rumia130m

Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV

Recommended Posts

Witam,

Wydałem 20tys na instalację z rekuperatorem.
Z tego co tu czytam, problemy jakie się u mnie pojawiają świadczą o błędzie w sztuce.

Rekuperator jest na gwarancji firmy AirComfort.pl (rekuperatory.pl).

Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

Przy temperaturze 0st centrala zwiększa wyciąg zmniejsza nawiew.
Przy szczelnym domu w ciągu 2 dni robi się masakra - woda płynie po szybach.
Przy rozszczelnieniu okien po dwóch dniach woda znika ale ok dwukrotnie wrasta zużycie paliwa (palę pelletem).

Przy -8 (obecnie) nawiew jest praktycznie zerowy.

Ja się pytam: czy tak ma działać wentylacja za 20tys.????????????????

Potrzebuję kogoś kto wykaże co jest źle i będzie to moja podstawa do dochodzenia swoich praw.

Jak wspomniałem czuję się nabity w butelkę. Nie odpuszczę dopóki nie będzie to działać jak należy lub nie dostanę pieniędzy z powrotem. Edytowano przez rumia130m (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,

Wydałem 20tys na instalację z rekuperatorem.
Z tego co tu czytam, problemy jakie się u mnie pojawiają świadczą o błędzie w sztuce.

Rekuperator jest na gwarancji.

Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

Przy temperaturze 0st centrala zwiększa wyciąg zmniejsza nawiew.
Przy szczelnym domu w ciągu 2 dni robi się masakra - woda płynie po szybach.
Przy rozszczelnieniu okien po dwóch dniach woda znika ale ok dwukrotnie wrasta zużycie paliwa (palę pelletem).

Przy -8 (obecnie) nawiew jest praktycznie zerowy.

Ja się pytam: czy tak ma działać wentylacja za 20tys.????????????????

Potrzebuję kogoś kto wykaże co jest źle i będzie to moja podstawa do dochodzenia swoich praw.

Jak wspomniałem czuję się nabity w butelkę. Nie odpuszczę dopóki nie będzie to działać jak należy lub nie dostanę pieniędzy z powrotem.


Rekuperatory z modulacją nawiewu nie powinny być na rynku! - 20000... to dom 300m2?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Panowie nie zależy mi na dyskusji.
Potrzebuje pilnej pomocy.
Jak ustąpią mrozy nic już nie zrobię.

Ponawiam pytania:

1. Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

2. Czy tak ma działać wentylacja za 20tys.? (instalacja 10, centrala 10).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
skoro nie zależy Ci na dyskusji to po co włazisz na forum?
po prawej masz ekspertów - pisz do nich
wejdż na jakikolwiek portal instalacyjny i szukaj tej firmy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Panowie nie zależy mi na dyskusji.
Potrzebuje pilnej pomocy.
Jak ustąpią mrozy nic już nie zrobię.

Ponawiam pytania:

1. Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

2. Czy tak ma działać wentylacja za 20tys.? (instalacja 10, centrala 10).


Co to za cetrala za 10000zł??? i jeszcze źle działa?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ComfoAir 350 ERV

Ponawiam pytania:

1. Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

2. Czy tak ma działać wentylacja za 20tys.? (instalacja 10, centrala 10).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ComfoAir 350 ERV

Ponawiam pytania:

1. Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

2. Czy tak ma działać wentylacja za 20tys.? (instalacja 10, centrala 10).


To bardzo tania centrala z plastikowym wymiennikiem firmy rec air z najgorszym rozmrażaniem - termostat wył. nawiew. Nic Pan chyba nie zrobi – ten typ tak ma.
Skasowali 10 000????
Kiedy wymieniał Pan filtry?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To bardzo tania centrala z plastikowym wymiennikiem firmy rec air z najgorszym rozmrażaniem - termostat wył. nawiew. Nic Pan chyba nie zrobi – ten typ tak ma.
Skasowali 10 000????
Kiedy wymieniał Pan filtry?



Niech mnie pan nie załamuje... Zapłaciłem dokładnie 10600zł. Dlaczego pisze pan, że jest tania?

Filtry wymieniam co tydzień. Mam dwa komplety wielokrotnego użytku.

Ponawiam pytania:

1. Czy możecie polecić mi firmę, która dokona niezależnej ekspertyzy poprawności wykonania projektu oraz instalacji?

2. Czy tak ma działać wentylacja za 20tys.? (instalacja 10, centrala 10).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Panie/i rumia130m , ja myślę że w centrali po prostu wystąpiły błędy w sterowaniu . Proszę wezwać serwis celem dokonania poprawnych regulacji ustawienia temperatury i intensywnośći nawiewu . Radzę też za bardzo nie sugerować się opiniami co poniektórych fachowców twierdzących że centrala za ponad 10 tys to taniacha .
Wprawdzie nie jestem expertem w tej dziedzinie ale sam wykonałem w swoim domu instalację na bazie Luny 200 i wszystko działa idealnie za 2 tys . , więc doprawdy nie wierzę w to że rekuperator za takie pieniądze jest do dupy . Wiem też że dużo reku dość drogich właśnie w taki sposób , czyli zmniejszając nadmuch , realizuje zapobieganie zamarzaniu .
Radzę więc nie podniecać się tak mocno i wezwać serwis albo jakiegoś fachmana. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Technik z amsel.pl twierdzi, że ta centrala ma czujnik temp. przy czerpni i już od -3 zwalnia nawiew.
To by się pokrywało z moimi obserwacjami.
Na drugim biegu od -5 nawiew permanentnie praktycznie stoi...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jednym z ekspertów tego Forum jest Maciej Kosowski – zadaj pytanie jemu, bo to najbardziej kompetentna osoba w zakresie tych central – a z racji swojego stanowiska w firmie, „pogoni” instalatorów.

Przeczytaj co pisze o swoim rekuperatorze demo – a jego Luna nie ma automatu przeciw zamarzaniu (to odnośnie mojej sugestii czasowego wyłączania tego automatu).

