bobu62 Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #1 Napisano 17 czerwca 2010 W jaki sposób doprowadzić z zewnątrz powietrze spalania do wkładu kominkowego. Czy rurę prowadzić pod posadzką w warstwie ocieplenia? Link do komentarza
Stforek (Łukasz) Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #2 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat W jaki sposób doprowadzić z zewnątrz powietrze spalania do wkładu kominkowego. Czy rurę prowadzić pod posadzką w warstwie ocieplenia? ja osobiście mam pod chudym betonem w warstwie piachu Link do komentarza
bobu62 Napisano 17 czerwca 2010 Autor Udostępnij #3 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat ja osobiście mam pod chudym betonem w warstwie piachu A rura jaka? Link do komentarza
Deamos Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #4 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat ja osobiście mam pod chudym betonem w warstwie piachu Ja mam tak samo, rura kanalizacyjna fi 110 Link do komentarza
Redakcja Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #5 Napisano 17 czerwca 2010 W nowych domach - najlepiej wykonać odpowiedni kanał nawiewny. Można go poprowadzić pod podłogą parteru lub pod stropem piwnicy. Ważne, żeby jego przekrój wynosił 200 cm2. W praktyce oznacza to zastosowanie rury o średnicy wewnętrznej 16 cm lub kanału kwadratowego o boku 14 cm. Przewód ten może być wykonany z blachy, aluminium lub PVC - to nie jest istotne, bo i tak najczęściej nie doprowadza się go bezpośrednio do komory spalania, a jedynie w pobliże kominka (wkładu).Polecamy artykuł na Portalu BudujemyDom.pl https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/489-ile-powietrza-do-kominka Link do komentarza
racer Napisano 22 czerwca 2010 Udostępnij #6 Napisano 22 czerwca 2010 16cm?? a który wkład kominkowy ma takie przyłącze? rysunek lekko z zamierzchłych czasów, nie umieszcza się kratki na zakończeniu rury pod wkładem. 3 znajomych mi kominiarzy zaleca rurę średnicy 110, dziwna sprawa że tu mówi się o innym przekroju. Link do komentarza
PeZet Napisano 22 czerwca 2010 Udostępnij #7 Napisano 22 czerwca 2010 Cytat W jaki sposób doprowadzić z zewnątrz powietrze spalania do wkładu kominkowego. Czy rurę prowadzić pod posadzką w warstwie ocieplenia? Zajrzyj do mojego dziennika. Tutaj - w tym poście - wkleiłem fotki kanału:https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...ost&p=90791 Link do komentarza
Deamos Napisano 22 czerwca 2010 Udostępnij #8 Napisano 22 czerwca 2010 Dobre wkłady kominkowe mają podejście do pobierania powietrza do spalania. W ostateczności można samemu dospawać Obstawiam dalej rurę kanalizacyjną 110, jest dobra i najtańsza Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #9 Napisano 23 czerwca 2010 ja mam pod stropem w piwnicy...chociaz kominkarz upierał się bardzo zeby w scianie salonu zrobic, bo tak mu było łatwiej $#^&! kuc mu sie nie chcialo....uparłem się, ale to tylko dlatego że wiedziałem jak to trzeba zrobic... Link do komentarza
coolibeer Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #10 Napisano 23 czerwca 2010 Ja mam tak jak na rysunku tylko że nie ma kratki pod wkładem tylko jest przepustnica sterująca dopływem powietrza. Rurę plastikowa PCV zalałem wraz ze wszystkimi innymi rurkami peszlami. rys. z postu wyżej Link do komentarza
PeZet Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #11 Napisano 23 czerwca 2010 Doprowadzenie powietrza tak zrobiłem. Potem przykryłem chudziakiem. A dlaczego jest rozgałęzienie? Nie musi być. Tak wyszło z powodów różnych. Link do komentarza
NOTO Napisano 4 sierpnia 2010 Udostępnij #12 Napisano 4 sierpnia 2010 czy jak macie takie wyprowadzenia to nie macie wrażenia że to powietrze jak nie palicie to napędza dodatkowo wentylację (czytaj wychładza pomieszczenie) Link do komentarza
