adam_mk

o wentylacji - co i po co

Recommended Posts

Nie ma jedynej słusznej i sprawdzonej recepty, ani wymogów dotyczących wentylacji wiatrołapu - może być nawiew, może być wywiew, może być jedno i drugie, a może być i nic.
To wszystko zależy od wielu czynników – min;
- wielkości pomieszczenia,
- układu pomieszczeń i „układu” wentylacji w domu,
- czy wiatrołap jest ogrzewany,
- sposobu użytkowania.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Otwieramy drzwi na tyle często, że o brak wentylacji w takiej klitce nie ma co się martwić.

Przez całą noc, np. od 22 do 6 rano, wiatrołap jest praktycznie zamknięty. Trudno więc mówić, że jest często otwierany.

Ostatnio u siebie dołożyłem nawiew w spiżarni. Znajdujący się tam sam wywiew powodował bardzo dużą wilgotność.
Anemostat nawiewny umieściłem przy posadzce, podczas, gdy wywiewny jest w suficie. Zapewnia to dobrą wentylację spiżarni i skuteczne usuwanie wilgoci.


Cytat

Czyli czy wiatrołap to wiatrołap??? Po co to gmatwanie ? Duży , ogrzewany, użytkowany do oglądania tv... to już nie wiatrołap.

Mój jest duży. Docelowo będzie pełnił też rolę garderoby. W takiej sytuacji uważam, że nawiew i wywiew jest jak najbardziej uzasadniony, zwłaszcza, że centrala wentylacyjna jest nad wiatrołapem, a strop jest drewniany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W nocy w wiatrołapie nikt nie przebywa, a jak mamy go powiększyć dołożyć garderobę wentylacje fotele, czy ogrzewanie... to już nie piszmy wiatrołap! W każdym razie podsumowując… Szanowny Karlsen jak skorzysta z rad laików radzących zrobić tam wywiew ciepłego powietrza z pokojów, zrobi sobie krzywdę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tez robię wiatrołap, ale przyznam się ze nie planowałem tam anemostatu. Wydaj mi się ze powierzchnia jest za mała ok 2-3m2, poza tym wiatrołap jak sama nazwa wskazuje służy do łapania wiatru. I jest drogą komunikacyjną często używana. Jakoś trudno mi złapać sens takiego kroku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

.... a jak mamy go powiększyć dołożyć garderobę wentylacje fotele, czy ogrzewanie... to już nie piszmy wiatrołap!




Aby uwiarygodnić te swoje twierdzenia, proszę nam laikom napisać, co Pan rozumie pod pojęciem „wiatrołap”, do jakiej powierzchni jest jeszcze wiatrołapem a od jakiej już nie jest.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

tez robię wiatrołap, ale przyznam się ze nie planowałem tam anemostatu. Wydaj mi się ze powierzchnia jest za mała ok 2-3m2, poza tym wiatrołap jak sama nazwa wskazuje służy do łapania wiatru. I jest drogą komunikacyjną często używana. Jakoś trudno mi złapać sens takiego kroku.


Dokładnie o to chodzi.

Cytat

Aby uwiarygodnić te swoje twierdzenia, proszę nam laikom napisać, co Pan rozumie pod pojęciem „wiatrołap”, do jakiej powierzchni jest jeszcze wiatrołapem a od jakiej już nie jest.


Po co ? Wszyscy rozumieją, Zainteresowany ( tak mi się wydaje) również, a Pan i I Pan Jan i tak będziecie mącić, bo się po prostu na tym nie znacie. To jak wyjaśnianie - dlaczego bypassu nie montuje się w rotorach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jeżeli już tak wszyscy się silą na energooszczędne
to odizolowałbym wiatrołap od reszty budynku
nie robił ogrzewania, zwentylowałbym go naturalnie, w podobny sposób co garaż, czyli wpada w okolicy drzwi, wypada z boku na ścianie,
pchanie tam wentylacji mechanicznej, moim zdaniem mija się z celem
co do garderoby - podobnie - nie robić tam szczelnych drzwi, zrobić "dziurę" w jednej ze ścian, nie ogrzewać, a różnice ciśnień powinny robić swoje, w końcu (moim zdaniem) brudnych łachów tam sienie przechowuje, więc i sztynk nie powinien mieć miejsca; jak ktoś jest centusiem, to może dołożyć te parę m3 na wentylację garderoby, do zapotrzebowania w pomieszczeniu na który albo wychodzą drzwi do garderoby, albo ta ktratka w ścianie

dajcie coś naturze zrobić

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wiatrołap, czyli przedsionek, we współczesnych projektach, często nie jest tylko i wyłącznie „śluzą” oddzielającą „temperatury” zewnętrze od wewnętrznych (zimą) – wymaganą przez przepisy, ale również miejscem gdzie się rozbieramy z okryć zewnętrznych i je tam zostawiamy.