Przestaw centrale na niższą (mniejszą) wydajność. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zmieniłem tytuł wątku i zamierzam tutaj pisać o dalszych losach tej centrali.

Dzisiaj składam reklamację:

- odzysk 60%,
- brak wymiany zrównoważonej od temperatury zew. -3st.

Wg danych w dołączonej do urządzenia instrukcji centrala powinna zapewniać:

- odzysk ok 95%,
- zrównoważoną wymianę,
- krótkotrwałą przerwę nawiewu (blokada antyzamrożeniowa) przy długotrwałych mrozach.


Zobaczymy czy firma AirComfort stanie na wysokości zadania.

Sprawy nie zamierzam popuścić. Mam zamiar w przypadku nieusunięcia wymienionych usterek ubiegać się o zwrot pieniędzy oraz dodatkowo na podstawie ekspertyzy energetycznej o rekompensatę strat poniesionych z tytułu braku odzysku ciepła, niestety tylko od czasu złożenia reklamacji (w zeszłym roku było to samo, ale zostałem przekonany, że winą jest wilgoć technologiczna nowego budynku).
Edytowano przez rumia130m (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Treść reklamacji:

REKLAMACJA

Proszę o usunięcie niżej wymienionych usterek centrali lub wymianę centrali na nową-sprawną lub zwrot pieniędzy za centralę.

Wykryte usterki:

1. System antyzamrożeniowy.

Przy temperaturze zewnętrznej w okolicy -3 stopni Celsjusza i niższej permanentnie słabnie nawiew a wzmaga się wyciąg zaburzając zrównoważoną wymianę powietrza w domu. Permanentnie to znaczy, że nigdy nie wraca do zadanego poziomu.

Powołuję się na poniższe zapisy w specyfikacji nabytej centrali wentylacyjnej (instrukcja obsługi):

Punkt 2.1.1.
„ComfoAir 350 zapewnia wentylację zrównoważoną nawiewno-wywiewną.”

Punkt 2.1.4.
„ComfoAir 350 wyposażony jest standardowo w automatycznie regulowany układ antyzamrożeniowy, który w przypadku długotrwałych mrozów na krótko redukuje obroty wentylatora nawiewnego, dzięki czemu kondensat wykraplający się wewnątrz wymiennika nie ulega zamarzaniu.”

2. Odzysk ciepła.

Centrala przekazuje do instalacji ok 62% ciepła z powietrza usuwanego.

Punkt 2.1.2
„ComfoAir zapewnia przekazywanie ciepła dzięki wymiennikowi przeciwprądowemu. W ten sposób przekazywane jest około 95% ciepła z powietrza usuwanego, a powietrze nawiewane ma temperaturę zbliżoną do temperatury wewnątrz pomieszczeń.”

Załączniki:
- karta gwarancyjna,
- protokół uruchomienia,
- protokół rocznego serwisu,
- faktura zakupu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Panie/i rumia130m , ja myślę że w centrali po prostu wystąpiły błędy w sterowaniu . Proszę wezwać serwis celem dokonania poprawnych regulacji ustawienia temperatury i intensywnośći nawiewu . Radzę też za bardzo nie sugerować się opiniami co poniektórych fachowców twierdzących że centrala za ponad 10 tys to taniacha .
Wprawdzie nie jestem expertem w tej dziedzinie ale sam wykonałem w swoim domu instalację na bazie Luny 200 i wszystko działa idealnie za 2 tys . , więc doprawdy nie wierzę w to że rekuperator za takie pieniądze jest do dupy . Wiem też że dużo reku dość drogich właśnie w taki sposób , czyli zmniejszając nadmuch , realizuje zapobieganie zamarzaniu .
Radzę więc nie podniecać się tak mocno i wezwać serwis albo jakiegoś fachmana.



Że tak wtrące. NIe żebym był złośliwy, ale praw fizyki ani przyrody nie oszukamy. Normalnym objawem sprawnie działającej rekuperacji jest wykraplanie wilgoci na wymienniku w urządzeniu. Jeśli na tą wilgoć podamy zimne powietrze to ta wilgoć w końcu zamarznie - nie ma zmiłuj. Moze nawet dojśc do zupełnie niedrożnego wymiennika. Zatem jesli zamarznie a wentylatory dalej rpacują to nic oprócz "hałasu" nie generuja i zużywają prąd. Sorry. icon_smile.gif Edytowano przez stop_idiotom (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A było : stop.... No trudno. Nie chodzi o to, że zamarzło! Bo to normalne, chodzi o to dlaczego instrukcja i "instalator" informują, że nie zamarza?


Było czytac ze zrozumieniem. Kiedy napisałem, ze nie zamarza? Napisałem, ze jestem zadowolony.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Było czytac ze zrozumieniem.



No właśnie. icon_biggrin.gif
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej zamarznie?
W rzeczonej sytuacji „system antymrożeniowy” działa już przy 0 stopnia, a przy -3 praktycznie przestaje „tłoczyć”.

„Gówniane” Luny nie zamarzały przy -10, a ten cud techniki „boi się” zera !!!!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No właśnie. icon_biggrin.gif
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej zamarznie?
W rzeczonej sytuacji „system antymrożeniowy” działa już przy 0 stopnia, a przy -3 praktycznie przestaje „tłoczyć”.

„Gówniane” Luny nie zamarzały przy -10, a ten cud techniki „boi się” zera !!!!!!


Na stety można domontować nagrzewnicę wstępną jako system antyzamrozeniowy - nie myslić z nagrzewnicą do ogrzewnia domu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Było czytac ze zrozumieniem. Kiedy napisałem, ze nie zamarza? Napisałem, ze jestem zadowolony.


Opadają rączęta...

