Nośnośc stropu.


arkoski

Recommended Posts

Witam,
na podłodze w mieszkaniu z 1970r chciałbym postawić akwarium o wymiarach 160cm(szer) x100cm(glęb)x60cm(wys). Przybliżona waga całości to około 1200 kg. Akwarium postawione w kącie przy ścianie nośnej. Stop budynku to DZ-3 o wymiarach około 22-23 cm czyli pustaki i belki w odległości 60cm.
Na internecie przeczytałem o normie obciążenia 150kg na m2 ale pewności nie mam a nie chciałbym aby pewnego pięknego dnia zbiornik znalazł się u sąsiada. Chciałbym dopytać czy to bezpieczne rozwiązanie?
Pozdrawiam. Edytowano przez arkoski (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość Twój Kierownik Budowy
Z doświadczenia trzeba wzmocnić. Żaden konstruktor o zdrowych zmysłach nie zgodzi się na takie obciążenie (choć bezpośrednio wpaść do sąsiada nie powinno). Co prawda układ momentów zginających się zmieni, ale jeszcze istnieje coś takiego jak ścinanie. Aby powiedzieć więcej musiałbym znać rozpiętość stropu..
Link do komentarza
Cytat

Z doświadczenia trzeba wzmocnić. Żaden konstruktor o zdrowych zmysłach nie zgodzi się na takie obciążenie (choć bezpośrednio wpaść do sąsiada nie powinno). Co prawda układ momentów zginających się zmieni, ale jeszcze istnieje coś takiego jak ścinanie. Aby powiedzieć więcej musiałbym znać rozpiętość stropu..



plan
Czy taki plan wystarczy?
Niestety jestem zielony w temacie icon_sad.gif
Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

Na internecie przeczytałem o normie obciążenia 150kg na m2


Jeśli to nie jest sklejka to wg mnie nierealne takie obciążenie.Weź trzech,czterech kolegów,stańcie w jednym miejscu i...
wpadniecie do sąsiada ? icon_wink.gif
Ja bym stawiał akwarium.
Link do komentarza
Gość Twój Kierownik Budowy
Cytat

Jeśli to nie jest sklejka to wg mnie nierealne takie obciążenie.Weź trzech,czterech kolegów,stańcie w jednym miejscu i...
wpadniecie do sąsiada ? icon_wink.gif
Ja bym stawiał akwarium.




Dziękować Bogu, że nie każdy ma tak idiotyczne podejście do bezpieczeństwa budowli. Pisze Pan, że ma mieć nośność 150kg/m2 i z tym się zgadzam, a mówi Pan obciążać akwarium ważącym 1200kg. z prostych wyliczeń 1,6*1=1,6m2, 1200/1,6=750kg/m2, 750/150=5!! Mówisz Pan, że śmiało można PIĘCIOKROTNIE przeciążyć strop! BRAWO za odwagę/głupotę biorąc pod uwagę, że tych trzech czy czterech kumpli obok tego akwarium i tak pewnie kiedyś stanie i przeciąży go jeszcze mocniej. Zresztą 1200/4=300kg... ciężkich masz Pan kolegów..... Edytowano przez Twój Kierownik Budowy (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

ten podany link nie działa .....


Przepraszam coś źle podlinkowałem icon_sad.gif
Plan

Teoretycznie ponoć nośność 150kg/m2 rozkłada się chyba na całej powierzchni pomieszczenia 150x15m pokoju czyli 2250 kg ale pewności nie mam do takiego wyliczenia i dlatego pytam. Pewnie dodatkowo ważny układ ścian itp. dla mnie magia więc pytam jak najwięcej.

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Gość Twój Kierownik Budowy
Owszem przy projektowaniu stropu przyjmuje się obciążenie równiomiernie rozłożone 1,5kn/m2. Oczywiście wspomniena 150kg (1,5kN)/m2 jest obciążeniem charakterystycznym. A strop dobiera się tak, aby był w stanie to obciążenie przenieść.
Układ stropu masz tutaj równoległy do akwarium (stawiasz je wzdłuż kierunku nośności stropu) zatem. 3,35*150=502,5 kg/pasmo stropu (zakładając, że na pozostałej częsci pasma nic nie będzie stało). Uwzględniając, że stoi przy ścianie a nie w środku, i współczynniki bezpieczeństwa jakie siedzą w konstrukcji nawet te 40%) 502,5*1,4 (ale strop jest tak wyżyłowany)=703,5kg na pasmo 1200-703,5=496,5kg czyli nawet uwzględniają możliwe przeciążenie stropu i tak brakuje prawie pół tony nośności na pasmie szerokokości 1m na którym ma stanąć akwarium....
Link do komentarza
z czego masz ściany w mieszkaniu? Jeśli są mocne to większą część z tego ciężaru mogą spokojnie przejąć. Montowałem kiedyś akwarium u kolegi które miało 800 litrów. U niego był ten kłopot że miał drewnianą podłogę na legarach.
W tym wypadku całość wisiała na szafce/podstawie która była zakotwiona w ścianie.
Link do komentarza
Cytat

z czego masz ściany w mieszkaniu? Jeśli są mocne to większą część z tego ciężaru mogą spokojnie przejąć. Montowałem kiedyś akwarium u kolegi które miało 800 litrów. U niego był ten kłopot że miał drewnianą podłogę na legarach.
W tym wypadku całość wisiała na szafce/podstawie która była zakotwiona w ścianie.



Ściany 30 cm. Budynek i ściany ponoć z cegły. Edytowano przez arkoski (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Pod akwarium będzie robiona wylewka z poziomowaniem i dodam siatkę. Akwarium na stelażu na całej powierzchni bez nóżek. Zawsze marzyłem o dużym zbiorniku morskim icon_smile.gif. Niestety chyba plany będę musiał zweryfikować pod wytrzymałość stropu i bezpieczeństwo. Jaki litraż będzie w tym przypadku bezpieczny? Czy 900kg całości w tym ustawieniu to bezpieczne obciążenie?
Link do komentarza
Cytat

Pod akwarium będzie robiona wylewka z poziomowaniem i dodam siatkę. Akwarium na stelażu na całej powierzchni bez nóżek. Zawsze marzyłem o dużym zbiorniku morskim Niestety chyba plany będę musiał zweryfikować pod wytrzymałość stropu i bezpieczeństwo. Jaki litraż będzie w tym przypadku bezpieczny? Czy 900kg całości w tym ustawieniu to bezpieczne obciążenie?



Wylewka to dodatkowe obciążenie dla stropu !!!!!
Akwarium i tak będzie stało na jakimś podwyższeniu (szafka) .
Najlepiej cześć obciążenia przerzucić bezpośrednio na ścianę jak proponowali koledzy .
Trzeba zrobić to dyskretnie .
Wbudować w szafkę i zakotwić w ścianie spód z grubej sklejki wodoodpornej .

http://img88.imageshack.us/img88/3516/tyle.jpg
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
    • Dopiero za dwa miesiące będą kopane traktor bardzo duży co pole obok orał jeździł po niej cięższy od kopary i dobrze się trzyma 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...