Nie ma ograniczeń powierzchniowych ani funkcjonalnych związanych z nazwą.
Nazwa bywa myląca (np. chlebak w wojsku).
Właśnie dlatego uważam, że nie można w sposób kategoryczny twierdzić , że wszystkie wiatrołapy musza mieć takie a nie inne rozwiązanie sposoby wentylacji, lub celowym jest „dodatkowe” wentylowanie tego pomieszczenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ano dokładnie. W domciu ma wiatrołap zewnętrzny a'la ganek, ale teraz będę budował wiatrołap wewnętrzny.
Różnica jest spora.
Wewnętrzny wydaje mi się ze nie ma konieczności ogrzewać.
Zewnętrzny mam i muszę bo byłoby za zimno.
To są moje przemyślenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Właśnie dlatego uważam, że nie można w sposób kategoryczny twierdzić , że wszystkie wiatrołapy musza mieć takie a nie inne rozwiązanie sposoby wentylacji,

Kategorycznie ... takie a nie inne - chodzi tylko o to, że wywiew w wiatrołapie przyniesie więcej szkody niż pożytku! Czy to tak trudno zrozumieć???
Tak jak bypass w rotorze… On tam jest zawsze! I pisanie, że jego brak jest wadą… świadczy o nieznajomości zagadnienia!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No cóż... widać pojęcie wiatrołapu i jego powierzchni jest różnie rozumiane.
TB zakłada z góry że to klitka pełniąca tylko i wyłącznie rolę śluzy.
Jeśli wiatrołap pełni rolę przedsionka w którym jest składowane obuwie i okrycie wierzchnie, a jego powierzchnia jest większa niż powierzchnia kibelka to wentylacja jest jak najbardziej zasadna.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest opisane przez HenoK'a (https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=14084&view=findpost&p=208678) czyniące z wiatrołapu strefy buforowej z zamkniętym obiegiem wentylacyjnym jak najbardziej zasadnym w momencie dążenia do szczelności domu a co za tym idzie daleko posuniętej energooszczędności.

Panie TB, w którym momencie zasugerowałem że w wiatrołapie umieszczać tylko i wyłącznie wywiew?
Cytat

Wiatrołap z obuwiem i okryciami wierzchnimi nie jest pomieszczeniem brudnym?


Czyżby do rozlicznych pańskich talentów doszła zdolność konfabulacji?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

czyniące z wiatrołapu strefy buforowej z zamkniętym obiegiem wentylacyjnym

nie wierzę, że Pan Henryk tak napisał.
Cytat

Panie TB, w którym momencie zasugerowałem że w wiatrołapie umieszczać tylko i wyłącznie wywiew

raczkiem...raczkiem...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Umieszczenie we wiatrołapie tylko nawiewu jest już lepszym rozwiązaniem, chociaż ma wady - nawiewane powietrze będzie wypierało powietrze z chłodnego wiatrołapu w kierunku mieszkania (zakładając, że drzwi zewnętrzne są szczelne), czyli idea wiatrołapu, jako bufora pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wnętrzem domu traci sens.
Najlepszym IMHO, rozwiązaniem jest umieszczenie we wiatrołapie zarówno nawiewu, jak i wywiewu. Nie obawiałbym się tu braku odzysku ciepła - przy niewielkiej kubaturze wiatrołapu wystarczy nawiew i wywiew rzędu 20m3/h, który nie ma większego znaczenia w bilansie ciepła odzyskiwanego dodatkowo z kuchni, łazienki, itp.




Cytat

nie wierzę, że Pan Henryk tak napisał.

Jak widać powyżej, napisał !