Co do hałasu... czy wie Pan, że Szanowny rumia130m słyszy wentylacje tylko na najwyższym biegu! Na całe szczęście ma dystrybucję na miękkich setkach - tylko piony są blaszane.
Zajmuję się reku, dwa razy dłużej niż rekuperatory.pl!
Wie Pan już co to są prędkości optymalne?
Znalazł Pan PN na krotność wymian??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Na stety można domontować nagrzewnicę wstępną jako system antyzamrozeniowy - nie myslić z nagrzewnicą do ogrzewnia domu.



Polecam złotą myśl wyartykułowaną, zresztą przez Ciebie:


Cytat

Było czytac ze zrozumieniem.


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polecam złotą myśl wyartykułowaną, zresztą przez Ciebie:


Bajbaga: nie bardzo rozumiem... o nagrzewnicę pytałem rumię.

T. Brzeczkowski - jak Pan mi odpowie jakie Pan wartości przyjmie dla wymienionych przeze mnie pomieszczeń (przy pewnych załozeniach) to ja Panu też odpowiem.
O hałasie akurat w tym poście nie pisałem do rumii tylko do Pana o hałasie w ogóle...

Edytowano przez stop_idiotom (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Bajbaga: nie bardzo rozumiem... o nagrzewnicę pytałem rumię.



Patrz na swoją odpowiedź na moje pytanie (post #20) – przy jakiej temperaturze (zewnętrznej) to „cudo” zamarza?
Co ma do tego nagrzewnica – wszak „gówniana” Luny nie zamarzają przy -10.
Kupił „cudo”, które jest kilkakrotnie droższe i bardzo zawodne – bez nagrzewnicy, bo w instrukcji jest zapewnienie, że …….. (patrz post #15)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wczoraj otrzymałem informację o przyjęciu reklamacji.
Dzisiaj otrzymałem telefon z Firmy i jutro o 12:00 ma się u mnie zjawić.

Jak na razie KLASA!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

T. Brzeczkowski - jak Pan mi odpowie jakie Pan wartości przyjmie dla wymienionych przeze mnie pomieszczeń (przy pewnych załozeniach) to ja Panu też odpowiem.
O hałasie akurat w tym poście nie pisałem do rumii tylko do Pana o hałasie w ogóle...


To coś, co trąci piaskownicą: „powiem jak ... „ Powołał się Pan na PN... pytam więc o tą normę. Projektowanie "dla Pana" wydajności mija się z celem... dlaczego? Bo wszystkie centrale wentylacyjne mają regulację, więc i tak każdy ustawi sobie "swój komfort"

na podstawie jakiej PN ma Pan projekt i ustawienia???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To coś, co trąci piaskownicą: ?powiem jak ... ? Powołał się Pan na PN... pytam więc o tą normę. Projektowanie "dla Pana" wydajności mija się z celem... dlaczego? Bo wszystkie centrale wentylacyjne mają regulację, więc i tak każdy ustawi sobie "swój komfort"

na podstawie jakiej PN ma Pan projekt i ustawienia???



Szanowny Panie Brzęczkowski,

zadaje Pan pytania a nie podaje wg. Pana prawidłowych odpowiedzi. Zadałem pytanie o kuchnie z piecem otwartą komorą spalania, czyli wspomnianą kuchenką gazową. W tym przypadku WM musi być.... jeśli kuchnia jest zamknięta, a Pan mi tu od komfortu zaczyna. Bajbaga wie o co kaman. Po drugie ja nigdy nie chciałem być ekspertem na tym forum, ale chciałem pomóc człowiekowi w sytuacji, w której się znalazł, ale jak Pan się włączył w dyskusje to wylazło, że nie jest Pan żadnym ekspertem, a na takiego się Pan lansował i uważam, ze to obnażylem. Konkretnych przepisów Panu przytaczał nie będę, bo to nie moja kalina, musiałbym zaangażować w to mojego projektanta, ale jak mu powiem, że polemizuje z kimś w tej sprawie na forum to mnie wyśmieje. Poniżej link i podobne reakcje na Pana fachowe opinie:

http://old.wentylacja.com.pl/forum_2004/wy...31428&idg=7
http://www.forumbudowlane.pl/vt/3833/24/po...light=pensjonat Edytowano przez stop_idiotom (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Szanowny Panie Brzęczkowski,

zadaje Pan pytania a nie podaje wg. Pana prawidłowych odpowiedzi. Zadałem pytanie o kuchnie z piecem otwartą komorą spalania, czyli wspomnianą kuchenką gazową. W tym przypadku WM musi być.... jeśli kuchnia jest zamknięta, a Pan mi tu od komfortu zaczyna. Bajbaga wie o co kaman. Po drugie ja nigdy nie chciałem być ekspertem na tym forum, ale chciałem pomóc człowiekowi w sytuacji, w której się znalazł, ale jak Pan się włączył w dyskusje to wylazło, że nie jest Pan żadnym ekspertem, a na takiego się Pan lansował i uważam, ze to obnażylem. Konkretnych przepisów Panu przytaczał nie będę, bo to nie moja kalina, musiałbym zaangażować w to mojego projektanta, ale jak mu powiem, że polemizuje z kimś w tej sprawie na forum to mnie wyśmieje. Poniżej link i podobne reakcje na Pana fachowe opinie:

http://old.wentylacja.com.pl/forum_2004/wy...31428&idg=7
http://www.forumbudowlane.pl/vt/3833/24/po...light=pensjonat


Zapewne Pan mnie nie czyta. Gaz wykluczam z energooszczędnego budownictwa. A przy otwartych płomieniach wentylacja nadciśnieniowa ( a taką są reku ) to podstawa. Wentylacje naturalne są podciśnieniowe - stąd zatrucia czadem mogą być tylko tam gdzie nie ma reku.
Cytat

Po drugie ja nigdy nie chciałem być ekspertem na tym forum, ale chciałem pomóc człowiekowi w sytuacji, w której się znalazł,

Czyli te stop_idotom jest dla Szanownego rumia130 czy wykonawcy jego instalacji? Powołał Pan się na PN – więc tylko spytałem KTÓRĄ! Bo wentylacja, 270m3 ( jak Pan podał) na 4 osoby to fatalna wentylacja.
Dzięki za linki... jak pan widzi - miałem rację.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wczoraj napisał do mnie pan Maciej Kosowski tak:

"Wszystko wskazuje na niedrożność wywiewu."

