marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Udostępnij #1 Napisano 10 października 2011 witam. mam ogromny problem i bardzo prosze o szybka odpowiedz. Mamy budynek jenorodzinny z uzytkowym poddaszem. z jednej strony -4 m od granicy lasu. W pozwoleniu na budowe mamy od tej wlasnie strony zrobic okna w klasie E30 odpornosci przeciwogniowej i dach w klasie NRO. bardzo prosze o kontakt osoby ktore mialy moze podobny problem- cena jednego takiego okienka "pancernego to 7000!!!! A wyglad- masakra. bardzo prosze o pomoc!!!! pozdrawiam Link do komentarza
Gość stach Napisano 10 października 2011 Udostępnij #2 Napisano 10 października 2011 Cytat [...] Mamy budynek jenorodzinny z uzytkowym poddaszem. z jednej strony -4 m od granicy lasu. W pozwoleniu na budowe mamy od tej wlasnie strony zrobic okna w klasie E30 odpornosci przeciwogniowej i dach w klasie NRO.[...] Budynek JUŻ macie, czy macie projekt budynku na działce pod lasem??? A może przesunąć domek - jeśli jeszcze w projekcie - dalej od ściany lasu Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #3 Napisano 10 października 2011 skoro jest taki zapis w PnB to tak ma byćbądź zmiana PnB czyli projekt zamiennya ten to albo bez okien, albo luksferty, albo zwykłe okna i rolety w automacie (czyli połaczone z systemem ppoż w całej chałupie) w klasie E30albo jak radzi stach - odsunąć sięco nie zrobisz doopa z tyłuswoją drogą okna E30?a co po takim oknie, gdy jest otwarte?chyba, że to tylko naświetla, nie okna otwieraneinaczej to powinny być rolety (te w automacie zamknie w odróżnieniu od zamknięcia otwartego okna) Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 października 2011 Udostępnij #4 Napisano 10 października 2011 Pretensje do projektanta (architekta) adaptującego – to on powinien, na etapie projektowania, taką sytuację przewidzieć (bez względu czy to budowa nowego, czy przebudowa istniejącego).Skoro wydane PnB , to zmiana posadowienia budynku na działce, wymaga projektu zastępczego i nowego PnB – bo najprawdopodobniej, zostanie to uznane za zmianę istotną.Można zlikwidować w tej ścianie okna, można zamienić je na pustaki szklane (luksfery) – zmiany musi „zaklepać” projektant jako zmiany nieistotne.Można również wypełnić nakazy PnB. – barbossa już to napisał. Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #5 Napisano 10 października 2011 tylko co po takich oknach?wymogi ppoż raczej nie przejdą na "nieistotne zmiany" - ale to tylko moje zdanie Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 października 2011 Udostępnij #6 Napisano 10 października 2011 Tak na moje oko - likwidacja okien lub zamiana na luksfery , „wypełni” z nawiązką te wymogi p.poz., ale kwalifikacja zmian, tylko w gestii projektanta. Ps. To „odsuniecie się” to minimum na dodatkowe 8m Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #7 Napisano 10 października 2011 Cytat tylko co po takich oknach?wymogi ppoż raczej nie przejdą na "nieistotne zmiany" - ale to tylko moje zdanie niestety- fundamenty juz stoja i wlasnie mielismy isc dalej ale niestety ceny nam na to nie pozwola!!!!!pozatym okna te sa w salonie i dwoch sypialniach wiec luksfery raczej odpadaja. za pozno zaczelam interesowac sie tymi oknami i o co ty chodzi... Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #8 Napisano 10 października 2011 swoją drogą głupawy zapis w PnB, chyba, że treść jest nieco inna i suma sumarum daje coś logicznego Link do komentarza
animus Napisano 10 października 2011 Udostępnij #9 Napisano 10 października 2011 (edytowany) Cytat niestety- fundamenty juz stoją https://forum.budujemydom.pl/Odleglosc-budy...lasu-t8791.htmlPrzenieść fundamenty dalej od granicy lasu . http://www.ol-trans.pl/uslugi_dzwigowe.htmDźwig DEMAG - udźwig 50/300 ton Edytowano 10 października 2011 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #10 Napisano 10 października 2011 Cytat https://forum.budujemydom.pl/Odleglosc-budy...lasu-t8791.html czytalam ten temat- bardzo chcialabym sie dowiedziec jak inni ktorzy byli wtakiej samej sytuacji to rozwiazalii a co do dachu w klasie NRO? Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #11 Napisano 10 października 2011 NRO to praktycznie każdy dach Link do komentarza
