Ekofiber czyli strzępki celulozowe, są napylane przez dziury specjalnym odkurzaczem pomiedzy wartwy sciany (ogólnie) Siostra ma dom z grubego bala i od wewnątrz g/k po zamontowaniu stelarza i płyt napompowano ten ekofiber pod płyty i jets Ok. Ale generalnie było 1 miejsce nieciągłości i trzeba było ścianę docieplić poprzez uzupełninie wełna mineralna. Z tego co sie doczytałem to stosuje sie to do ocieplen pionowych lub poziomych raczej do skosów nie bo chyba z czasem sie przemieści i zjedzie po skosie.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
EKOFIBER® jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego. Dla uzyskania odporności na działanie ognia przeciwko grzybom domowym i pleśni włókno jest impregnowane związkami boru. Tworząc barierę dla przepływu ciepła EKOFIBER® jednocześnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci nie gromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej.

Znalezione na http://www.ekofiber.com.pl/strona.php?psz=...8073&ucat=3
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
Cytat

Przypominam, dlatego, ze ktoś w polskiej instrukcji o folii zapomniał, lub nie rozumie fizyki. Przy tej grubości jest ona KONIECZNA!



wszyscy albo zapominają o czymś w polskich instrukcjach albo nie znają fizyki. Jedno tylko się nie zmienia - wiedza i przekonanie o własnej nieomylności WMLOOŚ.... icon_smile.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przypominam, dlatego, ze ktoś w polskiej instrukcji o folii zapomniał, lub nie rozumie fizyki. Przy tej grubości jest ona KONIECZNA!


I znowu mamy to samo. Producenci materiałów budowlanych w Polsce świadomie pomijają ważne elementy izolacji, aby nas zniszczyć.

A Chińczycy chcieli nas wykończyć skarpetkami ze zbyt mocnymi gumkami, ale się im nie udało.

"Przy tej grubości" - nikt nie podawał żadne wartości icon_rolleyes.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I znowu mamy to samo. Producenci materiałów budowlanych w Polsce świadomie pomijają ważne elementy izolacji, aby nas zniszczyć.

A Chińczycy chcieli nas wykończyć skarpetkami ze zbyt mocnymi gumkami, ale się im nie udało.

"Przy tej grubości" - nikt nie podawał żadne wartości icon_rolleyes.gif


Wilgoć w przegrodach termicznych u nas nie występuje. Pokazywałem to na różnicach w instrukcji folii kubełkowych czy ścian. Znacznie bardziej odporną na wilgoć wełnę szklaną też zabezpiecza się paroizolacją. Czy zamiast niezbyt wyszukanego sarkazmu, może Pan merytorycznie uzasadnić dlaczego folia będzie szkodziła? Dlaczego jest Pan pewny, że zawilgocenie nie zmniejszy oporu cieplnego?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przypominam, dlatego, ze ktoś w polskiej instrukcji o folii zapomniał, lub nie rozumie fizyki. Przy tej grubości jest ona KONIECZNA!


Brzęczkowski, co ty znowu bredzisz? Przecież post poprzedzający twoją bezsensowną składankę ze słów odwołuje się do źródeł.
I jaka grubość? Weź ty się ocknij i nie rozpieprzaj kolejnego wątku.
Ewentualnie wstawiaj puste posty, będziesz wtedy bardziej merytoryczny.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
Vindsbjälklag,Snedtak,Ytterväggar - czyli jak zwykle link do zagranicznej stronki, mało zrozumiałej dla zwykłego śmiertelnika...za to WMLOOŚ wszystko rozumie i niesie kaganek oświaty. Niestety na polskich stronach tych samych producentów wszystkie materiały instruktażowe itp. zostały specjalnie podmienione, żeby zrobić na złość TB

z rysunków wcale nie wynika że to coś, to folia paroizolacyjna, a opisy....no tak...znowu wracamy do tego samego problemu....
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przecież piszę, że błąd jest na POLSKIEJ stronie - folię widać u producenta wyraźnie! A poza rysunkami jest jeszcze fizyka. Powietrze migrując przez włókna celulozy będzie się schładzało i odda wodę.


Brzęczkowski, temat wilgoci został załatwiony przez redakcję. Czy ty myślisz nad tym, co czytasz i co piszesz? Podsyłasz fińskie materiały, a zarzuty stawiasz Polakom?

edit: wykreśliłem: "Ocknij się, chłopaku."
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie sprowadzi mnie Pan do swojego "poziomu" wiem, że tam nie mam szans.

http://www.ekofiber.se/index.php?option=co...=3&Itemid=3 na stronach producenta jest folia to wszystko
Brak folii spowoduje kondesację pary wodnej. Zawilgocenie obniży opór cieplny.
Co ma narodowość do głupoty? Nie napisałem, że Polacy są głupi - tylko, że ten co napisał polską instrukcję- to jest różnica!
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
potraktowałem translatorem....
http://translate.google.pl/translate?js=n&..._plastfolie.pdf

Cytat

na stronie polskiej w rysunkach dwg lub pdf pokazana jest folia z adnotacją, że niekoniecznie
http://www.ekofiber.com.pl/strona.php?suba...tresc&lang=
myślę, ze to powinno zamknąć gębę z dość solidną koparą podsiębierną



chyba w cuda wierzysz...on to przecież przetłumaczył ze słownikiem w ręce no i przecież zawsze ma racje icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Brzęczkowski, ależ ty wodę lejesz. Gdybyś tę energię, którą zużywasz na forum, wykorzystał rozdając ulotki w centrum, miałbyś większą skuteczność. Sam nie wiem po co się wdaję w jakieś dyskusje z tobą. Mam nadzieję, że mi przejdzie.