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To się nazywa burza mózgów - jednak z pominięciem decyzji grupowej.
Podsumowując dla potomnych - wiatrołapu z ogrzewaniem podłogowym o pow. 4.20m2, z szafą wnękową na ubrania, szafką na buty oraz połączeniem z garażem nie należy traktować jako wiatrołapu tylko jako pomieszczenie brudne. Dom energooszczędny to dom szczelny, dlatego szczelne drzwi zewnętrzne, szczelne drzwi do garażu i szczelne drzwi wewnętrzne wymuszają projektowanie nawiewu i wywiewu w „tym” pomieszczeniu, głównie z powodu nadmiaru wilgoci w okresie jesienno-zimowym oraz zapachów schnących butów. Sam wywiew i szczelina pod drzwiami wewnętrznymi (min 80 cm2) nic tu nie pomoże, choć w swoich „podróżach” (ostatnia wczoraj) po domach z rekuperacją (5 domów wybudowanych w latach 2007-2010) właśnie tylko takie rozwiązania spotykałem.
Czuje się usprawiedliwiony.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W obwodzie zamkniętym? Gdzie? wentylacja?


Dla tych co wolniej myślą.
Zamknięty obieg wentylacyjny - nawiew/wywiew w obrębie jednego pomieszczenia.
W tym przypadku omawianego wiatrołapu zwanego również przedsionkiem.
Capisce ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wiem, że kotłownia musi spełniać określone warunki wymienione w Polskich Normach, m. in. ?Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175 (o kominie współosiowym). Doczytałem, że wentylacja powinna być wywiewna w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania. W moim przypadku, w kotłowni mam piec kondensacyjny dwu-funkcyjny podłączony do koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego. Kotłownia posiada drzwi do garażu i drzwi zewnętrzne z oknem ponad drzwiami. Czy, aby zachować wymóg wentylacji (wywiewu) w kotłowni wystarczy, że wykonam otwór wentylacyjny w ścianie do garażu dwustanowiskowego, w którym posiadam 2 kanały wentylacyjne? Czy muszę budować osobny kanał dla kotłowni? Pytam pod względem bezpieczeństwa użytkowania i jednocześnie zachowania przepisów.
Mój projektant przyłącza instalacji gazowej zwrócił mi uwagę, że przy kominku z zamkniętą komorą spalania (wkład kominkowy) powinienem również wykonać wywiew ze względów bezpieczeństwa pomimo, że mam w domu wentylację mechaniczną. Argumentował, że w swojej wieloletniej karierze zawodowej spotykał się z kratką wywiewną nawet pomimo rekuperacji w domu, dodał jednak, że zajmuje się tylko przyłączami gazowymi i wod.-kan, dlatego poruszam ten temat na forum. Wiem, że przepisy zabraniają łączenia wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. Jestem lekko zdezorientowany. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Takie są wymagania dot. wentylacji dla kotła gazowego o mocy do 30kW i gazie lżejszym od powietrza (PN -B -02431-1):

Cytat

2.2.1.4 Wentylacja
W pomieszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu .

Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2.

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.




Wymogi spełnią również (moim zdaniem) kratki na „przestrzał” w ścianach zewnętrznych.
Kanał wywiewny nie może mieć „ujścia” w innym pomieszczeniu.
Teoretycznie można wykonać przewód (kanał) łączący z kominem w garażu, ale nie jako „zbiorczy” i co najważniejsze odchylenie od pionu tego przewodu nie może być większe niż 30 stopni – a to raczej wyklucza takie rozwiązanie.


Co do kominka – nie można stosować równolegle działającej wentylacji mechanicznej i „grawitacyjnej” w jednym pomieszczeniu – a przy takim rozwiązaniu tak będzie.

  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zamierzam zamontować wentylację z rekuperatorem w swoim nowym domku i od dłuższego czasu zbieram informacje na ten temat starając się samemu zaprojektować instalację . Zastanawia mnie na jakiej wysokości umieścić nawiewy . Nie znalazłem żadnych opini na ten temat. Moim zdaniem powinno się je umieszczać niewiele powyżej podłogi aby powietrze unosiło się do góry i przepływało przez środek pomieszczenia. Czy są przyjęte jaklieś zasady , co do wysokośc na jakieji powinien być montowany nawiew do pomieszczenia ? Bliżej podłogi , czy raczej bliżej sufitu ? Za wyrażone w tej sprawie opinie poparte doświadczeniem z góry dziękuję icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zamierzam zamontować wentylację z rekuperatorem w swoim nowym domku i od dłuższego czasu zbieram informacje na ten temat starając się samemu zaprojektować instalację . Zastanawia mnie na jakiej wysokości umieścić nawiewy . Nie znalazłem żadnych opini na ten temat. Moim zdaniem powinno się je umieszczać niewiele powyżej podłogi aby powietrze unosiło się do góry i przepływało przez środek pomieszczenia. Czy są przyjęte jaklieś zasady , co do wysokośc na jakieji powinien być montowany nawiew do pomieszczenia ? Bliżej podłogi , czy raczej bliżej sufitu ? Za wyrażone w tej sprawie opinie poparte doświadczeniem z góry dziękuję icon_smile.gif

