U was musi być ciąg zmienny i po prostu gdyby to był duzy wypływ tego czadu to już bysmy nie pisali ze sobą. Co mozna zrobic a ekspresowo na ile sie da wejsc na dach przeczyscić komin , mierzenie miernikiem niewiele pomoże.
Link do komentarza
Cytat

czad jest lżejszy od powietrza i ładnie się snuje, zaczadzenia bywały kiedyś w mieszkaniach opalanych piecami kaflowymi dopuki piec sie palił bylo ok bo ciąg jaki taki byl ale jakjuz palenie sie skonczyło i piec się zakrecało ciąg byl mniejszy i czad się wydobywał, U was musi być ciąg zmienny i po prostu gdyby to był duzy wypływ tego czadu to już bysmy nie pisali ze sobą. Co mozna zrobic a ekspresowo na ile sie da wejsc na dach przeczyscić komin , mierzenie miernikiem niewiele pomoże.



Też się zastanawiałam czy jescze dzisiaj coś napiszę icon_razz.gif
Ale...uffff.Dziś znowu się obudziliśmy cali......Niestety o 5 nad ranem ponowny alarm icon_cry.gif Masakra!
A komin czyszczony regularnie, a ostatnio kilka dni temu....Albo ten detektor wariuje,albo coś się dzieję.Na razie szukamy fachowców z naszych okolic- niech skontroluja wszystko....Nie zyczę nikomu takich stresów.Mamy malutkie dziecko-mozna sobie wyobrazić jaki to strach icon_cry.gif
Ja chyba dostanę nerwicy....
najgorsze ze trzeba budowac nowy komin bo stary jest za wąski na wkład....
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie temu...
Szlag mnie trafił, musiałam się wynieść na 2 miesiące z "lokalu"...Teraz ma spokój-zrobiło się ciepło, komin został wymurowany na zewnątrz budynku i niech tam sie ulatnia co chce icon_razz.gif
Jako wspomnienie tamtych niemiłych chwil z czadem został tylko detektor zawieszony na ścianie(wyłączony) i złowrogo na mnie zerka icon_evil.gif
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...