rekuperacja tylko wylot w jednym pomieszczeniu?

Recommended Posts

Właśnie czy jest taka możliwość aby w jednym pomieszczeniu np kuchni było TYLKO zasysane powietrze a np w drugim pomieszczeniu pokoju było TYLKO wpuszczane? Pomieszczenia sąsiadują obok siebie. Drzwi pomiędzy sa ZAWSZE otwarte.

Autorushd

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie bardzo rozumiem zagadkę...
W zasadzie jest tak, że wyciągasz powietrze z pomieszczeń gdzie z natury jest ono mniej fajne (łazienki, wc, kuchnia), a nawiewasz do pokojów. Raczej bez sensu jest montowanie w każdym z pomieszczeń nawiewu i wyciągu. Powietrze ma to do siebie, że przeciśnie się każdą szczeliną, więc próżni w łazience nie wytworzysz icon_smile.gif
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie bardzo rozumiem zagadkę...
W zasadzie jest tak, że wyciągasz powietrze z pomieszczeń gdzie z natury jest ono mniej fajne (łazienki, wc, kuchnia), a nawiewasz do pokojów. Raczej bez sensu jest montowanie w każdym z pomieszczeń nawiewu i wyciągu. Powietrze ma to do siebie, że przeciśnie się każdą szczeliną, więc próżni w łazience nie wytworzysz icon_smile.gif



Jednak kolega bardzo dobrze zrozumiał icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie bardzo rozumiem zagadkę...
W zasadzie jest tak, że wyciągasz powietrze z pomieszczeń gdzie z natury jest ono mniej fajne (łazienki, wc, kuchnia), a nawiewasz do pokojów. Raczej bez sensu jest montowanie w każdym z pomieszczeń nawiewu i wyciągu. Powietrze ma to do siebie, że przeciśnie się każdą szczeliną, więc próżni w łazience nie wytworzysz icon_smile.gif


Dokładnie. Oprócz tego rzecz nie dotyczy tylko indywidualnych odczuć typu mniej lub bardziej fajne powietrze, ale jest wymuszona przez przepisy, które nakładają obowiązek odprowadzania powietrza z tych pomieszczeń i z kotłowni.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Właśnie czy jest taka możliwość aby w jednym pomieszczeniu np kuchni było TYLKO zasysane powietrze a np w drugim pomieszczeniu pokoju było TYLKO wpuszczane? Pomieszczenia sąsiadują obok siebie. Drzwi pomiędzy sa ZAWSZE otwarte.

Autorushd


Myślę że jest taka możliwość , co więcej ja tak robię bo mam że tak powiem dom otwarty więc powietrze będzie sobie spokojnie krążyć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Powietrze dostarcza się do pomieszczeń "czystych": pokoi, sypialni, salonów, jadalni, gabinetów, itp.
Wyciąg instaluje się w kuchni, łazienkach, WC, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, schowkach, spiżarniach. W pralni natomiast można zrobić i nawiew i wyciąg.

Chodzi o to aby zanieczyszczenia: zapachy z kuchni lub wilgoć z łazienki były usówane w miejscach ich powstawania i nie były transportowane do innych pomieszczeń. Aby to funkcjonowało konieczne są podcięcia drzwi lub kratki o odpowiednich wielkościach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Powietrze dostarcza się do pomieszczeń "czystych": pokoi, sypialni, salonów, jadalni, gabinetów, itp.
Wyciąg instaluje się w kuchni, łazienkach, WC, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, schowkach, spiżarniach. W pralni natomiast można zrobić i nawiew i wyciąg.

Nad garderobami i spiżarniami co najmniej bym się zastanowił. Dostarczenie tam ciepłego i wilgotnego powietrza może być niebezpieczne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Cytat

Nad garderobami i spiżarniami co najmniej bym się zastanowił. Dostarczenie tam ciepłego i wilgotnego powietrza może być niebezpieczne.


W tych pomieszczeniach mają być WYCIĄGI a nie nadmuchy - tak to zrozumiałem icon_rolleyes.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tez się trochę zdziwiłem ze kolega napisał ze do spiżarni nawiew. Na szczęście spiżarni nie mam. W znaczeniu ze nie mam tego dylematu.

Może teraz szerzej opiszę domek o który mi chodzi.

1) Parter: pokój 25m2 potem łazienka oraz klatka schodowa i wyjście z domu, następnie kuchnia 15m2, i następnie pokój z kominkiem zamknięta komora spalania.

2) Piętro po kolei sypialnia 25m2, potem łazienka i klatka schodowa, pokój dziecięcy 15m2 i pokój 25m2.

3) Nad strych nieocieplony niski.


Widziałbym to tak.

1) Pierwsze piętro, nawiew do sypialni przez strop, wywiew z łazienki i nawiew w pokoju dzieciecym, i nawiem w nastepnym pokoju. Wszystko przez strop.

22) Parter. Tu już trudniej: Bo przewody pójdą starymi kanałami wentylacyjnymi.

Po kolei:

pokój 25m2, nawiew przy podłodze. łazienka (tu jest kłopot nie mam kanału), kuchnia wyciąg, mogę sie podłączyć pod wyciąg w kuchni albo nad szafkami., pokój z kominkiem. Tutaj nie wiem. Wydaje się ze dobry byłby nawiew ale czasami jak zakopci to wywiew tez byłby dobry, niestety dostępny tylko jeden kanał po starej wentylacji.