Jeżeli będzie to centrala wentylacyjna bez nagrzewnicy wtórnej, to powietrze nawiewane będzie miało temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniach. W takim wypadku kratki nawiewne (zawory nawiewne, anemostaty nawiewne) umieszcza się w w pobliżu sufitu lub w suficie.
Jeżeli zastosujesz nagrzewnicę wtórną, co stosuje się np. w domach pasywnych, to albo kratka powinna być w pobliżu podłogi, albo powinno się zastosować dyszę dalekiego zasięgu, aby ciepłe powietrze mieszało się z chłodniejszym powietrzem w pomieszczeniu.
  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
"Moim zdaniem powinno się je umieszczać niewiele powyżej podłogi aby powietrze unosiło się do góry i przepływało przez środek pomieszczenia."

Mniemanologia nie bazująca na podstawach fizyki...
Ma prawo nie zadziałać prawidłowo...
Adam M.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli powietrze ma dogrzewać pomieszczenia (układ z nagrzewnicą), proponuję przejrzeć tematy związane z systemami dystrybucji gorącego powietrza, natomiast w przypadku wentylacji, zadaniem której jest wymiana powietrza "brudnego" w pomieszczeniach na świeże HenoK (który wstaje bardzo wcześnie icon_smile.gif) udzielił wyczerpującej odpowiedzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

...natomiast w przypadku wentylacji, zadaniem której jest wymiana powietrza "brudnego" w pomieszczeniach na świeże HenoK (który wstaje bardzo wcześnie icon_smile.gif) udzielił wyczerpującej odpowiedzi.


icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jeżeli będzie to centrala wentylacyjna bez nagrzewnicy wtórnej, to powietrze nawiewane będzie miało temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniach. W takim wypadku kratki nawiewne (zawory nawiewne, anemostaty nawiewne) umieszcza się w w pobliżu sufitu lub w suficie.
Jeżeli zastosujesz nagrzewnicę wtórną, co stosuje się np. w domach pasywnych, to albo kratka powinna być w pobliżu podłogi, albo powinno się zastosować dyszę dalekiego zasięgu, aby ciepłe powietrze mieszało się z chłodniejszym powietrzem w pomieszczeniu.


Słuszna rada. Myślę , że zastosuje opcje z nagrzewnicą wtórną więc nawiewy umieszcze nad podłogą. icon_cool.gif

Ale swoją drogą , to nawet gdy powietrze nawiewane jest chłodniejsze od tego w pomieszczeniu to przy ogrzewaniu podłogowym zostanie ogrzane i powędruje do góry icon_smile.gif .

Albo przykładowo w salonie z aneksem kuchennym :
1. salon - nawiew przy podłodze
2.aneks kuchenny otwarty na salon - wyciąg pod sufitem
Z prawami fiziki , czy bez powietrze musi przelecieć przez środek pomieszczaniua , żeby dostać się z nawiewu do wyciągu icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
"Ale swoją drogą , to nawet gdy powietrze nawiewane jest chłodniejsze od tego w pomieszczeniu to przy ogrzewaniu podłogowym zostanie ogrzane i powędruje do góry icon_smile.gif . "

NAPRAWDĘ jesteś tego PEWIEN?
Czy może PLANUJESZ TAK ZROBIĆ, ABY TO BYŁA PRAWDA!

- To masz zioła, które bardzo dymią...
Adam M.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

NAPRAWDĘ jesteś tego PEWIEN?
Czy może PLANUJESZ TAK ZROBIĆ, ABY TO BYŁA PRAWDA!



