Badania elektryczne

Recommended Posts

Witam

czy ktos jest w stanie mi pomóc w temacie badań elektrycznych
chodzi o badanie maszyn
jakie są przepisy konkretne, podstawa prawna mówiąca wprost jakie nalezy wykonywać badania
nie chodzi mi o zalecenia, tylko o konkretny przepis wynikajacy z konkretnej ustawy czy rozporządzenia
oprócz Ust Prawo Bud która okresla czasookres 5 letni i mówi ogólnie o badaniach elektrycznych, tylko o jakich????

podobny problem mam w znalezieniu podstawy prawnej mówiącejk jak powinien wyglądać protoko z takich pomiarów

jesli ktoś jest w stanie mi pomóc w temacie będę bardzo wdzieczna icon_smile.gif

Z góry dziękuję !
Aneta

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam

czy ktos jest w stanie mi pomóc w temacie badań elektrycznych
chodzi o badanie maszyn
jakie są przepisy konkretne, podstawa prawna mówiąca wprost jakie nalezy wykonywać badania
nie chodzi mi o zalecenia, tylko o konkretny przepis wynikajacy z konkretnej ustawy czy rozporządzenia
oprócz Ust Prawo Bud która okresla czasookres 5 letni i mówi ogólnie o badaniach elektrycznych, tylko o jakich????

podobny problem mam w znalezieniu podstawy prawnej mówiącejk jak powinien wyglądać protoko z takich pomiarów

jesli ktoś jest w stanie mi pomóc w temacie będę bardzo wdzieczna icon_smile.gif

Z góry dziękuję !
Aneta



Mało precyzyjnie określiłaś zagadnienie, ale wyszukiwarki sa sprawne. Zapraszam do lektury.

Mam nadzieję, że chodzi Tobie o Czasookresy pomiarów elektrycznych maszyn i urządzeń technicznych. To własnie jest w powyższym linku.

Z powyższego źródła można wyciągnąć kolejne wnioski, analizując fragmenty ustaw, o których kolejno mowa.

TU więcej aktów/rozporządzeń itd. Jednak na początek mowa o Prawie Budowlanym. Pomiń więc fragmenty, które dotyczą ewidentnie Prawa Budowlanego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mało precyzyjnie określiłaś zagadnienie, ale wyszukiwarki sa sprawne. Zapraszam do lektury.

Mam nadzieję, że chodzi Tobie o Czasookresy pomiarów elektrycznych maszyn i urządzeń technicznych. To własnie jest w powyższym linku.

Z powyższego źródła można wyciągnąć kolejne wnioski, analizując fragmenty ustaw, o których kolejno mowa.

TU więcej aktów/rozporządzeń itd. Jednak na początek mowa o Prawie Budowlanym. Pomiń więc fragmenty, które dotyczą ewidentnie Prawa Budowlanego.


Dziękuję za pomoc!
nie mogę jednak znaleźć nigdzie podstaw prawnych jak powinny wyglądać protokoły, tzn co konkretnie zawierać
chodzi mi dokładnie o protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji oraz rezystancji izolacji
znalazłam tylko gotowe wzory w opracowaniach w internecie, jednak te protokoły, które ja otrzymywałam do tej pory wyglądały zupełnie inaczej, stąd pytanie czy jest to gdzieś jasno w przepisach określone?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dziękuję za pomoc!
nie mogę jednak znaleźć nigdzie podstaw prawnych jak powinny wyglądać protokoły, tzn co konkretnie zawierać
chodzi mi dokładnie o protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji oraz rezystancji izolacji
znalazłam tylko gotowe wzory w opracowaniach w internecie, jednak te protokoły, które ja otrzymywałam do tej pory wyglądały zupełnie inaczej, stąd pytanie czy jest to gdzieś jasno w przepisach określone?



Norma PN-HD 60364-6:2008 zawiera przykładowy wzór protokołu. Rzeczywiście diametralnie odbiega on od dotychczas stosowanych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Norma PN-HD 60364-6:2008 zawiera przykładowy wzór protokołu. Rzeczywiście diametralnie odbiega on od dotychczas stosowanych.



Bardzo dziękuję !

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Bardzo dziękuję !



O Mamo, nie uciekaj stąd!!!
Ja Ci mogę jeszcze parę rzeczy podpowiedzieć!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Szymon
      Z wyborem w moim przypadku pomogło mi G.B.I. Oświęcim. To biuro nieruchomości zajmujące się takimi sprawami jak: mieszkania wynajem sprzedaż Oświęcim. Z doświadczenia wiem ze działają szybko i fachowo. To biuro warte polecenia!
    • Witam,   Gdy garaż znajduje się w bryle budynku – brama powinna być jak najcieplejsza. To tak samo ważne jak dobra izolacja przylegających do części mieszkalnej ścian i sufitu oraz ciepłe drzwi łączące garaż z domem. Stąd dużą popularnością cieszą się dobrze ocieplone bramy garażowe LPU 42 zbudowane z segmentów o grubości 42 mm. Skutecznie chronią one garaż i dom przed ucieczką ciepła. Zamontowane wraz z profilem ThermoFrame – osiągają współczynnik przenikania ciepła U nawet 1,2 W/(m2K). Podana wartość dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2250 mm, bez przeszklenia.   Bardziej wymagającym inwestorom, którym zależy na utrzymaniu nieco wyższej, stałej temperatury powietrza w garażu polecamy jeszcze cieplejszą bramę LPU 67 Thermo z izolowanymi termicznie segmentami o grubości 67 mm. Ma ona podwójne uszczelki na łączeniach segmentów oraz w progu. Dzięki temu jej współczynnik przenikania ciepła U wynosi około 1,0 W/(m2K), a jeśli podczas montażu zastosujemy specjalny profil z tworzywa sztucznego ThermoFrame - może osiągnąć nawet 0,88 W/(m2K). Podane wartości dotyczą bramy o wymiarach 5000 x 2250 mm, bez przeszklenia.   Profil ThermoFrame oddziela stalową ościeżnicę od ściany garażu i minimalizuje tym samym powstawanie mostków termicznych. Można go zastosować do wszystkich bram marki Hörmann. Zamontowany w bramach LPU 67 Thermo może zwiększyć ich izolacyjność cieplną o 10 %, a w bramach LPU 42 nawet o 15 %.   Warto dodać, że od grudnia przyszłego roku współczynnik przenikania ciepła drzwi wejściowych i bram garażowych w budynkach mieszkalnych nie będzie mógł przekraczać U=1,3 W/(m2K).
    • Smog to nie domena Krakowa a całej okolicy i przy okazji Krakowa. Gratuluję braku konsekwencji - sarkazm to jest. Myślisz, że smog rozpoznaje granice administracyjne na mapie?
    • Gość Piotr
      Dlaczego uważasz, że stropy prefabrykowane są lepsze od monolitów?
    • Czyli powinni kupić grubszą folie zdjąć panele i położyć jeszcze raz? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...