racer Napisano 5 sierpnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 5 sierpnia 2010 Może tak się zdarzyć, ale nie musi- zależy od tego czy DP podłączone jest pod wkład. Ostatecznie można zastosować dodatkową przepustnicę. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 3 lipca 2012 Udostępnij #14 Napisano 3 lipca 2012 Witam. Odświeżę trochę temat. Mam pytanie dotyczące poruszanego w tym wątku wychładzania pomieszczenia poprzez nawiew powietrza do domu gdy się w kominku niepali, piszecie żeby zastosować dodatkową przepustnicę. - gdzie ją się zakłada i jak wygląda, mam kanał na powietrze o przekroju prostokątnym o wymiarach 5 x 15 cm. Jak to najlepiej zrobić. A, kanał będę montował w posadzce w styropianie, w piwnicy się nie dało zamontować. Pozdrawiam Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 lipca 2012 Udostępnij #15 Napisano 5 lipca 2012 Cytat Witam. Odświeżę trochę temat. Mam pytanie dotyczące poruszanego w tym wątku wychładzania pomieszczenia poprzez nawiew powietrza do domu gdy się w kominku niepali, piszecie żeby zastosować dodatkową przepustnicę. - gdzie ją się zakłada i jak wygląda, mam kanał na powietrze o przekroju prostokątnym o wymiarach 5 x 15 cm. Jak to najlepiej zrobić. A, kanał będę montował w posadzce w styropianie, w piwnicy się nie dało zamontować. Pozdrawiam Jeśli powietrze doprowadzane jest bezpośrednio do wkładu kominkowego to nie spowoduje to dopływu zimnego powietrza do pomieszczeń, oczywiście przy zamkniętych drzwiczkach. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 5 lipca 2012 Udostępnij #16 Napisano 5 lipca 2012 Witam. Jednak jeszcze nie wiem jaki będzie kominek i czy powietrze będzie bezpośrednio doprowadzone do niego, /chyba że w każdym montuje się bezpośrednio do wkładu/ a pytam o montaż dodatkowej przeopustnicy gdyż będę wylewał posadzki i jeśli potrzeba zamontować taką przepustnicę chciałbym to zrobić teraz aby nie rozbijać wylanej posadzki żeby ją później zamontować. Montować, jeśli tak to gdzie na przy kominku czy w ścianie przy samym wlocie powietrza i jaką tą przepustnice zamontoawć. Pozdrawiam Link do komentarza
gerard1 Napisano 23 sierpnia 2012 Udostępnij #17 Napisano 23 sierpnia 2012 Witam,Chciałbym dowiedzieć się czy można powietrze do kominka wprowadzić z nieużytkowego poddasz a więc z góry na dół pionową rurą umieszczona w nieczynnym kanale wentylacyjnym , prostokątnym.Myślę aby wsadzić rurę PCV i wyprowadzić ja w salonie przy kominku, na poddaszu natomiast wyprowadzić ją i zakończyc siatką przeciw owadom. Poddasze jest wentylowane. Pytanie czy czy takie rozwiązanie sie sprawdzi, czy to powietrze zejdzie "na dół" ? Dziękuje za pomoc. Link do komentarza
i_polsatos Napisano 24 sierpnia 2012 Udostępnij #18 Napisano 24 sierpnia 2012 Cytat Witam,Chciałbym dowiedzieć się czy można powietrze do kominka wprowadzić z nieużytkowego poddasz a więc z góry na dół pionową rurą umieszczona w nieczynnym kanale wentylacyjnym , prostokątnym.Myślę aby wsadzić rurę PCV i wyprowadzić ja w salonie przy kominku, na poddaszu natomiast wyprowadzić ją i zakończyc siatką przeciw owadom. Poddasze jest wentylowane. Pytanie czy czy takie rozwiązanie sie sprawdzi, czy to powietrze zejdzie "na dół" ? Dziękuje za pomoc. Hmm praktycznie ci powiem że w piwnicy mam odcinek 1,5 m w dół do kotłowni i powietrze śmiga aż musiałem założyć redukcje na końcu z fi 100 na fi60 bo dmuchało w zimie jak cholera, a mam wlot pod taką wiatą z kratownicą od zachodu, u mnie wieje często od zachodu może też mi to pomaga, czy u ciebie będzie działać musisz pewnie potestować Link do komentarza
gerard1 Napisano 27 sierpnia 2012 Udostępnij #19 Napisano 27 sierpnia 2012 Cytat Hmm praktycznie ci powiem że w piwnicy mam odcinek 1,5 m w dół do kotłowni i powietrze śmiga aż musiałem założyć redukcje na końcu z fi 100 na fi60 bo dmuchało w zimie jak cholera, a mam wlot pod taką wiatą z kratownicą od zachodu, u mnie wieje często od zachodu może też mi to pomaga, czy u ciebie będzie działać musisz pewnie potestować Ktoś jeszcze ma doświadczenie w tej materii ? - chętnie poznam Wasze opinie....Dziękuje ) Link do komentarza