Postaram się to sprawdzić przy wyłączonej nagrzewnicy i włączonym ogrzewaniu podłogowym i wrócę do tematu , ale to dopiero po zakończeniu prac za jakieś 12 miesięcy icon_cry.gif

A tak z innej beczki to proszę szanownych fachowców o opinie , czy rekuperator , który się kryje pod poniższym linkiem to dobry wybór i dobra relacja jakości do ceny ? Nadmianiam , że metraż domku , który teraz buduję to ok 100 m2 powierzchni całkowitej z czego 83 m2 to powierzchnia użytkowa. Oczywiście ma zostać solidnie ocieplony i wybudowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Link do rekuperatora: http://allegro.pl/rekuperator-kinetic-290-...1687398310.html
W sieci doczytałem , że rekuperator jest produkowany w Anglii przez firmę Vent-Axia , ale nie znalazłem żadnych opini na temat rekuperatora bądź firmy , któa go produkuje.
Może ktoś spotkał się z tą marką ???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
"Postaram się to sprawdzić przy wyłączonej nagrzewnicy i włączonym ogrzewaniu podłogowym i wrócę do tematu "
Potrzebna będzie jeszcze wytwornica dymu...
Normalnie, powietrze jest (no, powinno być!) przeźroczyste.
Podczerwień z podłogowego nie ma się na czym "zaczepić" i leci sobie aż do sufitu, który grzeje...
TAM jest wtedy najcieplej i wcale nie musi być tak, jak oczekujesz...
Adam M.

Obejrzałem link...
Trochę bredni połączonych z marketingiem i pobożnymi życzeniami...
MOŻE jest gdzieś miejsce, gdzie z wielkim bólem DA SIĘ pokazać, że w pewnych specyficznych warunkach UMIE coś z tego, co oferują...
Konstrukcja jakich wiele... nie odbiega od ogółu...
O tym czy dobry DLA CIEBIE się nie wypowiem!
Jak zawsze...
Kupa bełkotu psełdofachowego i niewiele treści tak podanej, abyś nie mógł niczego zarzucić sprzedawcy poza własną indolencją.
Adam M.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Link do rekuperatora: http://allegro.pl/rekuperator-kinetic-290-...1687398310.html
W sieci doczytałem , że rekuperator jest produkowany w Anglii przez firmę Vent-Axia , ale nie znalazłem żadnych opini na temat rekuperatora bądź firmy , któa go produkuje.
Może ktoś spotkał się z tą marką ???


Jakość materiały publikowane na stronie sprzedawcy dziwnie mi przypominają te
http://flopsystem.top100.net.pl/index.asp?...mp;kolor=E6F0FA
Dochodzenie co jest podróbą, albo gdzie leży prawda pozostawiam Tobie.
Miłej zabawy icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Słuszna rada. Myślę , że zastosuje opcje z nagrzewnicą wtórną więc nawiewy umieszcze nad podłogą. icon_cool.gif

Ale swoją drogą , to nawet gdy powietrze nawiewane jest chłodniejsze od tego w pomieszczeniu to przy ogrzewaniu podłogowym zostanie ogrzane i powędruje do góry icon_smile.gif .

Z prawami fiziki , czy bez powietrze musi przelecieć przez środek pomieszczaniua , żeby dostać się z nawiewu do wyciągu icon_smile.gif


Nie będę, aż tak radykalny jak Adam ;). Ciepło z podłogówki rozchodzi się nie tylko przez promieniowanie, ale w dużej mierze przez konwekcję (tworzą się komórki konwekcyjne). Dlatego zimne powietrze rzeczywiście stopniowo się ogrzeje. Zanim to jednak nastąpi da odczuć swoją obecność przy podłodze (syndrom zimnych nóżek).
Mimo wszystko lepszy jest nawiew zimnego powietrza od góry. Wtedy wymiesza się ono z cieplejszym powietrzem przy suficie i na wysokości odczuwalnej przez człowieka ma już temperaturę pokojową.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Słusznie panie Henryku - dogrzewanie wentylacja ma sens w Skandynawii - Tam wyklucza się robienie gwc ( radon) i przy - 40 i + 20 odgrzewanie na sens. Są firmy które łączą wentylacje i ogrzewanie ( np. właściciel rekuperatory.pl zehnder ) dają wtedy kratki nawiewne na 70-80 cm ... ale jest to drogi kompromis.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie przeczytałem jeszcze całego wątku, ale już stwierdziłem że mam błąd w moim przyszłym domu, a dokładnie w kuchni został wykonany tylko jeden kanał wentylacyjny przeznaczony do okapu. A skoro będzie kuchenka gazowa to powinny być jeszcze ze 2, jedna aby doprowadzać powietrze do palników a druga przy podłodze w razie ulatniania się propan-butanu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Powinny być dwa kanały wentylacyjne przy gazie, /tak mi powiedziano/ ale ten przy podłodze to pierwsze słyszę.
Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Powinny być dwa kanały wentylacyjne przy gazie, /tak mi powiedziano/ ale ten przy podłodze to pierwsze słyszę.
Pozdrawiam



Bywasz w maglu?
I co jeszcze tam ciekawego mówią o budowaniu?
icon_lol.gif

Poszukaj informacji w źródłach dobrze PODPISANYCH.
POTEM leć w nie wierzyć...

