rafaello130 Napisano 27 czerwca 2011 Udostępnij #1 Napisano 27 czerwca 2011 WitamRemontuje łazienkę i chce w niej zrobić nowa instalacje elektryczną. zrobiłem schemat ale nie wiem czy tak może być. Chce zamontować oddzielna skrzynkę na korytarzu i od niej pociągnąć kable na gniazdka ,lampy i wentylator. W łazience maja być dwa gniazdka ,lampa sufitowa zapalana włącznikiem na wejściu do łazienki tzn. na zewnątrz. A w środku ma się znajdować podwójny włącznik który będzie włączał światło (nad lustrem) i wentylator. Czy mógłby mi ktoś doradzić jak to powinno wyglądać czy czegoś w tym schemacie brakuje , czy jest on prawidłowy czy cos zmienić wyrzucić dodać!Oczywiście strefy będą zachowane oraz gniazdka i włączniki będą posiadać odpowiednie normy bezpieczeństwa . Link do komentarza
retrofood Napisano 27 czerwca 2011 Udostępnij #2 Napisano 27 czerwca 2011 Odpowiedzi masz Tutaj Link do komentarza
Brum Napisano 29 czerwca 2011 Udostępnij #3 Napisano 29 czerwca 2011 Jak dla mnie ok poza pewnymi brakami i nazewnictwem (kabel - przewód, kontakt - gniazdo).Ochronny PE donikąd nie idzie?Zamiast 2x1,5 powinno być 3x1,5 razem z ochronnym, który prowadzisz do wentylatora (i podłączasz jak się da) i do światła (i podłączasz jak się da, zazwyczaj pod metalową obudowę jak ma takową) Link do komentarza
retrofood Napisano 29 czerwca 2011 Udostępnij #4 Napisano 29 czerwca 2011 Cytat Jak dla mnie ok poza pewnymi brakami i nazewnictwem (kabel - przewód, kontakt - gniazdo).Ochronny PE donikąd nie idzie? Ale Ok. prawda? Link do komentarza
Brum Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #5 Napisano 30 czerwca 2011 Cytat Ale Ok. prawda? OK... prawie OK, więc nie prawda :P Link do komentarza
retrofood Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #6 Napisano 30 czerwca 2011 Cytat OK... prawie OK, więc nie prawda :P Sam pytasz gdzie idzie ochronny... więc ochronę mamy w lesie. Link do komentarza
Brum Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #7 Napisano 30 czerwca 2011 Cytat Sam pytasz gdzie idzie ochronny... więc ochronę mamy w lesie. Jest w powietrzu, działa bezprzewodowo Link do komentarza
retrofood Napisano 3 lipca 2011 Udostępnij #8 Napisano 3 lipca 2011 Cytat Jest w powietrzu, działa bezprzewodowo Tiaaaa... taka ochrona satelitarna GSM. Link do komentarza
ManfredBee Napisano 7 lipca 2011 Udostępnij #9 Napisano 7 lipca 2011 (edytowany) Cytat Czy mógłby mi ktoś doradzić jak to powinno wyglądać czy czegoś w tym schemacie brakuje , czy jest on prawidłowy czy cos zmienić wyrzucić dodać! 1. Zwróć uwagę, że przewód ochronny powinien trafić do wszystkich urządzeń, nawet, jeśli konstrukcja obecnie instalowanego urządzenia nie wymaga i nie przewiduje jego podłączenia. To raz, a dwa - przewód ochronny (PE) zaczyna u Ciebie swoje istnienie z przewodu neutralnego (N). Skoro tak, to ów przewód jest dwufunkcyjny (PEN) i ma, jak rozumiem 10mm2 miedzi lub 16mm2 aluminium. Punkt, w którym powstają dwa oddzielne przewody PE i N należy bezwzględnie uziemić. Ponadto każde metalowe coś w łazience (wanna, zawór, bateria) powinno być uziemione (tak, wiem, że niemal nikt tego nie robi a nawet znalezienie odpowiedniego zacisku na armaturze lub np. wannie graniczy z cudem).2. Czy naprawdę masz tak małą łazienkę, że musisz umieszczać główny pstryczek światła poza łazienką??? Jest to niepraktyczne! I dozwolone tylko, jeśli nie da się inaczej, choć wielu elektryków zrobiło z tego niemal normę i nawet salony kąpielowe często mają pstryczek na zewnątrz.3. Oczywiście pamiętasz, że w łazience jest tylko osprzęt a łączenia przewodów od osprzętu wykonujemy w sąsiadującym pomieszczeniu?4. Jak zamierzasz zabezpieczyć przewód zasilający "oddzielna skrzynkę na korytarzu"? Edytowano 8 lipca 2011 przez ManfredBee (zobacz historię edycji) Link do komentarza