rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 3 grudnia 2010 Czy ktoś używa?Z jakimi kosztami się to wiąże?Czy jest ziarnko prawdy w tym artykule?http://www.rekuperatory.pl/dowiedz-sie-wie...za-niz-jej-brak Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Czy ktoś używa?Z jakimi kosztami się to wiąże?Czy jest ziarnko prawdy w tym artykule?http://www.rekuperatory.pl/dowiedz-sie-wie...za-niz-jej-brak Kompletnie nie znają zagadnienia!!! Link do komentarza
racer Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #3 Napisano 3 grudnia 2010 T.B chyba ogólnie nie lubisz rekuperatorów.pl albo ich filozofii, jak zwał tak zwał, mylę się? Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 3 grudnia 2010 Panowie: używacie? Znacie koszty? Proszę o pomoc. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 3 grudnia 2010 Sensowne układy antyzamrożeniowe w przypadku braku gwc. 1- grzałka wstępna - sterowana czujnikiem lodu w wymienniku (Boże broń termostatem)2-presostat przełącza na bypass - lód powoduje spadek ciśnienia - powietrze zimne idzie bypasem a ciepłe rozpuszcza lód3- odprowadzanie kondensatu na ciepłą stronę wymiennika4-wymiennik typu rotorNa r.... . pl tego w ogóle NIE MA! Oni się naprawdę nie znają na tej robocie! Link do komentarza
Barbossa Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 3 grudnia 2010 tzn co?nagrzewnica to nieporozumienie?łaj? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #7 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat T.B chyba ogólnie nie lubisz rekuperatorów.pl albo ich filozofii, jak zwał tak zwał, mylę się? Nie lubię partactwa - nie lubię instalacji na trójnikach, na sztywnych kanałach, na przewymierowanych kanałach ( projektować wentylację trzeba umieć! Optymalne prędkości w kanałach to OD 2 DO 5 M/SEK!) , Nie dopuszczam central ( bez gwc ) z wyłączaniem nawiewu!!! to skandal nie centrala!Przewymiarowane kanały to:-Większy koszt-większe straty ciepła-problemy z zamaskowaniem-turbulentne przepływy mogące generować szumyTrójniki –Nie ma możliwości sterować anemostatami i kryzami przepływów w zakresie 10-50m3/h-Dlatego instalacja na trójnikach jest zła.Niemiecki właściciel rek… .pl --- zehnder w Niemczech wykonuje na kanałach miękkich 50 / 60/ 70mm i na skrzynkach rozdzielczych! Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 3 grudnia 2010 Błagam Panowie!!Czy ktoś używa nagrzewnicę? Z jakimi kosztami się to wiąże?Moja centrala ComfoAir ERV przy -3 przestaje nawiewać.Sprzedawca proponuje mi nagrzewnicę za 600zł.Wydałem 20tys na instalację.Czuję się nabity w butelkę.Sprzedawca twierdzi, że nie wydam więcej na nagrzewnicę niż 100zł rocznie w co mi się NIE CHCE WIERZYĆ.Założyłem ten wątek aby uzyskać odpowiedź na 2 proste pytania:- jaki jest średni koszt użycia nagrzewnicy przy temperaturze -5 -10 stopniProszę o odpowiedź ludzi którzy mają nagrzewnicę.Proszę żadnych teorii, rad, dyskusji. Interesuje mnie tylko odpowiedź na powyższe pytanie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #9 Napisano 3 grudnia 2010 Zanim zdecydujesz się na ta nagrzewnicę, spróbuj wyłączać (czasowo) „automat” rozmrożeniowy.Opcja ta powinna być dostępna ze sterownika – opis powinien być w instrukcji obsługi.Najprawdopodobniej będzie to Menu P9 i Podmenu 95 Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 3 grudnia 2010 Znalazłem tą opcję ale bałem się wyłączyć. Centrala jest na gwarancji.Ponawiam pytania:Czy ktoś używa nagrzewnicę? Z jakimi kosztami się to wiąże? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #11 Napisano 3 grudnia 2010 8 zł za miesiąc. Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 3 grudnia 2010 Dlaczego tak mało? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Zalety:- konstrukcja i zasada działania zbliżona jak wymiennika przeciwprądowego,- o sprawności 95,9% stosowanego w innych rekuperatorach Storkair, uzupełniona o działanie entalpiczne,- kontrola wilgotności w mieszkaniu,- brak kondensatu - zminimalizowane ryzyko oszronienia czy zamrożenia wymiennika,- brak konieczności stosowania nagrzewnic wstępnych nawet w ekstremalnie niskich temperaturach To nie powinno zamarzać??? Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #14 Napisano 3 grudnia 2010 Dokładnie tak byłem nakłaniany do zakupu... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #15 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Dokładnie tak byłem nakłaniany do zakupu... To mijanie się z prawdą, nie bez udziału świadomości.Takie wymienniki są np. w duolix ... i zamarzają i jest kondensat i nie ma "przechodzenia wilgoci" Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #16 Napisano 3 grudnia 2010 Właśnie skończyłem rozmowę z poniższym panem:Inżynier ds. techniczno-handlowychmgr inż. Sebastian Skamarskitel. 609 422 626s.skamarski@rekuperatory.pl Uzyskałem następującą odpowiedź:do temperatury -15 nagrzewnica włącza się maksymalnie 10min w ciągu godziny na mocy 800W.Wg powyższego otrzymujemy 24*10min = 4kWh dziennie, czyli 120kWh miesięcznie co daje koszt 61,8zł.Jak dla mnie jest to do zaakceptowania.Wasze komentarze? Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #17 Napisano 3 grudnia 2010 W kolejnej rozmowie z panem Sebastianem uzyskałem jeszcze informację:nagrzewnica jest w mojej instalacji sterowana na podstawie czujnika termicznego przed wymiennikiem.Ktoś na tym forum odradzał to rozwiązanie - dlaczego? Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #18 Napisano 3 grudnia 2010 Tak sobie czytam i dochodzę do wniosku, żeś bardzo ugodowy (aby nie powiedzieć - naiwny) człowiek.Zapłaciłeś kupę szmalu za urządzenie i instalację, które działają gorzej ( a właściwie nie działają) niż te „gówniane” za 1/10 tego co Ty zapłaciłeś.Twoją sprawą jest, czy godzisz się na dodatkowe koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne, bez gwarancji, że problem ustąpi.Poniżej zapis z instrukcji technicznej – pogrubienia moje: Cytat Ryzyko zamarzania występuje zimą podczas długotrwałych, silnych mrozów…………. wyposażony jest standardowo w automatycznie regulowany układ antyzamrożeniowy, który w przypadku długotrwałych mrozów na krótko redukuje obroty wentylatora nawiewnego, dzięki czemu kondensat wykraplający sie wewnątrz wymiennika nie ulega zamarzaniu. Jeśli technicy twierdza, że -3 stopnie, to jest silny mróz, to trzeba ich wysłać na powtórna naukę do szkoły podstawowej.Jeśli technicy twierdzą, że zatrzymanie pracy wentylatora lub stała redukcja jego prędkości = krótka redukcja, to świadczy, że ich edukacja zakończyła się przed przedszkolem.Moim zdaniem wydany „towar” nie jest zgodny z umową i na tej podstawie możesz dochodzić swoich roszczeń. Nie dzwoń, nie rozmawiaj, tylko „wystosuj” pismo „reklamacyjne”. Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #19 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Tak sobie czytam i dochodzę do wniosku, żeś bardzo ugodowy (aby nie powiedzieć - naiwny) człowiek.Zapłaciłeś kupę szmalu za urządzenie i instalację, które działają gorzej ( a właściwie nie działają) niż te „gówniane” za 1/10 tego co Ty zapłaciłeś.Twoją sprawą jest, czy godzisz się na dodatkowe koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne, bez gwarancji, że problem ustąpi.Poniżej zapis z instrukcji technicznej – pogrubienia moje: Jeśli technicy twierdza, że -3 stopnie, to jest silny mróz, to trzeba ich wysłać na powtórna naukę do szkoły podstawowej.Jeśli technicy twierdzą, że zatrzymanie pracy wentylatora lub stała redukcja jego prędkości = krótka redukcja, to świadczy, że ich edukacja zakończyła się przed przedszkolem.Moim zdaniem wydany „towar” nie jest zgodny z umową i na tej podstawie możesz dochodzić swoich roszczeń. Nie dzwoń, nie rozmawiaj, tylko „wystosuj” pismo „reklamacyjne”. Człowieku wystraszyłeś mnie!!Dokładnie to samo dzisiaj rano o 6 (nie mogę spać przez to - mam niemowlaka w domu i panikuję) wyczytałem w instrukcji rekuperatora i to samo pomyślałem...Mogę się sądzić, pozwy zbiorowe składać tylko co mi z tego skoro DZISIAJ jest -10... a to potrwa... Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #20 Napisano 3 grudnia 2010 (edytowany) Cytat Dokładnie to samo dzisiaj rano o 6 (nie mogę spać przez to - mam niemowlaka w domu i panikuję) wyczytałem w instrukcji rekuperatora i to samo pomyślałem... To wyłącz ten automat (czasowo np. w dzień, sprawdzaj co sie "dzieje"). W warunkach gwarancji nic na ten temat nie ma. To menu jest dostępne dla użytkownika – czyli możesz wyłączyć. Nie ingerujesz w urządzenie.dopisałem:Tu nie chodzi o sądy i pozwy (na tym etapie), tylko najzwyklejszą reklamację złożoną na piśmie. Edytowano 3 grudnia 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #21 Napisano 3 grudnia 2010 jak juz o nagrzewnicy piszemy to u mnie beda montowali nagrewnice wodna. czy to dobr pomysl? Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #22 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat To wyłącz ten automat (czasowo np. w dzień, sprawdzaj co sie "dzieje"). Spróbowałem i niestety nie da rady, jest 1 i nie da się zmienić... Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #23 Napisano 3 grudnia 2010 Coś mi się wydaje, że masz totalny bubel - NIESTETY Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #24 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat jak juz o nagrzewnicy piszemy to u mnie beda montowali nagrewnice wodna. czy to dobr pomysl? DO WENTYLACJI!!!??? W którym miejscu? przed czy za wymiennikiem? Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #25 Napisano 3 grudnia 2010 przedale uprzedzam Pana odpowiedz i przypominam ze kanaly mam w podlodze i Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #26 Napisano 3 grudnia 2010 To bardzo dobrze - często tak się robi! Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #27 Napisano 3 grudnia 2010 w domu mam duze przeszklenia. instalacja WM tak jest zaprojektowana ,aby cieple powietrze skierowane bylo na okna. jest przewidziana nagrzewnica wodna 2,6 lub 3,6 kw (nie pamietam dokladnie)reku zamontowany w ogrzewanym garazu. nagrzewnica przed reku. czyli moze byc? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #28 Napisano 3 grudnia 2010 Nagrzewnica przed reku??? przeciez to zaprzeczenie idei. Zimą mamy wentylację na poziomie 20m3/h na osobę - przy 4-5 osobach - to 100m3/h - przy 3kW nagrzewnicy i minus 10 na dworze powietrze będzie miało koło + 60st CTo po co reku... no chyba, że Pan sobie jaja z nas robi!? Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #29 Napisano 3 grudnia 2010 reku 700m3kubatura domu 1500m3 Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #30 Napisano 3 grudnia 2010 Takie rozwiązanie ma podstawową wadę.Trzeba zapewnić nieprzerwany obieg , ciepłej cieczy, przez całą zimę. Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #31 Napisano 3 grudnia 2010 obieg bedzie szedl od kondensatu. cala zime grzeje wiec chyba nie bedzie problemu z ciepla ciecza Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #32 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat reku 700m3kubatura domu 1500m3 Dlaczego Pan zakłada odzysk ciepła i likwiduje go nagrzewnicą? Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #33 Napisano 3 grudnia 2010 nie wiemto Pan jest specjalista :>nagrzewnica ma rowniez posluzyc do lekkiego podgrzania pomieszczen w okresach przejsciowych lub np. w zimniejsze wiosenne wieczory w sumie jak sie zastanawiam to wystarczy mi WM z nagrzewnica w zimie. odzysk ciepla bede mial wiosna/jesien Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #34 Napisano 3 grudnia 2010 Dlaczego Pan zakłada odzysk ciepła i likwiduje go nagrzewnicą? Cytat obieg bedzie szedl od kondensatu. cala zime grzeje wiec chyba nie bedzie problemu z ciepla ciecza Rekuperację się robi by jak najmniej grzać - a tak to po co ? Co się "odzyska" z powietrza wychodzącego, jak będzie cieplejsze wchodzące? Jeszcze cieplejsze wyrzucimy.Mam jeszcze pytanie : skąd Panu, w takim układzie, się wziął kondensat!? Link do komentarza
kianek Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #35 Napisano 3 grudnia 2010 (edytowany) kondensta?skrot myslowychodzilo mi oczywiscie o piec kondensacyjny nagrzewnica bedfzie zasilana w cieplo przez kociol kondensacyjny"Jeśli w budynku jest wodna instalacja c.o., to można zastosować nagrzewnicę wodną sterowaną zaworem z głowicą termostatyczną. Koszt zakupu i instalacji urządzenia tego typu jest wysoki, jednak eksploatacja jest bardzo tania."aby osiagnac to :"Nagrzewnica o wiele szybciej niż grzejniki, a tym bardziej ogrzewanie podłogowe, reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu. Dzięki temu doskonale uzupełnia ogrzewanie podłogowe, które z natury ma dużą bezwładność cieplną" Edytowano 3 grudnia 2010 przez kianek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #36 Napisano 3 grudnia 2010 (edytowany) Z punktu technicznego – skomplikowane, zapewnienie ciągłego obiegu wody (dodatkowa pompa obiegowa). Konieczność nieprzerwanej pracy kotła, lub w najlepszym razie, jego częstsze uruchomianie. W przypadku awarii np. braku zasilania – możliwość zamarznięcia.W okresach przejściowych „grzanie”? Czyli musi być wykonany dodatkowy (osobny) obieg dla tego układu – a kocioł raczej dużej mocy.Cieplnie też raczej bez sensu – gro tego podgrzanego powietrza, ogrzeje powietrze wyrzucane z budynku – czyli zamiast zysków, rekuperacja generować będzie straty (jak zauważył wcześniej Pan TB).Ogólnie, chyba bez sensu – moim zdaniem, oczywiście.Zupełnie inaczej gdyby wymiennik był za rekuperatorem - przy czym pozostaje problem techniczny, związany z układem grzewczym (w okresie przejsciowym) dla tego wymiennika (osobnym) z „mocnym” kotłem (nawet jak ma regulowaną moc). Edytowano 3 grudnia 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #37 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Z punktu technicznego – skomplikowane, zapewnienie ciągłego obiegu wody (dodatkowa pompa obiegowa). Konieczność nieprzerwanej pracy kotła, lub w najlepszym razie, jego częstsze uruchomianie. W przypadku awarii np. braku zasilania – możliwość zamarznięcia.W okresach przejściowych „grzanie”? Czyli musi być wykonany dodatkowy (osobny) obieg