Skocz do zawartości

Prośba o pomoc w interpretacji próby ciśnieniowej


odaro

Recommended Posts

Chodzi mi pomoc w interpretacji próby ciśnieniowej w instalacji wodnej wykonanej z rur polipropylenowych.

Instalacja nabita powietrzem do 5 bar.

Po 30 min spadek ciśnienia minimalny. Ale po 2 godz. spadek był już 0,6bar dobito ponownie instalację do 5 bar po 2 godz. spadek o 0,3bar czyli można przyjąć że próba wypadła prawidłowo
czyli nie ma nieszczelności.


Ale kto mi wytłumaczy dlaczego jest ciągły spadek ciśnienia w instalacji od 0.2 do 0.6bar przez 24 godz.??????

Wskazania manometru cały czas pokazują spadek ciśnienia.


Czy ma tutaj znaczenie to próba jest wykonana powietrzem a nie wodą?
Link do komentarza
Cytat

Przez 3 dni czyli od piątku do teraz ciśnienie w instalacji spadło z 3,5 bara do 1,0 bar.

Czy powinienem się martwić?



To zależy od charakteru. Jedni lubią się martwić, inni nie... icon_biggrin.gif

Sam Napisałeś w pierwszym poście, że próba wypadła prawidłowo. Nie pamiętam teraz dokładnie, jakie są wymagania tej próby (jaki spadek ciśnienia w jakim czasie), ale skoro tak Napisałeś, to pewnie wyniki były dobre. Weź pod uwagę, ze jest to instalacja wodna a nie powietrzna, więc i wmagania odnośnie szczelności są inne. Powietrzeto może uciekać nawet przez pory w rurkach (oczywiście w minimalnym stopniu, ale zawsze).
Martwić to Byś się mógł, jakby Ci uciekało ciśnienie przy wodzie... Mówię tu o próbie statycznej (bez włączonych pompek), bo po włączeniu instalacji normalne jest, ze się odgazowuje i spada ciśnienie.

No i jeszcze jeden ważny aspekt - temperatura. Jeżeli w trakcie trwania tych prób występują duże wahania temperatury, to nawet przy idealnie szczelnej instalacji będą występowały różnice ciśnień - to przy założeniu, że testy są bez naczynia wzbiorczego.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...