Skocz do zawartości

PLEŚŃ POD PODŁOGĄ


edyta0407

Recommended Posts

WITAM.
MAM W DOMU PROBLEM PODŁOGĄ A RACZEJ Z TYM CO SIĘ POD NIĄ DZIEJE icon_sad.gif
WYLELIŚMY POSADZKI, POŁOŻYLIŚMY PANELE I PO ROKU NA ŚCIANIE TUŻ PRZY PODŁODZE WYSZŁY PLAMY SZAREJ PLEŚNI - MAŁO TEGO TO NA SZFIE, SPODZIE ŁÓŻKA I INNYCH PRZEDMIOTACH STOJĄCYCH NA PODŁODZE - I TEN ZAPACH icon_confused.gif??: NIE WIEMY DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO? BYĆ MOŻE POSADZKA NIE WYSTARCZAJĄCO WYSCHŁA?
ZDJELIŚMY PANELE I PIANKĘ - NADAJE SIĘ TO NA ŚMIETNIK BO CAPI icon_confused.gif??: !!!!!
CO TERAZ MAMY Z TYM ZROBIĆ?
JAK DOPROWADZIĆ POSADZKĘ DO NORMALNEGO STANU ŻEBY TO SIĘ NIE POWTÓRZYŁO?
PROSZĘ DORADŹCIE icon_smile.gif
Link do komentarza
Wentylacja grawitacyjna, okna nawiewki mają i są rozszczelnione nawet zimą. Przed remontem podłoda leżała na legarach. Dom był suchy, piwnica również - tak też jest do tej pory. Jest zrobiony drenaż więc woda deszczowa z rynien również nie płynie pod dom.

Pleśń wychodziła z pod podłogi nawet w miejscach gdzie nic nie stoi. Zdjęte panele i pianka z całej powierzchni podłogi przeraźliwie śmierdziały pleśnią chociarz w zasadzie nie było jej widać.
Link do komentarza

A jaka jest kolejność poszczególnych warstw ... ?
bo prawidłowo to mniej/więcej powinno wyglądać tak

216_z1.gif

Wymagania dotyczące izolacji termicznej ścian przyziemia i piwnic:
- ściana warstwowa: 1- pionowa izolacja przeciwwilgociowa, 2- warstwa z cegły pełnej gr. 12 cm, 3- płyta z wełny mineralnej, 4- ściana betonowa gr. 25 cm, 5- posadzka, 6- wylewka betonowa gr. min. 4 cm, 7- płyta z wełny mineralnej, 8- pozioma izolacja przeciwwilgociowa, 9- chudy beton gr. 5 cm, 10- podsypka z piasku gr. min. 15 cm;
- ściana jednorodna: 1- ściana piwniczna lub fundamentowa, 2- płyta z wełny mineralnej, 3- izolacja przeciwwilgociowa, 4- elementy panelowe na ruszcie, 5- wiatroizolacja, 6- płyty z wełny mineralnej

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Przed ułożeniem paneli należy sprawdzić wilgotność podkładu podłogowego odpowiednim miernikiem. Jeśli jest większa niż 3 % dla jastrychu cementowego lub 1% dla anhydrytowego to właśnie takie mogą być skutki.

Pleśń mogła się też pojawić w wyniku wtórnego zawilgocenia, jeśli dom nie był ogrzewany w okresie jesienno-zimowym na skutek kondesacji pary wodnej przy znacznych różnicach temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
Link do komentarza
Wykonana posadzka i pianka. nie ma innej możliwości jak nadmierna wilgotność wylewki przed wykonaniem podłogi.
Tu bardzo słuszna uwaga:
Cytat

Przed ułożeniem paneli należy sprawdzić wilgotność podkładu podłogowego odpowiednim miernikiem. Jeśli jest większa niż 3 % dla jastrychu cementowego lub 1% dla anhydrytowego to właśnie takie mogą być skutki.

Pleśń mogła się też pojawić w wyniku wtórnego zawilgocenia, jeśli dom nie był ogrzewany w okresie jesienno-zimowym na skutek kondesacji pary wodnej przy znacznych różnicach temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.


Link do komentarza
Cytat

Wykonana posadzka i pianka. nie ma innej możliwości jak nadmierna wilgotność wylewki przed wykonaniem podłogi.
Tu bardzo słuszna uwaga:


Są inne możliwości! Zła izolacja termiczna podłogi od gruntu. Powierzchnia betonu pod pianka może mieć temperaturę niższą od punktu rosy powietrza wewnętrznego, co przy złej wentylacji wcale nie jest tak rzadko spotykane.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...