dla tego układu – a kocioł raczej dużej mocy.Cieplnie też raczej bez sensu – gro tego podgrzanego powietrza, ogrzeje powietrze wyrzucane z budynku – czyli zamiast zysków, rekuperacja generować będzie straty (jak zauważył wcześniej Pan TB).Ogólnie, chyba bez sensu – moim zdaniem, oczywiście.Zupełnie inaczej gdyby wymiennik był za rekuperatorem - przy czym pozostaje problem techniczny, związany z układem grzewczym (w okresie przejsciowym) dla tego wymiennika (osobnym) z „mocnym” kotłem (nawet jak ma regulowaną moc). Przy nagrzewnicy za reku, powietrze będzie cieplejsze od temperatury pokojowej, czyli zostanie pod sufitem. Tracimy wentylacje. Wentylacja powinna być wentylacją . łączenie jej z grzaniem ... jest bez sensu.Jeszcze raz napiszę: to nie specjalista a naciągacz! Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #38 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Przy nagrzewnicy za reku, powietrze będzie cieplejsze od temperatury pokojowej, czyli zostanie pod sufitem. Tracimy wentylacje. Moim zdaniem, przy typowych wysokościach pomieszczeń (2,5 do 2,7m) takie rozwiązanie, można uznać za dopuszczalne. Link do komentarza
rumia130m Napisano 3 grudnia 2010 Autor Udostępnij #39 Napisano 3 grudnia 2010 W tym wątku 20 odpowiedzi nie na temat i 1 na temat.... Panowie... Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 3 grudnia 2010 Udostępnij #40 Napisano 3 grudnia 2010 Cytat Co się "odzyska" z powietrza wychodzącego, jak będzie cieplejsze wchodzące? Jeszcze cieplejsze wyrzucimy. Nie trzeba odzyskiwać,po prostu cieplejsze wchodzące puścimy przez bypass a zimniejsze wychodzące wyrzucimy na zewnątrz. Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 grudnia 2010 Udostępnij #41 Napisano 4 grudnia 2010 (edytowany) Teoretycznie - możliwe, ale praktycznie (technicznie) bardzo skomplikowane.A takie rozwiazanie, to praktycznie, umieszczenie nagrzewnicy za wymiennikiem rekuperatora. Edytowano 4 grudnia 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 4 grudnia 2010 Udostępnij #42 Napisano 4 grudnia 2010 Cytat Nie trzeba odzyskiwać,po prostu cieplejsze wchodzące puścimy przez bypass a zimniejsze wychodzące wyrzucimy na zewnątrz. Ale jeśli technicznie nawet możliwe to wg mnie jest to podwójna strata energii i kasy bo nie dość,że wypuszczamy na zewnątrz powietrze zagrzane ok.23st.C to jeszcze musimy nagrzewnicą podgrzać powietrze wchodzące do >23st.C.Czyli nagrzewnica przed reku jest faktycznie bez sensu. Link do komentarza
stop_idiotom Napisano 6 grudnia 2010 Udostępnij #43 Napisano 6 grudnia 2010 (edytowany) 4 Edytowano 8 grudnia 2010 przez stop_idiotom (zobacz historię edycji) Link do komentarza
stop_idiotom Napisano 6 grudnia 2010 Udostępnij #44 Napisano 6 grudnia 2010 Do Rumia130m:Czy w Pana reku jest nagrzewnica wstepna? Ona ma raczej zastosowanie jako system antyzamrozeniowy a nie przede wszystkim jako wsparcie ogrzewania domu. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 grudnia 2010 Udostępnij #45 Napisano 7 grudnia 2010 Cytat jak sie dobrze wentylacje WM zaprojektuje a anemostaty zamontuje w odpowiedni sposob i miejscu to wymiana powietrz - także pod sufitem Najmniej interesuje mnie wymiana powietrza pod sufitem, nie widziałem też dobrze zaprojektowanej WM przez kogoś z rek.... .pl . Wynika to z nieznajomości 1- Ile m3/h powinna zapewnić komfortowa i zdrowa wentylacja na osobę2- Zupełna nieznajomość optymalnych prędkości w kanałach3- Brak wyciągania wniosków z nieudanych instalacji Mam pytanie - Czy wie Szanowny Pan, że anemostatem czy kryzą można sterować strumieniem powietrza z dokładnością 0-50 m3/h? Czy wie Pan, że zbyt silna wentylacja to zła wentylacja ? Czy wie Pan, ze firma Zehender wyklucza montaż na sztywnych kanałach? Czy wie Pan co to są optymalne prędkości w kanałach? Link do komentarza