Dom długość 15m szerokość 5m. Ocieplony 10 lat temu 12cm styropianu. Dom z cegły pełnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W tych pomieszczeniach mają być WYCIĄGI a nie nadmuchy - tak to zrozumiałem icon_rolleyes.gif

W spiżarni zazwyczaj temperatura jest niższa niż w innych pomieszczeniach (przeważnie nie instaluje się tam ogrzewania). Wyciąg w spiżarni oznacza, że będzie do niej napływało ciepłe i wilgotne powietrze z innych pomieszczeń.
Zanim dotrze do kratki wywiewnej odda część swojej wilgoci w spiżarni. W związku z tym w spiżarnia będzie wilgotna.
Podobna sytuacja jest też w garderobie.
W tych pomieszczeniach najbezpieczniej jest dać zarówno nawiew (suche i chłodniejsze powietrze) jak i wywiew.


Cytat

Może teraz szerzej opiszę domek o który mi chodzi.

Dwa rysunki dadzą zdecydowanie więcej informacji icon_wink.gif.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wyciąg instaluje się w kuchni, łazienkach, WC, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, schowkach, spiżarniach.



1. Zgodnie z przepisami, w pogrubionych wymaganie takie są, o ile są to pomieszczenia bez okna.
2. Ustawodawca przewiduje w takim przypadku wyciąg powietrza w ilości nie mniejszej niż 15m3/h
3. Należy jednak mieć na uwadze to co napisał wyżej HenoK, przy czym, moim zdaniem, to wszystko zależy od wielkości danego pomieszczenia.
4. Moim zdaniem, w małych pomieszczeniach (około 2m2) tego typu, nie należy przesadzać i można stosować „wentylowanie dyfuzyjne” – traktując je (takie pomieszczenia) jako zabudowane szafy wnękowe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Internet nie zna odległości. A akurat w Londynie generalny remont + kopanie piwnicy pod gotowym domem (!). To sprawdziliśmy czy plan otworów ma ręce i nogi. Zapraszamy Inwestorów po wizualizację schodów na schody.online  
    • Planował bym to tak zrobić tylko czy zastosować po jednej skrzynce rozdzielczej na parter i poddasze czy na każdą kondygnacje oddzielne czyli 2 nawiewne i 2 wywiewne jak by było lepiej i czy ten plan jest dobry? I co ze strychem czy go wentylować czy nie ?
    • My długo szukaliśmy narożnika do salonu, mieliśmy duże ograniczenia metrażowe, więc zwiedziliśmy z 10 sklepów i w koncu w Agacie się udało. Później żałowaliśmy, że się pospieszyliśmy, bo w necie 2 dni późiej było 400 zł taniej, bo kolega kupił, tu znalazł listę rabatów https://kotrabatowy.pl/sklep/agata-meble/
    • 7. Szambo- ukończone. 8. Tymczasowe dojście do domu( podest z palet)- ukonczone. 9. Schody- do ukończenia. Drewno zamówione i czekamy. 10. Elewacja/tynk- ukończona Chłopaki czekali z robotą bo mi się drzwi opóźniły. 11. Mycie, odkurzanie, mycie, odkurzanie.... Trwa Trochę fotek : Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    • W ostatnich dwóch tygodniach sporo się działo. Goniliśmy z pracami. Nieco info: 1. Gruntowanie i malowanie- ukończone Gruntowanie z wałka- nawet poszło. W planie było malowanie natryskowe. Ale to zabezpieczenia kabli, sufitów, podłóg... Mówimy spróbujemy wałkami. Próba malowania Ytonga wałkami niestety nieudana się okazała. Aby farba weszła w pory, trzeba było siły jak przy wyciskaniu ciężarów na siłowni. Więc wróciliśmy do natrysku. Były plany zakupu pistoletu, wynajęcia lub firmy. Zdecydowaliśmy się na firmę bo czas naglił I też wolałem uniknąć ewentualnych problemów z pistoletem, czyszczeniem itp. Ok. 3 dni zabezpieczania kabli, sufitów, podłóg, słupów, kominów, pieca i natrysk poszedł w ruch. 16 wiaderek farby przemysłowej akrylowo lateksowej Alpol 610 i pomalowane po ok. 2 dniach 400m2 ścian( 2 warstwy choć przy tej ilości farby 2 rakie4 domu by się pomalowało ) Odklejanie taśm z kabli- prawie 2 dni 2. Instalacja gazowa- ukończona( wewnętrzna I zewnętrzna. Gazomierz- ma być zamontowany jutro 3. Odbiór kominiarski oraz pieca CO- ukończony 4. Elektryka- ukończona Montaż gniazdek/łączników plus rozdzielnia. Całość zakończona protokołem. Na kolejny dzień Tauron zamontował licznik. 5. Drzwi zewnętrzne- ukończone. Zamontowane 2szt. czerwonych, strażackich drewnianych drzwi. 6. Drzwi wewnętrzne- do ukończenia. Zakupione i odebrane z magazynu, czekają na montaż. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...