Błędy podczas remontu instalacji grzewczej


Recommended Posts

Gość dobry wujek
Pan,który pisał artykuł nie zna Polskich przepisów. Nie zrozumiał Pan punktów rozporządzenia w paragrafie 136, trzeba przeanalizować par 136, wiedzieć jakie to pomieszczenia "techniczne" oraz "nie będące pomieszczeniami mieszkalnymi" i dopiero zabierać się za redagowanie przepisów. ARTYKUŁ WPROWADZA LUDZI W BŁĄD W ZAKRESIE KUBATURY KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE!!!!!!.
Link do komentarza
Cytat

Pan,który pisał artykuł nie zna Polskich przepisów. Nie zrozumiał Pan punktów rozporządzenia w paragrafie 136, trzeba przeanalizować par 136, wiedzieć jakie to pomieszczenia "techniczne" oraz "nie będące pomieszczeniami mieszkalnymi" i dopiero zabierać się za redagowanie przepisów. ARTYKUŁ WPROWADZA LUDZI W BŁĄD W ZAKRESIE KUBATURY KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE!!!!!!.



W części o kotłowniach gazowych wszystko o.k., a w tych na paliwa stałe faktycznie jest błąd. Te przytoczone warunki to §136.2a Warunków Technicznych, a tam jest mowa o kotłach o mocy do 10 kW instalowanych w pomieszczeniach niemieszkalnych, a nie kotłach na paliwo stałe w ogóle. Tak na marginesie, to identyczne warunki określono w przypadku kominków (§132).
No i tu sie pojawia "zagwozdka". Poza tym paragrafem §136.2a ani w Warunkach Technicznych ani w Polskiej Normie nie ma określenia minimalnej kubatury kotłowni z kotłem na paliwa stałe. Dla gazu jest. No i jaką wartośc przyjąć? teoretycznie możnaby dowolnie mała.Ta z §136.2a jest sensowna, tym bardziej, że kotły na węgiel czy drewno zawsze mają komorę otwartą, a płomienia nie da się błyskawicznie wygasić (jak w kotłach gazowych i olejowych). A dopóki się w nim pali powstają spaliny i zużywane jest powietrze z pomieszczenia.
Link do komentarza