Uziemienie


rumburak

Recommended Posts

Witam,
mam pytanie odnośnie uziemienia. Został u mnie wykonany uziom fundamentowy do instalacji elektrycznej, ale w nie najlepszy sposób. Kawałek (8m) bednarki został skręcony w 2 miejscach z zbrojenmiem za pomocą złączek (takich specjalnych płaskich do bednarki).
Rezystancja uziemienia wyszła 15 ohm. Wiem jednak że połączenie takie ze zbrojeniem nie jest najlepsze.

Chcę też wykonać dodatkowo uziom otokowy wokół budynku, (bednarka ok 1mb od ścian) który ma być pod instalację odgromową. Mam pytanie czy połączyć otokowy z fundamentowym czy raczeh to nie poprawi parametrów?

Pozdrawiam
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Witam. Na wstępie od razu zaznaczę, że jestem zielona we wszystkich sprawach budowlanych i nie mam o nich większego pojęcia. 9 lat temu został wybudowany od podstaw mój dom: firma budowlana, cała masa podwykonawców, speców itd. W planach budynku - mowa jest o uziomie fundamentowym. Miał być również piorunochron, którego jak się okazało 2 lata temu- choć podejrzewałam to już wcześniej - firma nie zamontowała. Oooo, firma ta wielu rzeczy zapomniała wykonać - mimo iż były w projekcie w związku z czym coraz częściej zastanawiam się czy bednarka została wykonana, czy może również nie. Czy jest jakiś sposób by to sprawdzić??? Ostatnimi czasy przewalają się w moim regionie masakryczne burze, pioruny walą- czasem mam wrażenie, że już w mój dom. Mam na dachu antenę radiową do odbioru internetu - w ostatnich 2 latach została w czasie burz 3x spalona. Poza tym nie zostały żadne inne szkody wyrządzone. Wszystkie urządzenie elektryczne są również ok. I co mam o tym myśleć? Mam się bać, czy nie???
Link do komentarza
Art. 62 pkt 2 Prawa Budowlanego ( http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU199...2415&type=2 ) mówi wyraźnie, że właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany co 5 lat dokonywać okresowej kontroli, polegającej m.in. na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontrolę taką powinny wykonać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru w zakresie konserwacji odpowiednich urzadzeń i instalacji energetycznych.
Ponieważ mineło juz 9 lat, to czas najwyższy poprosić elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacyjne "D" i odpowiedni sprzęt pomiarowy, a on wyjaśni na miejscu co jest, a czego nie ma (a być powinno).

Moja wróżka niestety ma urlop, szklaną kulę zabrała ze soba na wakacje, więc ja niczego stwierdzić nie mogę.
Link do komentarza
Cytat

Art. 62 pkt 2 Prawa Budowlanego ( http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU199...2415&type=2 ) mówi wyraźnie, że właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany co 5 lat dokonywać okresowej kontroli, polegającej m.in. na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontrolę taką powinny wykonać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru w zakresie konserwacji odpowiednich urzadzeń i instalacji energetycznych.
Ponieważ mineło juz 9 lat, to czas najwyższy poprosić elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacyjne "D" i odpowiedni sprzęt pomiarowy, a on wyjaśni na miejscu co jest, a czego nie ma (a być powinno).

Moja wróżka niestety ma urlop, szklaną kulę zabrała ze soba na wakacje, więc ja niczego stwierdzić nie mogę.




RETROFOOD - bardzo ci dziękuję.
Przynajmniej wiem gdzie uderzyć icon_biggrin.gif .
Sorki za powielenie twojego tekstu -tak mi się jakoś wkleiło...
Link do komentarza
Gość gawel
Mam pytanie w kwestii odgromowe w kontekście między innymi ostatniej aury, czy można mieć uziemiony cały dach blaszany pionowymi zwodami z drutu podłączonymi do bednarki??
Link do komentarza
Cytat

Mam pytanie w kwestii odgromowe w kontekście między innymi ostatniej aury, czy można mieć uziemiony cały dach blaszany pionowymi zwodami z drutu podłączonymi do bednarki??



Rozumiem, że blacha (pokrycie dachu) robi za zwody poziome? Dobrze rozumiem? I od blachy prowadzą zwody pionowe do uziemienia z bednarki?

Może tak być. Tylko, musi to mieć ręce i nogi, bez niedoróbek.

Cytat

RETROFOOD - bardzo ci dziękuję.
Przynajmniej wiem gdzie uderzyć icon_biggrin.gif .
Sorki za powielenie twojego tekstu -tak mi się jakoś wkleiło...



Nie za ma co. icon_biggrin.gif

Skąd jesteś? Może spotkamy się gdzieś na pyfku??? icon_biggrin.gif

PS. A u mnie w Tanwi woda coraz cieplejsza.
Link do komentarza
Gość gawel
Cytat

Rozumiem, że blacha (pokrycie dachu) robi za zwody poziome? Dobrze rozumiem? I od blachy prowadzą zwody pionowe do uziemienia z bednarki?

Może tak być. Tylko, musi to mieć ręce i nogi, bez niedoróbek.



Nie za ma co. icon_biggrin.gif

Skąd jesteś? Może spotkamy się gdzieś na pyfku??? icon_biggrin.gif

PS. A u mnie w Tanwi woda coraz cieplejsza.



wszystko jest na tak Stasiu, teraz oświeć mnie o tych niedoróbkach (aż się boję jak mam spierddzielone) ale wal trudno może piorun nie trafi
Link do komentarza
A co tu oświecać, reszta ma być jak w klasycznej instalacji odgromowej. Jesli to robił ktoś kumaty, to powinien zostawić "metrykę urządzenia piorunochronnego", gdzie zawarty jest opis instalacji i jej wykonania, a także protokół z pomiarów parametrów.
Masz zainstalowane ochronniki przeciwprzepięciowe? Jakie?
Na odległość nie da się stwierdzić jak są zamontowane. Wielu elektryków nie umie ich montować. Tutaj występują takie zjawiska, że ważne są długości przewodów łączących, a także np. promień ich zagięcia. Producenci ochronników często podają zasady, ale kto ich tam by czytał...
Link do komentarza
Gość gawel
No dziekuje Stasiu, zmienie sobie nik na Alice in wonderland , powiedz mi po ludzku normalnie jak magistrowi ekonomii na wydziale ekonomi o kierunku finansów publicznych i bankowosci z licencją do prowadzenia ksiąg rachunkowych po prostu jak i co (jaki drut) powinien byc gdzie podlączony itd a nie do mnie jak do TB gadasz
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...