Od dawna miałem tam zajrzeć (na 8m wysokości z zewntrz, brak dostępu od wewnątrz) i w końcu wyrwałem to ze ściany od środka bo nie mam 9m drabiny. Siatka przez te 2 lata (!) zdążyła całkowicie się przytkać. Rok temu na wizycie serwisowej prawdopodobnie jej nie skontrolowali.

Moja wina, że używałem przez rok przepłukiwanych filtrów jednorazowych co prawdopodobnie doprowadziło do zabrudzenia wymiennika oraz wyrzutni. W każdym razie przy 0st jest odzysk 90% więc wymiennik ok.

Po wywaleniu zapchanej kratki na wyrzutni momentalnie temperatura wyjściowa z centrali wystrzeliła z 10,0 na 17,2st.
Po pół godzinie na pierwszym w rzędzie anemostacie mam 18,8 zamiast wcześniejszych 11,0st.
Co dziwne na ostatnim anemostacie na parterze 17,0. Pewnie w zabudowie od nieogrzewanych ścian się nieco schładza.

Uf! Pierwszy kłopot z głowy. W końcu czuję się komfortowo w domu. Rewelacja! Nawiew do pomieszczeń 17.0. Fantastycznie!

Dziś jeszcze był pan z Aircomfort od reklamacji, sprawdził co chciał i założył nowe filtry za 40zł. Z mojej strony bez przełomu poza zapewnieniem, że teraz do -10 powinno to hulać. System antyzamrożeniowy ma się włączać w stosunku 1 do 10. Zobaczymy.

Jeśli do -10 pojawią się problemy z komfortem w domu to zamierzam odzyskać pieniądze za rekuperator. Nie przewiduję z tym problemów bo z tego co mówił pan z Firmy to będę pierwszym niezadowolonym klientem.

Pozdrawiam wiernych słuchaczy! icon_smile.gif

Acha! No i myślę, że dla pana Macieja należą się CZAPKI Z GŁÓW!!
Edytowano przez rumia130m (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Acha! No i myślę, że dla pana Macieja należą się CZAPKI Z GŁÓW!!




Ale instalatorzy - do "poprawki" (chyba Święta spędzą bez premii) icon_biggrin.gif

Ps. Zawsze twierdzę, ze pisanie ma wiekszą moc sprawczą niż rozmowa (telefoniczna).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy to tłumaczy sprawność 60% ? Albo szronienie? Przecież "przytkana" czerpnia powinna sprzyjać rozmrażaniu!


kanał wywiewu a nie nawiewy łebku!
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

kanał wywiewu a nie nawiewy łebku!


Łebku!?... To coś co nie najlepiej świadczy o Pana kulturze. Szanowny stopie_idiotów... kanał wywiewu może "przytkać" wyłącznie monter, czyli "po złości"- Nie założyłem takiego działania, dlatego pomyślałem, że to pomyłka przy pisaniu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Łebku!?... To coś co nie najlepiej świadczy o Pana kulturze. Szanowny stopie_idiotów... kanał wywiewu może "przytkać" wyłącznie monter, czyli "po złości"- Nie założyłem takiego działania, dlatego pomyślałem, że to pomyłka przy pisaniu.


albo... rumia cos wspomnial o wymianie filtrów...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

albo... rumia cos wspomnial o wymianie filtrów...


Jeżeli filtr jest zapchany tym bardziej nie jest możliwe zapchanie się wyrzutni, W wyrzutni jest co najwyżej siatka druciana o oczkach nieporównywalnie większych od filtra używanego w opisywanej wentylacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wczoraj napisał do mnie pan Maciej Kosowski tak:

"Wszystko wskazuje na niedrożność wywiewu."

Moja wina, że używałem przez rok przepłukiwanych filtrów jednorazowych co prawdopodobnie doprowadziło do zabrudzenia wymiennika oraz wyrzutni. W każdym razie przy 0st jest odzysk 90% więc wymiennik ok.


jw. Panie T. Brzeczkowski. Chyba jednak trochę wina ma i Rumia...
jednorazowych - przepłukiwanych <LOL>

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Znów na logikę – w jaki sposób i czym może się zatkać kanał wywiewny – a zwłaszcza jego wyrzutnia (sitko)na zewnątrz? I wymiennik nie do wymiany?
Moje szare komórki nijak nie potrafią tego (takiego) faktu „ogarnąć”.
Rację ma TB - instalatorzy do "poprawki". icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Znów na logikę ? w jaki sposób i czym może się zatkać kanał wywiewny ? a zwłaszcza jego wyrzutnia (sitko)na zewnątrz? I wymiennik nie do wymiany?
Moje szare komórki nijak nie potrafią tego (takiego) faktu ?ogarnąć?.
Rację ma TB - instalatorzy do "poprawki". icon_biggrin.gif


"To pewnie przez rozrzutność producenci rekuperatorów wstawiaja filtry przed na nawiewie i na wyciągu - sercem rekuperatora. Jeśli filtry JEDNORAZOWE byly przepłukiwane to ich sprawnośc filtracji tj. zatrzymywanie syfu jest generalnie żadne plus przepłukany material pewnie tez sie juz, że tak powiem, rozpada. A więc filtr nie zatrzymuje zanieczyszczeń, zanieczyszczenia wpadają na wymiennik, po drugiej stronie wymiennika na wciągu (ten samej "klasy" filtr icon_smile.gif) przepuszcza syf zaciągnięty z pomieszczeń dalej, też się rozpada i dochodzi do zanieczyszczenia wymiennika i wyrzutni. Za szybko?
Po drugie rekuperator to nie "odkurzacz", ciekawe na jakim etapie budowy budynku byl montowany. Edytowano przez stop_idiotom (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

"To pewnie przez rozrzutność producenci rekuperatorów wstawiają filtry przed i za wymiennikiem - sercem rekuperatora.