stop_idiotom Napisano 7 grudnia 2010 Udostępnij #46 Napisano 7 grudnia 2010 (edytowany) 5 Edytowano 8 grudnia 2010 przez stop_idiotom (zobacz historię edycji) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 grudnia 2010 Udostępnij #47 Napisano 7 grudnia 2010 Cytat Ad. 1) NIe odpowiedział Pan na moje pytanie: jak wobec tego zaprojektuje Pan wentyalcję w łazieńce lub kuchni z kuchenką gazową? To Pan w tym momencie nie ma pojęcia o czym pisze lub co gorsze, to mam wrażenie, że Pan to wie i dlatego unika Pan odpowiedzi. liczba osób w tych przykąłdach nie wystarcza - trzeba uwzględnić "kilka" drobnych inncyh szczegółów.Ad. 2) Prędkość w kanałach to jedna sprawa- zbyt duża m.in. generuje hałas, ale jeżeli znamy parametry osiągane przez centrale DTR, to można "dostępne" powietrze nawiewane i wyciągowe podzielić wg. klucza m.in. innymi krotności wymiany vs. średnica rury tj. predkosci powietrza. Dopiero wtedy mozemy mówić o DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI. Zehnder nie zaleca... już o tym pisałem. Tak działa handel niestety.Ad. 3) nie na temat, bo nie wiem dlaczego jako użytkownik mam odpowidać na pytanie, które celowane jest w jakąś firmę.Mocium Panie wiem, ze można, ale sterowanie kryzą lub anemostatem to nie wszystko trzeba jeszcze umiejętnie zasilić ten anemostat. Np. anemostat standardowy jakich pełno na rynku o średnicy 127mm moze nawiać/wyciągnąć bezgłośnie powietrze do 70m3/h. Trzeba tylko dobrze zaprojektować. Tyle Ad. 1 Proszę podać PN na którą się Pan powołuje! ( krotność wymian ) tylko normę nie komentarz!Ad. 2 pisałem od 2m/sek do 5... nie chodziło o zbyt dużą prędkość a zbyt małą... (poniżej optymalnej) może ona ( ta prędkość) generować dudnienie ( niskie częstotliwości) poza tym szerokie kanały to większy radiator i dłuższy czas przebywania tam powietrza, wyższy koszt i większe problemy - SAME MINUSYAd. 3 instalację "sztywną" robi się na trójnikach - i tak gdy mamy np. 120m3/h zimą na 5 anemostatów to regulacja anemostatami - by coś było na końcu jest praktycznie niemożliwa. Link do komentarza
janekluki Napisano 2 stycznia 2011 Udostępnij #48 Napisano 2 stycznia 2011 Cytat Najmniej interesuje mnie wymiana powietrza pod sufitem, nie widziałem też dobrze zaprojektowanej WM przez kogoś z rek.... .pl . Wynika to z nieznajomości 1- Ile m3/h powinna zapewnić komfortowa i zdrowa wentylacja na osobę2- Zupełna nieznajomość optymalnych prędkości w kanałach3- Brak wyciągania wniosków z nieudanych instalacji Mam pytanie - Czy wie Szanowny Pan, że anemostatem czy kryzą można sterować strumieniem powietrza z dokładnością 0-50 m3/h? Czy wie Pan, że zbyt silna wentylacja to zła wentylacja ? Czy wie Pan, ze firma Zehender wyklucza montaż na sztywnych kanałach? Czy wie Pan co to są optymalne prędkości w kanałach? a Pan wie ze znowu bzdury pisze jak 100metramipowietrza Pan hce dom zwentylować troszkę pojecia trzeba mieć aby pisac o wentylacji Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 stycznia 2011 Udostępnij #49 Napisano 3 stycznia 2011 Cytat a Pan wie ze znowu bzdury pisze jak 100metramipowietrza Pan hce dom z wentylować troszkę pojecia trzeba mieć aby pisac o wentylacji Wentylacja to około 20m3/h na osobę. I nigdy nie napisałem, że chcę DOM wentylować! Link do komentarza