Piec za dużo pali gazu! Czy ktoś mi pomoże


pm1971

Recommended Posts

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???
Link do komentarza
Nie mam tego kotła, ale podobny metraż i słabiej ocieplone. Ostatni rachunek 1150zł za 1,5mies. Kocioł stary 10 letni. Tylko ja mam dwufunkcyjny bez zasobnika. Cos u ciebie jest nie tak.

Ja u siebie krzywa grzania ustawiłem na 1.0.

Kocioł nie może chodzić cały czas, wezwij innego serwisanta.

Autorus


Cytat

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


Link do komentarza
Cytat

Witam.
mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest
Link do komentarza
Cytat

Od kiedy to gaz jest po 10zł/m3? Kocioł pali tyle ile wymaga utrzymanie temperatury a że palnik działa ciągle to normalne przy niskich temperaturach . Modulowana moc grzewcza dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania i raz płomień jest większy, raz mniejszy.




gaz mam z butli - propan za 8,03 zł + dzierżawa a zużycie miałem ponad 100 m3 a że płomień jest mniejszy i większy to wiadomo ale co zrobić, jak ustawić czujniki żeby trochę zmniejszyć zużycie gazu ??

Cytat

kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest


kocioł pracuje cały czas tzn. pompy pracują ale czy palnik też będzie cały czas włączony przy współpracy kotła z pogodówką ???
... a co ma do rzeczy to że to pierwszy sezon grzewczy ?
... no właśnie i wcale nie jest gorąco !!!
Link do komentarza
tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności
Link do komentarza
Cytat

tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności


... ale ja nie mam wentylacji mechanicznej icon_sad.gif

A co sądzicie o ilości gazu w gazie, czy ktoś podejmował taki temat.
Serwisant powiedział mi że po oględzinach palnika można się domyślać (ale nie można stwierdzić) że w butli jest spora ilość azotu który jest gazem nie palnym ale licznik kręci ... Co Wy na to ? Gaz mam z firmy G...ol
Link do komentarza
Cytat

... ale ja nie mam wentylacji mechanicznej icon_sad.gif

A co sądzicie o ilości gazu w gazie, czy ktoś podejmował taki temat.
Serwisant powiedział mi że po oględzinach palnika można się domyślać (ale nie można stwierdzić) że w butli jest spora ilość azotu który jest gazem nie palnym ale licznik kręci ... Co Wy na to ? Gaz mam z firmy G...ol




Z gazem jest wszystko dobrze. Tyle ze za późno dopisałeś ze masz LPG. Nie widzę w tym zużyciu nic nienormalnego, wybrałeś drogie medium icon_sad.gif Przy normalnym gazie miałbyś rachunek o połowę mniejszy i by się zgadzało.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...