??? Kto tak robi?
Nawet "płukany" filtr nie przepuści czegoś co mogłoby zatkać wyrzutnię
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

??? Kto tak robi?
Nawet "płukany" filtr nie przepuści czegoś co mogłoby zatkać wyrzutnię


No chyba, ze przepuszcza tak ten syf przez 2 lata...
To ciekawe, bo w domu moich rodzicow generalnie nie lata syf, który przysłania widok (wielkość), ale nierzadko zwracam uwagę, na zapchaną kratke od grawitacji.... jest cała oblepiona. Panie Brzęczkowski jeśli tak, to czemu Pan podkresla, ze wymiennik aluminiowy można umyc (i trzeba) skoro nawet wypłukany filtr może dalej sprawnie dzialać? Chyba, ze ten swistak co tam siedzi i zawija w te sreberka brudzi wnętrze rekuperatora. Edytowano przez stop_idiotom (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No chyba, ze przepuszza tak ten syf przez 2 lata...
To ciekawe, bo w domu moich rodzicow generalnie nie lata syf, który przysłanai widok (wielkość), ale nierzadko zwracam uwagę, na zapchaną kratke od grawitacji.... jest cała oblepiona. Panie Brzęczkowski jeśli tak to czemu Pan podkresla, ze wymiennik aluminiowy można umyc (i trzeba) skoro nawet wypłukany filtr może dalej sprawnie dzialać? Chyba, ze ten swistak co to siedzi i zawija w te sreberka brudzi wnętrze rekuperatora.


Kto daje filtr przed i za wymiennikiem?
Kondensat ( jest na wymienniku ) tylko w teorii jest wodą destylowaną - osad na lamelach jest widoczny - nawet ( jak pokazał przykład ) celulozowych i filtry tego nie zatrzymują.

Kratka do grawitacji???
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Kto daje filtr przed i za wymiennikiem?


"Rzeczoznawca" z Pana jak z koziej...


Cytat

Kratka do grawitacji???


No icon_smile.gif co nie wie Pan, o czymś takim jak kratka zalożona na "wejściu" do kanalu wentylacyjnego - grawitacyjnego? EKSPERT no trzymajcie mnie. Myślę, że szybko uzupełni Pan ta wiedzę na Wydziale Sanitarnym w... Castoramie. Czesne darmowe!!! Wystarczy parę groszy na bilet MPK. Edytowano przez stop_idiotom (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

"To pewnie przez rozrzutność producenci rekuperatorów wstawiaja filtry przed i za wymiennikiem - sercem rekuperatora. ….
….. A więc filtr nie zatrzymuje zanieczyszczeń, zanieczyszczenia wpadają na wymiennik, a za wymiennikiem (ten samej "klasy" filtr icon_smile.gif) przepuszcza ten syf dalej, samemu się rozpadając i dochodzi do zanieczyszczenia wurzutni. Za szybko?



Mistrzu, widać, że Twoja wiedza wykracza poza zakres nas maluczkich.
Forum jest jednak takim miejscem, gdzie wielcy dzielą się ze swoja wiedzą z idiotami.
Dlatego, jeśli możesz, wstaw fotki lub schematy central producentów, którzy wstawili filtr w centrali wentylacyjnej za wymiennikiem po stronie wywiewnej lub przed i za wymiennikiem - co być może oświeci nas.
Za szybko?
To jeszcze raz. Opisujesz, tak: powietrze wywiewne z pomieszczeń (ciepłe, zużyte) „wpada” na filtr, który nie zatrzymuje zanieczyszczeń i taki syf wpada na wymiennik („serce rekuperatora”), za którym jest nastąpmy („tej samej klasy”) filtr, a następnie to powietrze (zużyte) kierowane jest do wyrzutni przez jej sitko.
Zrozumiałem?
No ale zachodzi pytanie, co z powietrzem świeżym?
Czyżby przez analogię, świeże powietrze wpada przez czerpnię i jej sitko na filtr, przez wymiennik, przez następny filtr i dalej jest rozprowadzane do pomieszczeń.
Dobrze rozumiem?
Ale znów pytanie ile filtrów posiada centrala rekuperatora:
A. – 4 szt,
B. - 3 szt,
C. - 2 szt.


Z tego co opisujesz wychodzi, że liczba filtrów w centralach, jest od 3 do 4 szt - tak więc pokaż taki rekuperator.



Ps. Upraszczając:
Może to Cię wprowadzi na właściwe tory i zrozumiesz gdzie popełniłeś błąd.
Każdy wymiennik, w tym także wymiennik rekuperatora, posiada 2 „przed” i 2 „za” wymiennikiem – razem 4 „końcówki” (wyprowadzenia). Filtry zakłada się w „końcówkach” (wyprowadzeniach) przed wymiennikiem, często również przed wentylatorem (ten sam filtr) , aby chronić wymiennik (i wentylator).

Jedyny przypadek umieszczenia filtra „za” wymiennikiem i to po stronie świeżego powietrza, widziałem w jakimś rozwiązaniu centrali z filtrem antyalergicznym. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Może to Cię wprowadzi na właściwe tory i zrozumiesz gdzie popełniłeś błąd.
Każdy wymiennik, w tym także wymiennik rekuperatora, posiada 2 „przed” i 2 „za” wymiennikiem – razem 4 „końcówki” (wyprowadzenia). Filtry zakłada się w „końcówkach” (wyprowadzeniach) przed wymiennikiem, często również przed wentylatorem, aby chronić wymiennik (i wentylator).

