Chcę wykonać instalację c.o. Obliczyłem, że wody w układzie będę miał 70l. Chcę kupić piec Viessmana Vitopend 100. Piec ten ma w sobie naczynie wzbiorcze 6l. Wiem także, że pojemność naczynia powinna być 8% wody w układzie, dlatego też mam pytanie: Ponieważ 70l * 8% = 5,6 l to czy nie potrzebuję drugiego naczynia? Jeśli tak to chciałbym go umieścić za ostatnim grzejnikiem układu na powrocie wody, czy dobre miejsce? Czy piec powinien być najwyszym punktem instalacji? Na jakiej wysokości umieścić naczynie wzbiorcze?

Pozdrawiam.
Link do komentarza
Cytat

Witam.

Chcę wykonać instalację c.o. Obliczyłem, że wody w układzie będę miał 70l. Chcę kupić piec Viessmana Vitopend 100. Piec ten ma w sobie naczynie wzbiorcze 6l. Wiem także, że pojemność naczynia powinna być 8% wody w układzie, dlatego też mam pytanie: Ponieważ 70l * 8% = 5,6 l to czy nie potrzebuję drugiego naczynia? Jeśli tak to chciałbym go umieścić za ostatnim grzejnikiem układu na powrocie wody, czy dobre miejsce? Czy piec powinien być najwyszym punktem instalacji? Na jakiej wysokości umieścić naczynie wzbiorcze?

Pozdrawiam.



Nie potrzebujesz drugiego naczynia.