animus Napisano 10 października 2011 Udostępnij #12 Napisano 10 października 2011 Cytat NRO to praktycznie każdy dach Każdy dach nie rozprzestrzeniający ognia. Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #13 Napisano 10 października 2011 w moim projekcie jest dach wielospadowy. czyli chodzi tylko o odpowiednie materialy z ktorych dach bedzie wykonany? a jezeli chodzi o blachodachowke i okna dachowe? jakiejs konkretnej firmy? Tutejsi dekarze patrza na nas jak na wariatow i nie bardzo wiedza o czym mowimy Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #14 Napisano 10 października 2011 Cytat Każdy dach nie rozprzestrzeniający ognia. czyli? Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #15 Napisano 10 października 2011 czyli nie wiedza o co w tym NRO chodzi. Jeden pan nam powiedzial ze taki dach to zupelnie plaski jak robia w blokach , halach czy magazynach. bardzo prosze o pomoc Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #16 Napisano 10 października 2011 może Ty lepiej wklej te zapisy z PnB, bo inaczej to będziemy tu sobie gdybaća temat rzeka, powieści nikt nie będzie pisał Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #17 Napisano 10 października 2011 nie mam przy sobie aktualnie projektu- pamietam ze budynek jest w klasie ZL IV E i okna maja byc w klasie ognioodpornej E30 a dach NRO. Nie rozpisywali sie wiecej.... Link do komentarza
animus Napisano 10 października 2011 Udostępnij #18 Napisano 10 października 2011 (edytowany) Cytat czyli? NRO co do dachów jak pamiętam, nierozprzestrzeniający ognia nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że element nie rozprzestrzenia ognia w warunkach pożaru.Jest to prawdziwe jedynie w odniesieniu do elementów z wyrobów niepalnych , w rzeczywistych warunkach pożaru element spełniający kryteria określenia nierozprzestrzeniający ognia, ale zawierający palne materiały, będzie rozprzestrzeniał ogień. Konstrukcja drewnianego dachu impregnowana np:http://www.dobreimpregnaty.pl/aktualnosci/...-impregnat.htmlJeszcze ciekawostka .Wymagania odporności ogniowej nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików i okien połaciowych, jeżeli zastosowano je na powierzchni nie większej niż 20 % powierzchni połaci dachowych. Edytowano 10 października 2011 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #19 Napisano 10 października 2011 to może od doopy stronywskaż RO Link do komentarza
retrofood Napisano 10 października 2011 Udostępnij #20 Napisano 10 października 2011 Cytat NRO co do dachów jak pamiętam, nierozprzestrzeniający ognia nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że element nie rozprzestrzenia ognia w warunkach pożaru.Jest to prawdziwe jedynie w odniesieniu do elementów z wyrobów niepalnych , w rzeczywistych warunkach pożaru element spełniający kryteria określenia nierozprzestrzeniający ognia, ale zawierający palne materiały, będzie rozprzestrzeniał ogień. Konstrukcja drewnianego dachu impregnowana np:http://www.dobreimpregnaty.pl/aktualnosci/...-impregnat.htmlJeszcze ciekawostka .Wymagania odporności ogniowej nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików i okien połaciowych, jeżeli zastosowano je na powierzchni nie większej niż 20 % powierzchni połaci dachowych. Mniej więcej. To zwykły dach z niepalnym pokryciem i zaimpregnowaną więźbą.Kazdy cieśla powinien znać wymagania. Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #21 Napisano 10 października 2011 (edytowany) Cytat nie mam przy sobie aktualnie projektu- pamietam ze budynek jest w klasie ZL IV E i okna maja byc w klasie ognioodpornej E30 a dach NRO. Nie rozpisywali sie wiecej.... co to jest za budynek i coś mi tu nie halo takie zapisy w PTpowołujesz się na zapisy w PnBskąd te warunki zostały wytrzaśnięte Edytowano 10 października 2011 przez Barbossa (zobacz historię edycji) Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #22 Napisano 10 października 2011 to budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem uzytkowym. dokladnie projekt z173 z pracowni z500. jest tez wzmainka ze drzwi do kotlowni musza byz z odpowiedniego materialow. mamy miec wiezbe pokryta FOBOS i oblozona plyta GFK 12.5. REJ 30 Link do komentarza
Karlsen Napisano 10 października 2011 Udostępnij #23 Napisano 10 października 2011 A czy przypadkiem okno E30 to nie powinno być fixem? Zawsze można spróbować wystąpić do ministerstwa o odstępstwo i zmianę wydanych warunków zabudowy. Link do komentarza
animus Napisano 10 października 2011 Udostępnij #24 Napisano 10 października 2011 (edytowany) Cytat nie mam przy sobie aktualnie projektu- pamietam ze budynek jest w klasie ZL IV E i okna maja byc w klasie ognioodpornej E30 a dach NRO. Nie rozpisywali sie wiecej.... ZL IV - budynki mieszkalneE- Budynki jednokondygnacyjne o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej do 500 MJ/m2 do 2 kondygnacji kategorii ZL IV elementy budynku dla E to SRO - słabo rozprzestrzeniające ogień. dlatego dopisano na dach - NRO Edytowano 10 października 2011 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #25 Napisano 10 października 2011 i co z tego? Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #26 Napisano 10 października 2011 czyli moge polozyc blachodachowke kazdej firmy? i okna tez moge dachowe ? a jak z ksztaltem dachu? Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 października 2011 Udostępnij #27 Napisano 10 października 2011 Cytat ....ZL IV - budynki mieszkalneE- Budynki jednokondygnacyjne o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej do 500 MJ/m2 do 2 kondygnacji kategorii ZL IV ...... dlatego dopisano na dach - NRO 1. Budynki jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji.2. Te wszystkie dodatkowe wymagania wynikają z tego, że budynek posadowiono w odległości mniejszej niż ustawowe 12m od linii lasu – Rozporządzenie w sprawie WT par.271.8 (przywołany w par. 12)3. Projektanta za jaja i na drzewo, za brak „zainteresowania” w tym zakresie. Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #28 Napisano 10 października 2011 prosze napisac co z tego wynika dla mnie jako laika w tej kwestii? Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 października 2011 Udostępnij #29 Napisano 10 października 2011 wynika, że można se gdybać Link do komentarza
retrofood Napisano 10 października 2011 Udostępnij #30 Napisano 10 października 2011 (edytowany) Cytat prosze napisac co z tego wynika dla mnie jako laika w tej kwestii? Ano zeskanuj te warunki, pozamazuj dane osobowe i pokaż całość na forum bo nie wiadomo o czym gadamy.PS. To 18-83 to jakieś rozmiary? Edytowano 10 października 2011 przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 10 października 2011 Udostępnij #31 Napisano 10 października 2011 A co to za las? Twój? Może go wyciąć te 8 m, a dom zostawić w istniejących fundamentach A projektanta za jaja, ale już poza granicą działki Link do komentarza
retrofood Napisano 10 października 2011 Udostępnij #32 Napisano 10 października 2011 Cytat A co to za las? Twój? Może go wyciąć te 8 m, a dom zostawić w istniejących fundamentach Ja mogę kupić tartak. Link do komentarza
Gość stach Napisano 10 października 2011 Udostępnij #33 Napisano 10 października 2011 A co z sękiem Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 października 2011 Udostępnij #34 Napisano 10 października 2011 Cytat A co to za las? Twój? Może go wyciąć te 8 m, a dom zostawić w istniejących fundamentach Najprawdopodobniej, granica działki pokrywa się z granicą ewidencyjną lasu. Link do komentarza