Tymczasem jednak, sam nie wiesz co piszesz. Odwołałem się do twojego ulepka słów i pojęć, w którym nikogo jeszcze nie obrażałeś. A ty teraz sam piszesz, że ktoś jest idiotą. Wnoszę, że nie masz kontroli nad tym, co myślisz.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

potraktowałem translatorem....
http://translate.google.pl/translate?js=n&..._plastfolie.pdf



chyba w cuda wierzysz...on to przecież przetłumaczył ze słownikiem w ręce no i przecież zawsze ma racje icon_biggrin.gif


To dobrze, że Pan przetłumaczył sobie rolę nowych folii typu duplex.

Przecież może Pan nie dawać folii. Może Pan sobie domu nie izolować a ocieplać. Może Pan sobie robić kotłownie. Może Pan nie znać języka ojczystego i fizyki - wolno Panu. Dołączam Pan do „wyfilrtowanych”
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zarówno fizyka ( którą wyjaśniłem ) jak i instrukcja producenta http://www.ekofiber.se/index.php?option=co...=3&Itemid=3


Najkrótszy wykład z tak pięknej dziedziny jaką jest fizyka w historii świata i okolicy...
Gdyby tak obszernie wykładano fizykę na uczelniach... prace dyplomowe ludziska by pisali po tygodniu studiów
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
łelkam to de klab

Cytat

To dobrze, że Pan przetłumaczył sobie rolę nowych folii typu duplex.

Przecież może Pan nie dawać folii. Może Pan sobie domu nie izolować a ocieplać. Może Pan sobie robić kotłownie. Może Pan nie znać języka ojczystego i fizyki - wolno Panu. Dołączam Pan do „wyfilrtowanych”


Cytat

Widzę, że gdy wyczerpują się argumenty niektórym puszczają nerwy i zaczynają obrażać innych. To oczywiście polskie kołtuństwo... ..........

Pozdrawiam !

Rysiu

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
Jeśli Redakcja uzna że wątek nadaje się do moderacji, to mam tylko prośbę - proszę o wstrzymanie się kilka dni, bo wczoraj wysłałem wiadomośc do firmy Nordiska Ekofiber Polska Sp z o.o z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska(w sprawie paroizolacji) i podałem linka do tego tematu.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
przeklejam odpowiedz jaką dostałem:

Witam

Przepraszam, że odpowiadam z opóźnieniem, ale dopiero dzisiaj mam taką możliwość.

Pozwoli Pan, że nie odniosę się do dyskusji na forum, bo jak zwykle to w sieci bywa jest ona trochę chaotyczna, lecz przedstawię nasze (producenta) stanowisko w kwestii odgradzania folią paraizolacyjną przestrzeni mieszkalnej (użytkowej) od warstwy termoizolacyjnej: nie wymagamy, lecz dopuszczamy stosowanie tej folii przy wykonaniu termoizolacji z EKOFIBRU. W obu przypadkach (bez i z zastosowaniem folii) termoizolacja pracuje prawidłowo bez dostrzegalnych różnic w swojej skuteczności i trwałości.

W przypadku pierwszym (bez folii) wilgoć przedostająca się z wnętrza budynku do warstwy termoizolacyjnej jest skutecznie „transportowana” przez strukturę włókien celulozowych do miejsca (powierzchni), gdzie może być oddana do powietrza. To samo zjawisko pozwala na pozbycie się z warstwy termoizolacyjnej wilgoci oddanej przez migrujące przez nią powietrze, chociaż zjawisko przepływu przez warstwę powietrza, a co za tym idzie konwekcja, praktycznie nie następuje po prawidłowym zagęszczeniu EKOFIBRU w czasie montażu. EKOFIBER nie gromadzi w sobie wilgoci (o ile oczywiście nie zostanie zamoczony). W czasie rocznych badań zmian wilgotności warstwy termoizolacyjnej z EKOFIBRU we wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wilgotność wewnątrz warstwy nigdy nie przekroczyła 16%. W budynku tym nie stosowano folii paraizolacyjnej.

W przypadku zastosowania folii paraizolacyjnej utrudnia się wydostanie się wilgoci powstałej wewnątrz budynku, co naszym zdaniem nie jest ani zdrowe ani przyjemne. Wprawdzie można sobie poradzić z tym problemem w inny sposób, ale to już inna sprawa. Folia taka jest niezbędna w przypadku wykonania termoizolacji z wełny skalnej lub szklanej. Wilgoć, która wniknie w taką warstwę rzeczywiście ma kłopoty z wydostaniem się na zewnątrz ze względu na budowę włókien. Może być tylko „wyniesiona” przez przepływ powietrza, ale to równa się utracie ciepłą przez konwekcję.

