Witam zastanawiam się nad zakupem pieca gazowego do domu o powierzchni 90 m2. Dom został zbudowany w latach 60 z chasiu o grubości ścian 45cm + styropian 10cm z zaadaptowanym poddaszem, ściana kolankowa 130cm wysokości (pustak max 28cm + styropian 10cm + wełna od środka 5cm) dach wraz z stropem ocieplony wełną 20cm. Poddasze 55 m2, 3 sypialnie + łazienka zaopatrzone w grzejniki aluminiowe firmy regulus wysokie 60 cm szerokie 60-100 cm http://www.regulus.com.pl/dane-techniczne. Na narterze 36 m2, kuchnia i salon ogrzewanie podłogowe wodne, korytarz i wc grzejniki stalowe purmo. Cała instalacja C.O. wykonana w plastiku wyjście z pieca 1,5 cala. Po obliczeniu ze wzoru 90m2* 2,5h* 60w= 13500 potrzebuje kocioł ok 14 kw. Woda ogrzewana bojlerem elektrycznym.

Proszę o pomoc w doborze kotła i ewentualnie ile może kosztować ogrzanie takiej powierzchni.
Link do komentarza
A jak wychodzą koszty takiego ogrzewania dla takiej powierzchni? I czy piec gazowy kondensacyjny sprawdził by się dla takiej instalacji. Czytałem żę podłogówka nadaje się najlepiej do takiego pieca ale martwi mnie wielkość grzejników które były dopasowane do ogrzewania kotłem węglowym. max wielkość grzejników 60cmx100cm. Edytowano przez ambalen (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Kocioł kondensacyjny będzie pracował na niskich temperaturach, trzeba więc obliczyć zapotrzebowanie poszczególnych pomieszczeń na moc grzewczą, a następnie sprawdzić w tabeli producenta, jaką wydajność mają zamontowane tam grzejniki przy temperaturze na zasilaniu ok. 40st.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

a skąd się wzięło tak duże OZC?,
z tego co piszesz masz bardzo dobrze ocieplony budynek,
26 kW to w tych czasach około 450-550 m2 budynku



to bardzo proste, ogrzewacz przepływowy do wody 21KW icon_smile.gif

Cytat

a skąd się wzięło tak duże OZC?,
z tego co piszesz masz bardzo dobrze ocieplony budynek,
26 kW to w tych czasach około 450-550 m2 budynku



to bardzo proste, ogrzewacz przepływowy do wody 21KW icon_smile.gif
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Witam, odpowiednio dobrana moc ważna jest również ze względów ekonomicznych. Jeśli piec ma za małą moc, dom jest źle ogrzany, zużycie paliwa większe niż zakładane, a czas eksploatacji kotła krótszy. Kocioł o zbyt dużej mocy jest przeinwestowany, pracuje z obniżoną mocą nie wykorzystując swych możliwości. Zbyt duża moc wymusza częste włączanie się i wyłączanie palnika ? szybciej zużywają się elementy kotła.
Link do komentarza