Adam M.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli już mowa o gazie - i to cięższym od powietrza - to oprócz nawiewu przypodłogowego proponuję zamontować (również przy podłodze) czujnik wypływu gazu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam. Tak mi pwoiedziała osoba która się tym zajmuje gdyż mam podobną sytuację w domu, też będę miał gaz, a wierzyć w to nie muszę muszę się zastosować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To ( takie) są wymagania, stawiane pomieszczeniom (kotłowniom) w których zainstalowano kotły gazowe na gaz cięższy od powietrza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bajbaga
TAK!
Ale...
To JEST spisane precyzyjnie i spójnie!
W "warunkach jakim..."
TO trzeba poczytać!

Zaczyna się zima...
A przy okazji - robi się zimno, jak jest zima...
To ludziska se kociołek jaki, co ciepełko robi - załączają...
Grzeją wnętrza i URUCHAMIAJĄ przez to wentylację grawitacyjną...
Letkie se ulata do góry...
Tam ma takom dziureckę, co się WYWIETRZNIK nazywa...
I zaczyna się zastanawiać!
-ulatać jak Bóg przykazał temu co letkie - górą, czy dołem - jak napisali w móndrych papirach...

Mało spójne czasem bywają wieści z magla...

icon_lol.gif
Adam M.

Te 200cm2 nie wzięło się z "powietrza"/
Sama dziura tu czy tam nie wystarczy!
A.M. Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym zamontować blat drewniany z dębu "poziomy" (3,8cm grub.), jak i ścienny (2cm grub.) Montażysta mebli mówi, że blat ścienny montować na klej (Mamut) do ściany z żel betonu, a zdaniem stolarza przy montażu blatu w pionie powinien być wykonany stelaż, który zdystansuje drewno od ściany, ponieważ drewno "pracuje". Kogo w tym przypadku słuchać? Z czego miałby być wykonany taki stelaż? Pomysły jak i linki mile widziane :)  
    • W takim razie  widzisz same negatywy to napisz proszę jakie to są dobre wzorce. Negatywy już znam, natomiast chciałbym się dowiedzieć jakie to są dobre wzorce bo ani słowa tu nie padło na temat tych dobrych wzorców.
    • Jakaś ekipa do remontu mieszkania? https://zleca.pl/zlecenie/remont-mieszkania-krakow-1573477895
    • 1. "zbyt masywny" - wrażenie subiektywne. "Wrażenie zwalistości" dla kogoś innego będzie  "wrażeniem solidności, związania z podłożem, organiczności" . 2. Kolumny - kto powiedział że mają być wg jakiegoś wzorca. Architekt swoje wymyślił i tyle. Nie słyszałem o obowiązku - nawet estetycznym - trzymania się wzorca - poza konserwacją. 3. Garaż zaburza proporcje ? Najwyżej brama, bo z zewnątrznie widać, co tam jest - można się jedynie domyślić. A proporcja to rzecz subiektywna. Jednemu pasi, innemu nie. Nie do udowodnienia przy braku konkretnego stylu, a nawet wtedy rzadko. 4. Może chodziło o taki kontrast - kontrast jako środek artystyczny    Ja cię szanuję Elfir, jak wiesz - ale wszystkie twoje uwagi powinny się zaczynać: "Jak dla mnie", albo "mój smak mówi mi, że"... Bo to wszystko miesci się w granicach gustu i smaku osobistego, nie zadekretowanego niczym pewnym.  I dlatego nie mogą one być traktowane jako konkretny zarzut udokumentowany sprzecznością z prawem lub nawet ogólnie przyjetymi zasadami, tylko jako opis twego osobistego wrażenia. Co wcale nie osłabia wartości twej opinii - ale pozostaje tylko twą opinią. Zaokrąglę - opinią opartą o twój smak i gust  ja bym oczywiście brał go pod uwagę, ale pewnie nie mam identycznego
    • Zrób tak jak przewiduje projekt. Po pierwsze, zmieniając miejsce musisz zrobić nowy projekt, po drugie  masz krótsza drogę do rozprowadzenie wody gdy umieścisz licznik w kotłowni. Nie widzę sensownego uzasadnienia zmiany punktu wpuszczenia wody do domu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...