Skocz do zawartości

Recommended Posts

icon_biggrin.gif witam wszystkich,mam cholernie duzy problem,od razu powiem ze kompletny laik ze mnie tak wiec pomozcie,chcialam zrobic podloge na poddaszu z plyt osb,tak wiec 1 warstwa plyt idzie na legary drewniane przykrecam je wkretami,na plyte osb styropian 3 cm i na to kolejna plyta osb,pierwsza plyte przykrecam do legarow a tą na górze do czego przykrecic??czy tez do legarów ale pytanie czy sa wtedy takie dlugie wkrety czyli tak 2 plyty osb po 18mm i 3cm styropian czy moze wystarczy tylko połaczyc gorna plyte z dolną?? bardzo dziekuje za pomoc
Link do komentarza
Cytat

icon_biggrin.gif witam wszystkich,mam cholernie duzy problem,od razu powiem ze kompletny laik ze mnie tak wiec pomozcie,chcialam zrobic podloge na poddaszu z plyt osb,tak wiec 1 warstwa plyt idzie na legary drewniane przykrecam je wkretami,na plyte osb styropian 3 cm i na to kolejna plyta osb,pierwsza plyte przykrecam do legarow a tą na górze do czego przykrecic??czy tez do legarów ale pytanie czy sa wtedy takie dlugie wkrety czyli tak 2 plyty osb po 18mm i 3cm styropian czy moze wystarczy tylko połaczyc gorna plyte z dolną?? bardzo dziekuje za pomoc



Po co dwie warstwy tej osb?
Czemu akurat styropian ?

Może taniej i prościej będzie tak :


* podłoże betonowe,
* folia paraizolacyjna (izolacja przeciwilgociowa),
* podkładki elastyczne pod legary,
* legary (np. sosnowe grubości 40 - 60 mm),
* wełna mineralna ułożona między legarami lub keramzyt,
* płyta OSB lub MFP grubości 22 mm,

podloga_z_plyty_MFPduze.jpg




Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

problem w tym ze beton nie wchodzi w grę ponieważ to jest poddasze czyli strop drewniany lekki i co teraz??


Ja również będę miał strop drewnianyw parterówce a poddasze raczej mało uczęszczane i robię tak:
1.między belki 20cm styro lub 5cm styro+15cm granulatu styropianowego
2.na to 10 lub 20cm styropianu EPS100 lub EPS200
3.w przyszłości w razie potrzeby na to panele i podłoga gotowa icon_wink.gif
Link do komentarza
Cytat

problem w tym ze beton nie wchodzi w grę ponieważ to jest poddasze czyli strop drewniany lekki i co teraz??



A nic. Wiele to nie zmienia (chyba ,że nie Masz izolacji ścian zewn.) ...


...jak to lekki strop i koniecznie Chcesz tam pchać styro - to napisz łaskawie , że tego "poddasza" nie zamierzasz ogrzewać ...
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...