Jedyny przypadek umieszczenia filtra „za” wymiennikiem i to po stronie świeżego powietrza, widziałem w jakimś rozwiązaniu centrali z filtrem antyalergicznym.




Mea Kulpa. Stanąłem przez moją centrala i okreslenie przed i za wzięło się stąd, że fizycznie jest przed i za wymiennikiem, ale z technicznego punktu widzenia biorąc pod uwage kierunek przepływu powietrza oba filtry sa PRZED wymiennikiem - na nawiewie i na wyciągu. To jedyny "błąd" opisu natomiast w tej sytuacji natomiast nie oznacza to, ze z uwagi na braki wymiany na "swieże" a nie odswieżane filtry spowodowały, ze syf przelatywał przez wymiennik i dalej do wyrzutni. Moze Rumia to rozstrzygnie czy na tym faktycznie polegał problem? Bajbaga chyba masz rekuperację. Wyjmij filtr po stronie wyciągu i jestem ciekaw czy zabrudzi Ci w koncu kratkę wyrzutni. Ja jestem tego pewien. Chyba, ze zawalisz do tego czasu sam wymiennik...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A czy Szanowny stop-idiotów wie co to grawitacja?
Cytat

Najważniejszą cechą grawitacji jest jej powszechność. Ciążenie działa tak samo na wszystkie obiekty fizyczne niezależnie od ich natury. Nie można w żaden sposób ani odizolować żadnego obiektu od wpływu ciążenia, ani zakłócić tego wpływu


Wentylacja - naturalna czy konwekcyjna, jaką spotykamy na co dzień, nie ma cech ani kierunku grawitacji.


Cytat

Bajbaga chyba masz rekuperację. Wyjmij filtr po stronie wyciągu i jestem ciekaw czy zabrudzi Ci w koncu kratkę wyrzutni. Ja jestem tego pewien. Chyba, ze zawalisz do tego czasu sam wymiennik...


A ja nie... Nie testowałem takich sytuacji, bo to głupota, ale najpierw jest choćby wymiennik, gdy on się zaszlichci - dalej będzie OK! Druga sprawa to jakość zanieczyszczeń na wywiewie - nie są to tak "rozmiarowe" rzeczy by zapchały dość luźną siatkę na wyrzutni.
Dalej będę twierdził, za zapchać wyrzutnię mogli wyłącznie montażyści, a skoro Pan Maciek o tym wiedział… nie chcę kontynuować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

. Chyba, ze zawalisz do tego czasu sam wymiennik...



Toć o tym pisałem, że dziwne jest to, że wymiennik nie jest do wymiany - biorąc pod uwagę z czego jest wykonany. A co z wentylatorem?

Dalej twierdzę, tak jak TB, że jest to mało prawdopodobne, aby syf eksploatacyjny zatkał tylko sitko wyrzutni i w takim stopniu, że zakłóciło to pracę centrali – nie „zatykając” wcześniej wspomnianych elementów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A tak swoją drogą, jak silna musiała być sugestia wykonawcy, że użytkownik bez zmrużenia oka, całą winę przyjął na siebie (wymiana filtrów) – tym bardziej, że w tamtym sezonie miał podobne kłopoty i instalatorzy (domniemanie) nic nie zrobili w tym zakresie.

Oczywiście, teraz to już pozamiatane, bo zgłoszenie usterek nie było na piśmie.
W takiej sytuacji, jakoś czarno widzę ewentualne roszczenia gwarancyjne (ta wymiana filtrów) – chyba że Pan Maciej podejdzie do sprawy po „znajomości z Forum” - a nie "typowo prawnie". Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wcale nie tak rzadko spotykana jest praktyka ( sam znam przypadki ) robienia czegoś po złości klientowi przez wykonawców ( bez wiedzy szefa) lub świadome "zabezpieczanie się wykonawcy na wypadek gdyby klient nie zapłacił Nie wiem czym Szanowny Rumia130 "podpadł" wykonawcą, że zostawili mu śmieci w kanale reku-wyrzutnia. Zastanawia mnie tylko jak na to wpadł ekspert. Czyżby to nie był odosobniony przypadek?
Cytat

Dalej twierdzę, tak jak TB, że jest to mało prawdopodobne,

Ja twierdzę, że jest to niemożliwe. Nie ma w domu takich zanieczyszczeń - a nawet jakby były chwilowo ( poduszki nie wytrzymały bójki na nie itp. )- to nie dostały by się te zanieczyszczenia do czerpni. Zatkałby się wcześniej filtr a gdyby go nie było wymiennik.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jest jeszcze inna ewentualność – w ten sposób firma, próbowała „wymusić” na inwestorze, zakup nagrzewnicy.
Instalatorzy postawili taką „diagnozę”!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jest jeszcze inna ewentualność – w ten sposób firma, próbowała „wymusić” na inwestorze, zakup nagrzewnicy.
Instalatorzy postawili taką „diagnozę”!


