Kotłownia zgodna z prawem


Recommended Posts

  • 3 lata temu...
"tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".
Hahaha.. ale głupoty
Taki komin to do piekarni.
Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Gość Marcin
Dużo sie podaje powodow wzgledow bezpieczenstwa ale czy w przypadku kotlow olejowych w miejscu gdzie kiedys byly weglowe tj w budynku polaczonego z blokiem betonowym w jego szczycie na osiedlu 8 bloków po 4 klatki czy kotly emitujace halas ultra i infradzwiekowy wydostajacy sie przez nawiewniki czy dudniace stare ookna wys 3,5 m fale akustyczne czy to tez nie powinno byc zaliczane juz napewno w fazie projektowej osiedla jako cos co jest niebezpieczne i lamie normy juz nie samego bhp kotlowni i mieszkalnictwa ale przyzwoitosci. Prosze sobie wyobrazic gdy kupuje sie mieszkanie latem i wprowadza latem a zima gdy zaczynają pelna mocą chodzic dwa piece Viessman czy Buderus w mieszkaniach na parterze klatki najbliższej szczytowi przy ktorym jest kotlownia nie da sie normalnie zyc bo halas jest za oknem szum i pisk gdy nastepuje rozruch 2-óch Viessmanów w podlodze tez az drży beton -szum a pod parterem w piwnicach rura az wyje? Czy tak powinno byc czy nie i co powinno sie robic aby redukowac zjawiska emisji ,bo co innego gdy kotlownia byla juz w projekcie aby byla oddalona od bloku.
Ja juz mam zamiar sprzedac mieszkanie bo inaczej sprawiedliwosci nie odnajde ,ale i z tego co wiem producent takich Viessmanów ostrzega w charakterystyce funkcjinowaniu urzadzenia.
Link do komentarza
Przepisy budowlane określają również dopuszczalny poziom hałasu i wymagania odnośnie izolacji akustycznej dla urządzeń technicznych instalowanych w budynkach mieszkalnych (windy, hydrofornie, kotłownie itp). Gdy w ocenie mieszkańców poziom hałasu staje się uciążliwy, sprawą powinien zainteresować się zarządca budynku, a w razie braku reakcji można powiadomić PINB.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Czy piec węglowy CO może być na korytarzu w piwnicy,bez wentylacji.Znajdują się tam jeszcze dwie piwnice od lokatorów.



Bez wentylacji absolutnie sie nie da.

Cytat

czy kotlownia moze byc w piwnicyx



Kotłownia może być w piwnicy, z wyjątkiem kotłów na gaz płynny (propan). Ten gaz jest cięzszy od powietrza i w razie wycieku gromadziłby się w takim pomieszczeniu.
Link do komentarza
Jeszcze w normie PN_87_B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania podaje się 20×20 cm jako minimalne wymiary kanału dymowego dla kotłów na paliwa stałe o mocy do 25 kW (punkt 2.1.7). Ta częsć normy nie jest jednak przywołana w Warunkach Technicznych, obowiązuje więc tylko zapis sameo rozporządzenia, że minimalny wymiar to 14×14 cm albo fi 15 cm.
A kominy bardzo często okazują się zbyt małe. Domy jednorodzinne nie są zbyt wysokie, załóżmy więc czynną wysokośc komina 7 m. I teraz dobieramy resztę zgodniez instrukcją kotła. Mam akurat pod ręką Viadrusa U 26, zasypowy, żeliwny o dość niedużych wymaganiach względem ciągu. Przy 7 m wysokości i średnicy kanału dymowego 20 cm ciąg kominowy to 19 Pa. Wymagany ciąg kominowy dla modelu 22,5 kW (dla węgla) wynosi 20 Pa, od biedy wystarczy. Tyle, że ludzie mają często kotły o większej mocy i/lub wymaganym większym ciągu. Te 20×20 cm średnicy to wcale nie przesada.
PS. W praktyce kanał o przekroju kwadratowym 20×20 cm daje gorszy ciąg niż okrągły fi 20 cm.


Cytat

"tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".
Hahaha.. ale głupoty
Taki komin to do piekarni.
Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.


Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Gość pompon
no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma uzasadnienia w żadnych obowiązującyh w Polsce przepisach technicznych i tyle w tym temacie..
Link do komentarza
Cytat

no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma uzasadnienia w żadnych obowiązującyh w Polsce przepisach technicznych i tyle w tym temacie..


Zanim napiszesz pomyśl/sprawdź/poszukaj przepisów a nie tkwij w poprzedniej epoce.
D.U. z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461:
Cytat

§ 133
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Gość gość
Zdjęcie powinno być podpisane : "Tak nie należy wykonywać instalacji ogrzewczych" Idealny przykład bubla instalacyjnego - połączenie rur miedzianych i kształtek ocynkowanych w jednym obiegu ogrzewczym ....
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
    • Dzień dobry,  W maju ubiegłego roku zamieszkałem w domu. Dziś zauważyłem około 30 do 50 cm nad oknami dachowymi takie dziwne plamy na membranie. Te plamy na te chwile są suche membrana uniosła się do góry tak jak kartka papieru która jest zmoczona i potem wyschnie. Dach pokryty blachodachówką panelową. Strych nie jest ocieplony. Pomiędzy parterem a strychem legary z drewna i 35 cm wełny mineralnej. Wokół dwóch kominów i we wszystkich innych newralgicznych miejscach takie coś nie występuje.  Macie Państwo pomysły co to i czy to może być groźne ? Podejrzewam że ma to coś wspólnego z wykraplaniem się wody, lub niepoprawną obróbką okien dachowych.  
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...