Jaki komin dla kominka 12 kW?


Recommended Posts

Witam.
Proszę o informację o poprawnym rozwiązaniu odprowadzenia spalin z kominka 12 kW. Kupiłem wkład KFD 87 o mocy 12 kW i zamierzam zbudować system dodatkowego ogrzewania z rozprowadzeniem grawitacyjnym dla 5 pomieszczeń. Podstwawowym systemem ogrzewania jest kocioł gazowy z zasobnikiem c.w.u. W trakcie budowy zainstalowałem komin ze stali nierdzewnej dla gazu, natomiast dla ogrzewania kominkiem został przygotowany komin z cegły pełnej o otworze 14x14 cm. Wysokość komina od miejsca wprowadzenia spalin wynosi 7 m. Moje pytanie jest następujące: Czy dla tej mocy wkładu wystarczy tego rodzaju kanał dymowy czy też celowym będzie zainstalowanie komina ze stali żaroodpornej? (poprzez wprowadzenie rury żaroodpornej) Jaka średnica rury komina jest minimalna dla tej mocy wkładu? Będę wdzięczny za wyjaśnienia.
Pozdrawiam
JM
Link do komentarza
Dziękuję za informację.
Przypuszczałem że coś jest z tym przekrojem nie tak. W trakcie budowy wykonawca źle wykonał ten komin przewężając ostastnią część ponad stropem poddasza do szczytu ( około 3mb) z przekroju 25/14 cm na 14/14 cm. Niestety nie zauważyłem tego przed odbiorem robót. W tym kominie obok mam drugi kanał dymowy z cegły pełnej identycznie wykonany. Proszę o poradę w jaki sposób można połączyć obydwa przewody dymowe? Czy też lepszym rozwiązaniem jest poprawa przekroju komina w całym ciągu na 14/25cm i zstosowanie przewodu owalnego żaroodpornego 13/22?
Proszę o podpowiedź.
JM
Link do komentarza
Przekrój kanału dymowego nie może być mniejszy niż wylotu spalin z kominka i prawdopodobnie istniejący przewód dymowy będzie za mały dla tego kominka. Nieuzasadnione jest też wprowadzanie wkładu stalowego do komina gdyż dodatkowo zmniejszy on jego przekrój. Wątpliwa jest również skuteczność rozprowadzenia ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny do 5 pomieszczeń. Przy zamkniętych drzwiach obieg powietrza zostanie zredukowany niemal do zera, co praktycznie uniemożliwi dopływ ciepła do tych pomieszczeń. Jedynie zamontowanie wentylatora nadmuchowego i skrzynki rozdzielczej na wylocie ogrzanego powietrza może zapewnić efektywne ogrzewanie.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...