To tłumaczy trafną diagnozę byłego szefa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 挂科怎么办?实体公司+Q/微信869520616办美国毕业证,办美国成绩单,办美国学历认证,办美国学位证,办美国文凭认证,办留信网认证,办留服认证,办教育部认证(网上可查,实体公司,专业可靠) ◆◆◆◆◆----------------【远洋教育】留学归国服务中心-----------◆◆◆◆◆ 【主营项目】 一.毕业证、成绩单、使馆认证、教育部认证、雅思托福成绩单、学生卡等! 二.真实使馆公证(即留学回国人员证明,不成功不收费)  三.真实教育部学历学位认证(教育部存档!教育部留服网站永久可查) 四.办理各国各大学文凭(一对一专业服务,可全程监控跟踪进度)  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业……拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到; ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理; ◇回国马上就要找工作,办给用人单位看; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口 ◇申请留学生创业基金 ◆为什么您的学位需要到使馆进行公证? 使馆教育处开具的《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。 ◆为什么您的学位需要在国内进一步认证? 如果您计划在国内发展,那么办理国内教育部认证是必不可少的。一般企事业用人单位在您应聘时都会需要您提供这个认证。办理教育部认证所需资料众多且烦琐,所有材料您都必须提供原件,我们凭借丰富的经验,帮您快速整合材料,让您少走弯路。 专业服务,请勿犹豫联系我! 本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。 ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴! 敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单,却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请电话联系,或者视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗! 咨询顾问:qq/微信:869520616
    • 挂科怎么办?实体公司+Q/微信869520616办美国毕业证,办美国成绩单,办美国学历认证,办美国学位证,办美国文凭认证,办留信网认证,办留服认证,办教育部认证(网上可查,实体公司,专业可靠) ◆◆◆◆◆----------------【远洋教育】留学归国服务中心-----------◆◆◆◆◆ 【主营项目】 一.毕业证、成绩单、使馆认证、教育部认证、雅思托福成绩单、学生卡等! 二.真实使馆公证(即留学回国人员证明,不成功不收费)  三.真实教育部学历学位认证(教育部存档!教育部留服网站永久可查) 四.办理各国各大学文凭(一对一专业服务,可全程监控跟踪进度)  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业……拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到; ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理; ◇回国马上就要找工作,办给用人单位看; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口 ◇申请留学生创业基金 ◆为什么您的学位需要到使馆进行公证? 使馆教育处开具的《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。 ◆为什么您的学位需要在国内进一步认证? 如果您计划在国内发展,那么办理国内教育部认证是必不可少的。一般企事业用人单位在您应聘时都会需要您提供这个认证。办理教育部认证所需资料众多且烦琐,所有材料您都必须提供原件,我们凭借丰富的经验,帮您快速整合材料,让您少走弯路。 专业服务,请勿犹豫联系我! 本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。 ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴! 敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单,却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请电话联系,或者视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗! 咨询顾问:qq/微信:869520616
    • 挂科怎么办?实体公司+Q/微信869520616办美国毕业证,办美国成绩单,办美国学历认证,办美国学位证,办美国文凭认证,办留信网认证,办留服认证,办教育部认证(网上可查,实体公司,专业可靠) ◆◆◆◆◆----------------【远洋教育】留学归国服务中心-----------◆◆◆◆◆ 【主营项目】 一.毕业证、成绩单、使馆认证、教育部认证、雅思托福成绩单、学生卡等! 二.真实使馆公证(即留学回国人员证明,不成功不收费)  三.真实教育部学历学位认证(教育部存档!教育部留服网站永久可查) 四.办理各国各大学文凭(一对一专业服务,可全程监控跟踪进度)  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业……拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到; ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理; ◇回国马上就要找工作,办给用人单位看; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口 ◇申请留学生创业基金 ◆为什么您的学位需要到使馆进行公证? 使馆教育处开具的《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。 ◆为什么您的学位需要在国内进一步认证? 如果您计划在国内发展,那么办理国内教育部认证是必不可少的。一般企事业用人单位在您应聘时都会需要您提供这个认证。办理教育部认证所需资料众多且烦琐,所有材料您都必须提供原件,我们凭借丰富的经验,帮您快速整合材料,让您少走弯路。 专业服务,请勿犹豫联系我! 本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。 ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴! 敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单,却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请电话联系,或者视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗! 咨询顾问:qq/微信:869520616