Termoizolacja z włókien celulozowych została wymyślona na początku XX wieku do użycia w budynkach, w których elementy konstrukcyjne były z drewna. W tego typu budowlach wszelkie ingerencje w naturalne zmiany wilgotności mogły się przykro kończyć osłabieniem konstrukcji i skróceniem czasu przydatności budynku do użycia.



Z poważaniem

Lech Szczeciński


NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o.
Bilcza, ul. Kielecka 21, 26-026 Morawica
tel/fax +48 41 3327420, +48 41 3311031
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dołączam Pan do ?wyfilrtowanych?



jeszcze kilka dni i zabrakłoby TB adwersarzy .... icon_lol.gif


Cytat

przeklejam odpowiedz jaką dostałem:



Adrian , no jak mogłeś .... teraz TB szlag trafi , bo jako zbanowany nie może nablablać.... icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 rok temu...
Korzystał ktoś z usług firmy Ekofiber ostatnio trafiłem na ich stronę, jestem z krosna (podkarpackie) i szukam w okolicach sprawdzonej firmy bo koszt izolacji natryskowej jest na tyle wysoki, że nie chciałbym ryzykować, nigdzie nie spotkałem się z opiniami o tej właśnie firmie, dlatego pytam w temacie który dotyczy wspomnianej izolacji....
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • wieniec ma rozłożyć ciężar stropu na ścianie nośnej równomiernie - czyli na jak największej jej szerokości (pomniejszonej o ewentualne ocieplenie wieńca) - to jest wieniec pełny. A nie 7,czy 8 cm. chyba podobnie  - strop się ugina jak fala - jeśli ścianka jest na sztywno związana ze stropem, to jk się z jednej strony bardziej ugnie, to ścianka też może się "ugiąć", a dokładnie załamać leciutko - i powstanie pęknięcie w spoinie albo w cegle - zależy, co słabsze. I siła naporu na ściankę już nie jest pionowa, tylko lekko ukośna.  -a to już zagraża stateczności. Tak to sobie wyobrażam. Nie - bo dach to też obciążenie - i to całkiem spore.  Zależy z czego zbudowany. A trzeba liczyć tez obciążenie śniegiem.   Strych czy poddasze mają czasem większy gabaryt, niż kondygnacje wyżej.  Bardzo nieścisły i niekonkretny jest ten cytat. Poza tym mogą mieć tam większe obciążenia, niż zwykła kondygnacja. Nie rozmydlam - raz pisze o warstwach, raz o scianach. To albo obie są to sciany, albo nie. A jeżeli te warstwy nie są ścianą - to czym?  A jeżeli ściana nie jest warstwami - to o jakiej on ścianie pisze - która ma przejmować część obciążeń? Nie jest to jasny opis! Da się - strop się ugina - ale niewiele. Więc można zostawić szparę między górą ścianki a stropem powiedzmy 10 cm czy nawet 5 ( bo przy twojej szerokości strop nie powinien sie ugiąć więcej niż 3 cm docelowo, a całkiem możliwe, że będzie to tylko 1.5 cm - nikt tego idealnie nie obliczy) - tam daje się szalunek pod betonowanie, potem wyciąga - i szparę uzupełnia. Nawet jak dociśnie - to lekko - i nic nie powinno się stać.   Jak zbyt mocno dociśnie - to może strop pęknąć, jeśli nie wytrzyma górne zbrojenie - ale to chyba rzadko. Może też scianka się skruszyć, lub pęknąć - jeśli z cegły kratówki , a nie pełnej - albo dociśnie tą  ścianką to co pod nią. I tam zadziałać.  Miększe ścianki albo jakoś to zamortyzują, albo się odkształcą. To akurat jest mniej niebezpieczne.
    • a może jest....  dziś już nic z tego nie będzie, wytrzymaj do jutra, może ktoś też coś sensownego doradzi....  
    • Piaskowanie... Kompresor + niezbyt drogi pistolet (na allegro) + ścierniwo (allegro) + sito do odzyskiwania/regeneracj części ścierniwa...
    • no to coś nie halo, albo już nic nie rozumiem na których ścianach opierają  te wiązary? wklej rzut konstrukcji dachu pierwszy post drugie zdjęcie, czyli wygląda, że wiązary leżą wzdłuż dłuższego boku?   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zasprzęgliłem, odszczekuję co wcześniej napisałem nie wiem co mi się uwaliło we łbie, że wiązar ma 800cm, a ma przeca 1000cm, chałupa ma w świetle coś koło 900 wzdłuż to jakiś skrajny segment szeregówki, tak?   no tak, bo jakby miało powstać to co zaznaczyłeś jako ta "górka" gdyby było inaczej czyli może tamten mój pierwszy pomysł nie jest taki głupi
    • Nie wiem czy dobrze rozumiem słowo okap, ten dach nie wystaje poza mury             a ta belka 22 cm nie opiera się na murach nośnych ani dzialowych, zdjęcie w pierwszym punkcie 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...