retrofood Napisano 10 października 2011 Udostępnij #35 Napisano 10 października 2011 Cytat A co z sękiem Nie wiem. W tym sęk! Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 10 października 2011 Autor Udostępnij #36 Napisano 10 października 2011 jutro wszystko zeskanuje. i ide do powiatowego inspektora budowlanego Link do komentarza
retrofood Napisano 10 października 2011 Udostępnij #37 Napisano 10 października 2011 Cytat jutro wszystko zeskanuje. i ide do powiatowego inspektora budowlanego To drugie to nie jest najlepszy pomysł. Pierwsze kroki powinnaś skierować do projektanta, który wykonał projekt techniczny i projekt zagospodarowania działki. Te wszystkie informacje to on powinien udzielić.A poza tym, dlaczego przy wylewaniu fundamentów nie było kierownika budowy? Co on teraz wpisze w dziennik? Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 11 października 2011 Autor Udostępnij #38 Napisano 11 października 2011 to nasza decyja nadal czekam nz propozycje Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 11 października 2011 Udostępnij #39 Napisano 11 października 2011 jak już retro pisał - wpierw do projektanta i za jaja go....powinien sie odsunąć bardziej od lasu, jesli była taka możliwośc...a jak nie było takiej mozliwości,....tak czy siak, musisz z nim porozmawiac do PINB nie masz się co spieszyć, bo i po co? Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 11 października 2011 Autor Udostępnij #40 Napisano 11 października 2011 niestety nie bylo mozliwosci dalszego odsuniecia projektu- dzialka ma tylko 23 m dlugosci. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 11 października 2011 Udostępnij #41 Napisano 11 października 2011 a wspominał projektant, jakie to będzie miało konsekwencje, jak sie nie odsuiesz od lasu bardziej? Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 11 października 2011 Autor Udostępnij #42 Napisano 11 października 2011 mowil ze okna beda drozsze ale ze o yyle to nie wspomnial Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 października 2011 Udostępnij #43 Napisano 11 października 2011 Nie bardzo rozumiem w czym rzecz i co to za dokument.1. Podstawa prawna wadliwa, bo obowiązuje Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.), ale nic tam nie ma co jest w tym „świstku”, bo dotyczy ochrony p.poż dla istniejących budynków, a nie ich budowy2. To rozporządzenie nie ma jednak zastosowania, bo akurat te sprawy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), a konkretnie Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe.3. W tymże, § 213.1a wyraźnie określa, że budynek jednorodzinny nie podlega klasyfikacji dotyczącej odporności pożarowej.4. Wymagania dot. drzwi w kotłowni (pomieszczeniu w którym ma być zainstalowany kocioł ) dotyczą (mogą dotyczyć) kotłów na paliwo stałe o mocy ponad 25kW.Ten dokument nie ma żadnej mocy prawnej (wykonawczej), bo jest wadliwy w każdym sformułowaniu – jak dla mnie pisała go „sprzątaczka” (niczym nie ujmując sprzątaczce) tego „światłego” urzędu.Powoływanie się na odległość od linii lasu powinno mieć uzasadnienie, tzn. ewidencyjna granica lasu musi być w odległości mniejszej niż 12m, od posadowienia budynku.Ewidencyjna granica, a nie odległość od drzew.Sprawdź to dokładnie na mapie. Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 11 października 2011 Autor Udostępnij #44 Napisano 11 października 2011 Cytat Nie bardzo rozumiem w czym rzecz i co to za dokument.1. Podstawa prawna wadliwa, bo obowiązuje Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.), ale nic tam nie ma co jest w tym „świstku”, bo dotyczy ochrony p.poż dla istniejących budynków, a nie ich budowy2. To rozporządzenie nie ma jednak zastosowania, bo akurat te sprawy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), a konkretnie Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe.3. W tymże, § 213.1a