    • QQ/微信:869520616#加拿大毕业证#美国毕业证#学生卡#英国毕业证#澳洲毕业证#新西兰毕业证#法国毕业证#德国毕业证#修改成绩单#存档可查学历学位认证#大使馆认证#回国人员证明,QQ/微信:869520616深洋教育Nick  为留学生留学认证提供以下服务:  【毕业证、成绩单等全套材料,从防伪到印刷,从水印到钢印烫金,跟学校100%相同】  【真实使馆认证(留学人员回国证明),使馆存档可通过大使馆查询确认】  【真实教育部学历认证,教育部存档,教育部留服网站100%可查】 联系人:Nick QQ/微信:869520616 Email:869520616@qq.com ◆为什么您的学位需要在国内进一步认证?!  如果您计划在国内发展,那么办理国内教育部认证是必不可少的。一般企事业用人单位在您应聘时都会需要您提供这个认证。办理教育部认证所需资料众多且烦琐,所有材料您都必须提供原件,我们凭借丰富的经验,帮您快速整合材料,让您少走弯路。   专业服务,请勿犹豫联系我  如果您真实毕业回国,对于学历认证无从下手,请联系我,我们免费帮您递交  诚招代理:本公司诚聘当地代理人员,如果你有业余时间,或者你有同学朋友需要办理,或者你想帮助他们,有兴趣就请联系我  你赢我赢,共创双赢  你做代理,可以帮助同学朋友  你做代理,可以拯救失足青年  你做代理,可以挽救一个个人才  你做代理,你将是别人人生的转折点  你做代理,可以改变自己,改变他人,给他人和自己一个机会  请联系我-深洋教育-金牌顾问 Nick --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  【此贴为实体公司营业注册所特有,勿被抄袭的无良商家坑骗!】
    • Q\微信869520616(实体公司)专业办理美国毕业证、文凭、成绩单、学位证书、教育部学历学位认证、毕业证明信,使馆留学回国人员证明、网上存档永久可查! 一、办理毕业证成绩单(学校原版1:1高仿真制作) 二、使馆认证(留学回国人员证明,大使馆存档可查,查到后付款) 三、教育部学历认证(中国教育部留服中心存档可查,查到后付款) 四、可提供钢印,激凸,烫金,烫银,激光标,水印等防伪工艺 五、诚招各地区中介代理,合作共赢!如果您有兴趣,欢迎您的加入 ---------------------------------------------------------------------------------- 如果您是以下情况: 1、未能顺利毕业; 2、挂科多门,拿不到学位证书; 3、论文没过,只有个diploma; 4、留学院校不被教育部认可; 5、留学时间不足; 6、第二国拿第三国文凭; 7、认证材料有缺失; 8、急需国外学历认证书; 9、其他问题。 我们公司都能竭诚为您解决实际问题! ---------------------------------------------------------------------------------- 合理推荐业务:  1.如果您只是为了的应付父母亲戚朋友,那么办理一份文凭即可  2.如果您是为了回国找工作,只是进私营企业或者外企,那么办理一份文凭即可,因为私营企业或者外企是不能查询文凭真假的!  3.如果您是要进国企 银行 事业单位 考公务员等就需办理真实教育部学历认证!  ---------------------------------------------------------------------------------- 【教育部学历认证的用途】:  如果您计划在国内发展,那么办理国内教育部学历认证是必不可少的,由于国外文凭在国内无法辨别真假,教育部认证是对您国外所获学历真实性,合法性唯一的一种鉴别方式,事业性用人单位如银行,国企,公务员,在您应聘时都会需要您提供这个认证。 【回国证明的用途】:  《留学回国人员证明》是国家为了鼓励留学人员回国发展的一项优待政策,留学人员持有此证明,可以享受购买汽车免税,在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、大城市落户口、创业申请国内各类基金等多项优惠政策。 更多关于办理美国,英国,澳洲,加拿大学历文凭毕业证成绩单,学历学位认证的信息请加Q\微信869520616咨询我 美国毕业证办理,澳洲毕业证办理,英国毕业证办理,加拿大毕业证办理,德国毕业证办理,法国毕业证办理,瑞士毕业证办理,新西兰毕业证办理,日本毕业证办理,韩国毕业证办理,爱尔兰毕业证办理,俄罗斯毕业证办理,荷兰毕业证办理,马来西亚毕业证办理,新加坡毕业证办理, 英国毕业证办理 英国硕士学位办理 英国硕士学位证办理 英国双硕士学位办理 怎么买英国硕士学历文凭 买英国大学学位证 英国研究生学位认证 英国留学学位认证 英国本科学位证办理 英国本科学历办理 英国本科学位认证 怎么买英国本科学历文凭 英国学位认证 英国大学毕业证 英国本科毕业证 英国研究生毕业证 英国硕士毕业证 英国买毕业证 制做英国本科学历 制做英国本科文凭 做英国硕士学历 做英国硕士文凭 做英国研究生文凭 做英国研究生学历 办理英国假文凭 办理英国假学历 英国研究生毕业证等级 英国大学毕业证书 英国研究生学位 英国学位 英国研究生毕业证书 英国研究生学历办理认证 美国毕业证办理 美国硕士学位办理 美国硕士学位证办理 美国双硕士学位办理 怎么买美国硕士学历文凭 买美国大学学位证 美国研究生学位认证 美国留学学位认证 美国本科学位证办理 美国本科学历办理 美国本科学位认证 怎么买美国本科学历文凭 美国学位认证 美国大学毕业证 美国本科毕业证 美国研究生毕业证 美国硕士毕业证 美国买毕业证 制做美国本科学历 制做美国本科文凭 做美国硕士学历 做美国硕士文凭 做美国研究生文凭 做美国研究生学历 办理美国假文凭 办理美国假学历  美国大使馆公证 美国使馆认证 美国研究生毕业证等级 美国大学毕业证书 美国研究生学位 美国学位 美国研究生毕业证书 美国研究生学历办理 英国大使馆公证 英国使馆认证 澳洲大使馆公证 澳洲使馆认证 加拿大毕业证办理 加拿大硕士学位办理 加拿大硕士学位证办理 加拿大双硕士学位办理 怎么买加拿大硕士学历文凭 买加拿大大学学位证 加拿大研究生学位认证 加拿大留学学位认证 加拿大本科学位证办理 加拿大本科学历办理 加拿大本科学位认证 怎么买加拿大本科学历文凭 加拿大学位认证 加拿大大学毕业证 加拿大本科毕业证 加拿大研究生毕业证 加拿大硕士毕业证 加拿大买毕业证 制做加拿大本科学历 制做加拿大本科文凭 做加拿大硕士学历 做加拿大硕士文凭 做加拿大研究生文凭 做加拿大研究生学历 办理加拿大假文凭 办理加拿大假学历 加拿大研究生毕业证等级 加拿大大学毕业证书 加拿大研究生学位 加拿大学位 加拿大研究生毕业证书 加拿大研究生学历办理认证 加拿大大使馆公证 加拿大使馆认证 澳洲毕业证办理 澳洲硕士学位办理 澳洲硕士学位证办理 澳洲双硕士学位办理 怎么买澳洲硕士学历文凭 买澳洲大学学位证 澳洲研究生学位认证 澳洲留学学位认证 澳洲本科学位证办理 澳洲本科学历办理 澳洲本科学位认证 怎么买澳洲本科学历文凭 澳洲学位认证 澳洲大学毕业证 澳洲本科毕业证 澳洲研究生毕业证 澳洲硕士毕业证 澳洲买毕业证 制做澳洲本科学历 制做澳洲本科文凭 做澳洲硕士学历 做澳洲硕士文凭 做澳洲研究生文凭 做澳洲研究生学历 办理澳洲假文凭 办理澳洲假学历 澳洲研究生毕业证等级 澳洲大学毕业证书 澳洲研究生学位 澳洲学位 澳洲研究生毕业证书 澳洲研究生学历办理认证 国外真实文凭办理,国外学历认证,国外真实学历认证,毕业证丢失补办,成绩单丢失补办,毕业证代办,文凭代办,学历代办,毕业证中介办理,文凭中介,成绩单改分数,改成绩申请学校,退学办毕业证,退学买文凭,回国买毕业证,回国代办毕业证, 回国认证学历,回国递交学历认证,真实学历认证办理,带递交学历认证,代递交使馆认证,操作真是学历,制作高仿学历,制作假文凭毕业证
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...