Recommended Posts

  • 2 tygodnie temu...
Żadna tajemnica.
Generatorek prądotwórczy (około 2,2kW) stoi sobie w kątku firmy.
Jak go odpalę, to zasila światełko i kilka gniazdek oraz ładuje całą bandę akumulatorów.
(Mam na razie tylko 750Ah/48V).
Ładuje przez specjalizowaną zasilałkę Telzasu (48V/30A) ograniczoną do 25A (coby się nie męczył).
Akumulatory łączone matrycowo (wiersze/kolumny) i separowane diodami tak - że siebie nie widzą a zasilanie i obciążenie - tak. Zbieraninka jakiej świat nie widział, ale po około 1,20zł za kg...
Mam w nich około 750 x 50 = 37,5 kWh energii, co zwykle starcza mi na kilka dni, jak generatorka nie odpalam...
Generatorek lata na LPG z butli 11kg.
Energia wychodzi dość przyzwoicie cenowo.
Całość w układzie kogeneracyjnym, bo ciepełko zostaje a spaliny (to superkondensat) i woda wypadają rurą za ścianę na dwór.
Akumulatorki zasilają UPSa 3000W lub alternatywnie 6000W.
W zależności od tego ile mocy potrzeba w danej chwili.
UPSy z tych, co się zasilać silników nie boją...

Teraz zaczynam kończyć układ trójfazowy 35kW z UPSem 24kW.
Ciągnę rurki, składam regał, wpinam buforki....
Bateryjkę z zasilaczką do niego składam.
Też matryca przełączana +280/0/-280V i 48V.
Zajmie połowę piwnicy.... No, jednej z piwnic.

Prądy fajne...
Tak od 280V +/- i 50A do 120 A/48V
Tylko kabelki muszą być takie co grubsze...

Ale to zabawa nie dla każdego!
Przeciwporażeniówkę muszę policzyć na "miętkie" zasilanie z generatorka...
Uziemienie prądnicy i GSW zrobiłem...
Jeszcze czeka mnie cała rozdzielnia/krosownica mocy...
Szafkę już mam...

Adam M.

Komutowanie prądów stałych proste nie jest...
Raz - że dość spore, a dwa - że osprzętu odpowiedniego prawie nie ma...
A nawet jak jest - to każdy z innej wsi!
ZERO standaryzacji!
Każdy producent robi "po swojemu"
Adam M.
Link do komentarza
Cytat

Żadna tajemnica.
Generatorek prądotwórczy (około 2,2kW) stoi sobie w kątku firmy.
Jak go odpalę, to zasila światełko i kilka gniazdek oraz ładuje całą bandę akumulatorów.
(Mam na razie tylko 750Ah/48V).
Ładuje przez specjalizowaną zasilałkę Telzasu (48V/30A) ograniczoną do 25A (coby się nie męczył).
Akumulatory łączone matrycowo (wiersze/kolumny) i separowane diodami tak - że siebie nie widzą a zasilanie i obciążenie - tak. Zbieraninka jakiej świat nie widział, ale po około 1,20zł za kg...
Mam w nich około 750 x 50 = 37,5 kWh energii, co zwykle starcza mi na kilka dni, jak generatorka nie odpalam...
Generatorek lata na LPG z butli 11kg.
Energia wychodzi dość przyzwoicie cenowo.
Całość w układzie kogeneracyjnym, bo ciepełko zostaje a spaliny (to superkondensat) i woda wypadają rurą za ścianę na dwór.
Akumulatorki zasilają UPSa 3000W lub alternatywnie 6000W.
W zależności od tego ile mocy potrzeba w danej chwili.
UPSy z tych, co się zasilać silników nie boją...

Teraz zaczynam kończyć układ trójfazowy 35kW z UPSem 24kW.
Ciągnę rurki, składam regał, wpinam buforki....
Bateryjkę z zasilaczką do niego składam.
Też matryca przełączana +280/0/-280V i 48V.
Zajmie połowę piwnicy.... No, jednej z piwnic.

Prądy fajne...
Tak od 280V +/- i 50A do 120 A/48V
Tylko kabelki muszą być takie co grubsze...

Ale to zabawa nie dla każdego!
Przeciwporażeniówkę muszę policzyć na "miętkie" zasilanie z generatorka...
Uziemienie prądnicy i GSW zrobiłem...
Jeszcze czeka mnie cała rozdzielnia/krosownica mocy...
Szafkę już mam...

Adam M.

Komutowanie prądów stałych proste nie jest...
Raz - że dość spore, a dwa - że osprzętu odpowiedniego prawie nie ma...
A nawet jak jest - to każdy z innej wsi!
ZERO standaryzacji!
Każdy producent robi "po swojemu"
Adam M.



Opis ciekawy a dasz jakieś zdjęcie zobaczymy czy się postarałeś o ład i porządek.
Link do komentarza
NA TYM ETAPIE to ładu i porządku za grosz nie ma (geometrycznego, ergonomicznego, bo układowy-JEST).
Fotki tego co było do niedawna są "na tym innym forum" w lustrzanym wątku...
icon_lol.gif
TERAZ wprowadzam system docelowy i PORZĄDNY.
Nie ukrywam, że celowo, bo pewne koncepcje układowe trzeba było potestować i w czasie i w temperaturach...
Jak chcecie to mogę porobić trochę fotek i sukcesywnie wrzucać...w miarę postępu prac...
Poprzedni generatorek połknął śrubkę (z przepustnicy) i "oddał ducha"...
Wyjąłem ją z pod zaworów (remont silnika) i uruchomiłem ...
To bydlę straciło zęby na zębatce rozrządu....
Wymieniłem zębaty wałek rozrządu...
ZATARŁ SIĘ BYDLAK po wywaleniu całego oleju w minutę przez "wypchniety" uszczelniacz regulatora obrotów...
-Wtedy mnie wnerwiło - i postawiłem zamiennik, co stał w kącie na "czarną godzinę"!

Mogę wkleić...

Adam M.

Tu jest trochę na temat...
Tak od postu #27
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...Bciowo%29/page2
A.M.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...