wyraźnie określa, że budynek jednorodzinny nie podlega klasyfikacji dotyczącej odporności pożarowej.4. Wymagania dot. drzwi w kotłowni (pomieszczeniu w którym ma być zainstalowany kocioł ) dotyczą (mogą dotyczyć) kotłów na paliwo stałe o mocy ponad 25kW.Ten dokument nie ma żadnej mocy prawnej (wykonawczej), bo jest wadliwy w każdym sformułowaniu – jak dla mnie pisała go „sprzątaczka” (niczym nie ujmując sprzątaczce) tego „światłego” urzędu.Powoływanie się na odległość od linii lasu powinno mieć uzasadnienie, tzn. ewidencyjna granica lasu musi być w odległości mniejszej niż 12m, od posadowienia budynku.Ewidencyjna granica, a nie odległość od drzew.Sprawdź to dokładnie na mapie. przesylam zdjacie mapy do celow projektowychmapa Link do komentarza
Barbossa Napisano 11 października 2011 Udostępnij #45 Napisano 11 października 2011 skąd ten dokument został "wytrzaśnięty" ?ta "ochrona przeciw pożarowa" ? Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 11 października 2011 Autor Udostępnij #46 Napisano 11 października 2011 ze starostwa powiatowego w garwolinie pan ktory adaptowal dzialke Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 października 2011 Udostępnij #47 Napisano 11 października 2011 No to jedna sprawa wyjaśniona – linia lasu LsVI pokrywa się z granica działki.Biorąc to pod uwagę, oraz obowiązujące przepisy (Rozporządzenie w sprawie WT…, § 232):1. Ściana (ściany) powinny być oddzielenia p.poż. (R E I 60) bez otworów (okiennych, drzwiowych), lub2. Ściana oddzielenia p.poż (R E I 60) + otwory (zamknięcia) o odporności E I 30 (mogą być żaluzje oddzielenia p.poż), lub3. Ściana oddzielenia p.poż (R E I 60) + wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż E 30.4. W każdym przypadku dach z materiału nierozprzestrzeniającego ognia.Ale to należy do projektanta – powinno to być uwzględnione w projekcie !!!!!!Za jaja go!!!!! Link do komentarza
Barbossa Napisano 11 października 2011 Udostępnij #48 Napisano 11 października 2011 uściślijmy:ten kwitek "ochrona" to przyniósł Pan Architekt adaptaujący projekt do konkretnych potrzebzapis o oknach jest z PnB (?!) czyli wypadkowa kwitka i projektuczyli:doopy dał urząd wydajacy kwitekdoopy dał projektantdoopy dał ponownie urząd wydający PnBno i na koniec sam inwestor się w doopę kopnął, bezkrytycznie i bezkalkulacyjnie podchodząc do tematusam szeryf jest akurat Bogu ducha winny, choć być moze powinien zwrócić uwagę na kosztydokumenty i dokumentacja jest obarczona błędemmoim zdaniem nie do zrealizowania w majestacie obowiązujacych przepisóww zasadzie ostatnie zdanie z "ochrony ppoż" można realizować, no może nie to o REJ30 bo coś takiego nie istnieje (REI30)zapomnij o oknach E30, bo to nie o nie chodzi, otwory okienne to nie to samo co oknaclou, aby chałupę skończyć i móc mieszkać to realizacja zapisów bajbagi z #47a projektant może już jaj nie ma, bo widać, że niekumaty ni w ząb Link do komentarza
marcelina18-83 Napisano 11 października 2011 Autor Udostępnij #49 Napisano 11 października 2011 to nich mi ktos powie o co chodzi dokladnie z tym wszystkim. czyli skad te otwory okienne mozna zamowic i co z tym dachem? mozna blachodachowke i normalne okna dachowe np velux a blacha ruukki? prosze o taka prosta odpowiedz jak dla zwyklego laika! Link do komentarza
Barbossa Napisano 11 października 2011 Udostępnij #50 Napisano 11 października 2011 dla laika to masz dach opisany w "ochronie ppoż" i tego się trzymajreszta to przeczytaj post bajbagialbo ślepa ścianaalbo luksferyablo naświetla (okna nieotwierane) E30albo zwykłe okna i rolety E30 zamykane automatycznie, sterowane alarmem ppożmożesz blachodachówkęa okna połaciowe nie więcej niż Cytat Wymagania odporności ogniowej nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików i okien połaciowych, jeżeli zastosowano je na powierzchni nie większej niż 20 % powierzchni połaci dachowych. jeżeli to prawda Link do komentarza