Skocz do zawartości

izolacja piwnicy


Recommended Posts

Witam, mam takie wątpliwości i pytania dotyczące izolacji sutereny. Mianowicie chciałbym zaadopotować sutereny na mieszkalne, w tym celu skułem chudziaka i obniżyłem poziom gruntu o 20 cm oraz podbiłem fundament. Sciany sa z kamienia, od zewnątrz bez izolacji. Działka jest z delikatnym spadkiem z wysokim poziomem wod gruntowych. Po obnizeniu i wybraniu ziemi z pomieszczen w okresie roztopow naplywa tak z 10 cm wody, natomiast poza roztopami nie ma wody. Chciałybm to zaizowlwac jakos i mam taki pomsyl aby dac dwie warstwy papy termozgrzewalnej na podlodze i scianach az po sam sufit, pozniej z racj tego ze sciany sa z kamienia obmurowac wszystkie sciany z pustaka szarego a dodatkowo na podłoge jeszcze folie budowlana razy 2. czyli powstana pomieszczenia zbudowany idac od zewnatrz z: sciana z kamienia 40cm, papa termozgrzewalna, pustak szary tynk. I mam takie pytanie nalezy izolowac takze od zewnatrz czy wystarczy tak jak to opisalem ? dziekuje za pomoc icon_smile.gif
Link do komentarza
jeszcze nikt Ci nie pomógł a już dziękujesz ?
piszesz suterena czyli nie całość jest pod ziemią
to jeśli zrobisz tak jak piszesz to w najgorszym wypadku doprowadzisz sobie wilgoć na parter , podkreślam wilgoć nie wodę . jeżeli zrobisz tą papę z 2 stron efekt ten sam tylko bez najgorszego przypadku.
efekt który planujesz osiągnąć to pozbycie się wody z części przyziemia za cenę ustawicznego zawilgocenia murów konstrukcyjnych bez możliwości kontroli skutków działania tego zawilgocenia (bariera papa + dodatkowy mur ).
jeśli mam być szczery - mnie się to rozwiązanie nie podoba
pozdrawiam
Link do komentarza
hmm..no ja mam również wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo martwi mnie brak możliwsoci kontroli ewentualnego zawilgocenia jak Pan to zgrabnie ujął icon_biggrin.gif
czyli w takim przypadku nieodzowna jest jest izolacja pozioma? tylko jak ja zrobic, gdy kamienie sa dosyc wielkie i nieregularnych kształtów?
Link do komentarza
Podstawowe działania powinny polegać na wyeliminowaniu parcia wody gruntowej poprzez ułożenie drenażu. Można go położyć od środka wzdłuż ścian zewnętrznych oraz pod podłogą. Oczywiście będzie on skuteczny jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość odprowadzenia z niego wody - do studni chłonnej, rowu melioracyjnego, rozsączenie na powierzchni przy udziale pompy.

Jeśli nie ma takich możliwości konieczne będzie wykonanie podłogi w formie "wanny" Betonowy podkład sięgający ok. 20 cm na na ściany, z izolacją z dwóch warstw papy i betonowa warstwa dociskowa. Jeśli dotychczas w piwnicy ściany nie były wilgotne to można zaniechać ich izolacji, ewentualnie pokryć zaprawą hydroizolacyjną. Trzeba też zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń.
Link do komentarza
czyli jak mam rozumiec zaproponowane przeze mnie rozwiazanie w przypadku ulozenia drenow z odprowadzaniem wody moglby zdac egzamin???
w zasadzie tylko dwie sciany ktore maja kontakt z ziemia od zewnatrz sa zawilgocone, natomiast pozostale sa suche, dom jest posadowiony na glinach. no i przyznam, ze najbardziej obawiam sie wlasnie o te dwie sciany..
Link do komentarza
Cytat

czyli jak mam rozumiec zaproponowane przeze mnie rozwiazanie w przypadku ulozenia drenow z odprowadzaniem wody moglby zdac egzamin???
w zasadzie tylko dwie sciany ktore maja kontakt z ziemia od zewnatrz sa zawilgocone, natomiast pozostale sa suche, dom jest posadowiony na glinach. no i przyznam, ze najbardziej obawiam sie wlasnie o te dwie sciany..



no cóż ja poszedłbym w stronę wanny z pominięciem papy i warstwy dociskowej ale tym tropem bym kroczył
pozdrawiam
Link do komentarza
dziekuje za informacje,

"Kolego, gwoli ścisłości:
masz dwie ściany, które są mokre (są to ściany zewn, mające kontakt z gruntem)
pogłębiłeś "suterenę" o 20cm zaczęła napływać woda, skąd?
jak podbiłeś te fundamenty?

jakieś fotki?"

tak naprawde nie jest problem z naplywajaca woda od podlogi, tylko raczej pytanie, czy sciana z kamienia bez izolacji poziomej zaizolowana od zewnatrz dyserbitem, folia kubelkowa i styropianem a od wewnatrz papą termozgrzwalą i obmurowana pustakiem bedzie sie miala dobrze?
Link do komentarza
Cytat

pomiedzy kamieniami jest zaprawa wapienna czyli najlepiej w takim razie chyba wydłubać ta zaprawa z pomiedzy tego kamienia ?



Nareszcie wnioski !

W murach wykonanych z kamienia
Można oczywiście wydłubać zaprawę ale można np. nawiercać otwory w spoinach między strukturą kamienną i zrobić izolację METODĄ ''HYDROFOBOWĄ" ( nawierca się otwór o średnicy od 19 mm do 23 mm wlewa preparat).
Link do komentarza
Cytat

Nareszcie wnioski !

W murach wykonanych z kamienia
Można oczywiście wydłubać zaprawę ale można np. nawiercać otwory w spoinach między strukturą kamienną i zrobić izolację METODĄ ''HYDROFOBOWĄ" ( nawierca się otwór o średnicy od 19 mm do 23 mm wlewa preparat).



Dzięki icon_smile.gif)
a mogłbym prosic o polecenie jakies odpowiedniej chemii budowlanej to tego typu zabiegów? Edytowano przez tautek3 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.