Skocz do zawartości

Wilgoć na styku ława fundamentowa - ściana


ZiPi

Recommended Posts

Witam !
Otóz mam problem. Po wykonaniu izolacji pionowej w nowo wymurowanej, jeszcze nie obsypanej z zewnątrz piwnicy, na styku sciany ( z bloczków fundamentowych B20 ) i ławy, po ostatnich deszczach w niektórych miejscach, szczególnie w rogach wyłazi wilgoć.
W czasie deszczu ze stropu nad piwnicą ( parteru jeszcze nie ma ), po zewnętrznej sronie ściany spływa tam woda, ława fundamentowa jest mokra i część ściany z bloczków podciąga wodę.
I teraz pytania :

Czy sciana z bloczków w piwnicy musi być bezwzględnie sucha ? ( rozumiem, ze ława fundamentowa, skoro stoi bezpośrednio w gruncie ma prawo być mokra ).
Gdy sciany piwnicy będą obsypane z zewnątrz ziemią a woda ze stropu nie będzie tam napływać,
to ściany od dołu nie będą się juz moczyć ? Czy problemem jest żle wykonana izolacja ?


Izolacja pozioma to: Dysperbit i papa dana w rogach na zakładkę ( podwójnie ).
Izolacja pionowa to Dysperbit 1:1 jako grunt i na to 2x Izohan WL
Link do komentarza
Cytat

Witam !
Otóz mam problem. Po wykonaniu izolacji pionowej w nowo wymurowanej, jeszcze nie obsypanej z zewnątrz piwnicy, na styku sciany ( z bloczków fundamentowych B20 ) i ławy, po ostatnich deszczach w niektórych miejscach, szczególnie w rogach wyłazi wilgoć.
W czasie deszczu ze stropu nad piwnicą ( parteru jeszcze nie ma ), po zewnętrznej sronie ściany spływa tam woda, ława fundamentowa jest mokra i część ściany z bloczków podciąga wodę.
I teraz pytania :

Czy sciana z bloczków w piwnicy musi być bezwzględnie sucha ? ( rozumiem, ze ława fundamentowa, skoro stoi bezpośrednio w gruncie ma prawo być mokra ).
Gdy sciany piwnicy będą obsypane z zewnątrz ziemią a woda ze stropu nie będzie tam napływać,
to ściany od dołu nie będą się juz moczyć ? Czy problemem jest żle wykonana izolacja ?


Izolacja pozioma to: Dysperbit i papa dana w rogach na zakładkę ( podwójnie ).
Izolacja pionowa to Dysperbit 1:1 jako grunt i na to 2x Izohan WL



Witam kolego oczywiście rozumiem że starałeś opisać się swój problem najlepiej jak potrafiłeś ale przepraszam zagubiłem się . wklej jakieś zdjęcia będzie wiadomo o czym się rozmawia
pozdrawiam
Link do komentarza
Cytat

Witam kolego oczywiście rozumiem że starałeś opisać się swój problem najlepiej jak potrafiłeś ale przepraszam zagubiłem się . wklej jakieś zdjęcia będzie wiadomo o czym się rozmawia
pozdrawiam


Rozmawia się o bloczku betonowym, który jest z zewnątrz i od dołu zabezpieczony przeciwwilgociowo a mimo tego od dołu podciąga wodę na ok. 10 - 15 cm, bo jest oblewany woda, która spływa ze stropu. Mur z zewnątrz nie jest jeszcze obsypany.
Czy jak zasypię juz wykop, to wilgoć wokół ław fundamentowych się zmniejszy, czy zwiększy ?
Link do komentarza
Cytat

Rozmawia się o bloczku betonowym, który jest z zewnątrz i od dołu zabezpieczony przeciwwilgociowo a mimo tego od dołu podciąga wodę na ok. 10 - 15 cm, bo jest oblewany woda, która spływa ze stropu. Mur z zewnątrz nie jest jeszcze obsypany.
Czy jak zasypię juz wykop, to wilgoć wokół ław fundamentowych się zmniejszy, czy zwiększy ?


oblewany z 2 stron czy z jednej
jak tylko z zewnętrznej to znaczy powłoka izolacyjna jest do kitu
pozdrawiam
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...