bobiczek Napisano 27 sierpnia 2012 Udostępnij #20 Napisano 27 sierpnia 2012 nie wiem - ale generalnie chyba ciągnąć powietrze z góry wbrew fizyceMoże sie nie udać - albo przynajmniej okaże się mało skuteczne.Ale zaznaczam - to moje dywagacje tylko.... Cytat Hmm praktycznie ci powiem że w piwnicy mam odcinek 1,5 m w dół do kotłowni i powietrze śmiga aż musiałem założyć redukcje na końcu z fi 100 na fi60 bo dmuchało w zimie jak cholera, a mam wlot pod taką wiatą z kratownicą od zachodu, u mnie wieje często od zachodu może też mi to pomaga, czy u ciebie będzie działać musisz pewnie potestować nisko i tylko 1,5 metra może się sprawdzać.Ale z poddasza na dół - może się tak dobrze nie udać Link do komentarza
PeZet Napisano 27 sierpnia 2012 Udostępnij #21 Napisano 27 sierpnia 2012 Cytat Pytanie czy czy takie rozwiązanie sie sprawdzi, czy to powietrze zejdzie "na dół" ? Postaw się na jego miejscu - czemu miałoby zejść? Bo rurę wsadziłeś do komina? Ja bym nie zszedł. Jak je zmusisz, to zejdzie. Albo kominek zmusi. Link do komentarza
bobiczek Napisano 27 sierpnia 2012 Udostępnij #22 Napisano 27 sierpnia 2012 Cytat Postaw się na jego miejscu - czemu miałoby zejść? Bo rurę wsadziłeś do komina? Ja bym nie zszedł. Jak je zmusisz, to zejdzie. Albo kominek zmusi. no tak - można wentylatorek osadzić i wymusić na siłę żeby tłoczył...A widzisz.O tym nie pomyślałem..................... Link do komentarza
gerard1 Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #23 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat no tak - można wentylatorek osadzić i wymusić na siłę żeby tłoczył...A widzisz.O tym nie pomyślałem..................... Tłumacze sobie to tak, że podciśnienie jakie wytworzy komora spalania będzie zasysać powietrze bez względu na to czy będzie ono z góry czy z dołu, w pionie czy w poziomie. Być może się mylę. Spotkałem się z różnymi opiniami, bardzo skrajnymi na ten temat. Będe musiał wypróbować.... Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #24 Napisano 28 sierpnia 2012 Teoretycznie, jak będzie w sposób szczelny doprowadzone, pod kominek przystosowany do czerpania powietrza od dołu (też uszczelnione), to zaciągnie od góry, ale:- podczas rozpalania mogą być (będą) kłopoty, - w zimie oba mogą ciągnąc do góry, aż do czasu nagrzania się komina,- otwarcie paleniska kominka, przy otwartym oknie, zwłaszcza gdy komin jeszcze zimny, może spowodować, że zacznie też ciągnąć do góry. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #25 Napisano 28 sierpnia 2012 Nic dodać.Reasumując - przy pracy kominka i rozgrzanym kominie wszystko powinno działać jak należy, ale zanim dojdziesz do tego stanu mogą być problemy.Rozwiązaniem może być turbokominek przystosowany do mechanicznego wtłaczania powietrza do komory spalania. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #26 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat Rozwiązaniem może być turbokominek przystosowany do mechanicznego wtłaczania powietrza do komory spalania. Pozostaje kwestia czerpni tego powietrza, która musi być tak usytuowana i wykonana, aby nie zaciągała powietrza z wylotu komina spalinowego – wszak chce wykorzystać nieczynny kanał wentylacyjny. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #27 Napisano 28 sierpnia 2012 Połać dachu będzie wystarczającą przegrodą. Cytat Chciałbym dowiedzieć się czy można powietrze do kominka wprowadzić z nieużytkowego poddasz a więc z góry na dół pionową rurą umieszczona w nieczynnym kanale wentylacyjnym , prostokątnym. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #28 Napisano 28 sierpnia 2012 Cytat Pozostaje kwestia czerpni tego powietrza, która musi być tak usytuowana i wykonana, aby nie zaciągała powietrza z wylotu komina spalinowego – wszak chce wykorzystać nieczynny kanał wentylacyjny. Niezbyt jasno napisałem - przepraszam.Pod warunkiem, bardzo szczelnego odcięcia pozostałej części kanału wentylacyjnego. Link do komentarza
gerard1 Napisano 28 sierpnia 2012 Udostępnij #29 Napisano 28 sierpnia 2012 Panowie, dziękuję za Wasze komentarze.Tak sobie myślę aby zastosować szczelną regulowaną przepustnicę na wylocie tego kanału z doprowadzeniem powietrza.Na czas rozpalania pieca powietrze dochodzi z salonu, po rozgrzaniu komina otwieram przepustnicę i palenisko zasilane jest powietrzem z góry. Początek takiego kanału byłby na wentylowanym poddaszu nieużytkowym gdzie hula wiatr, oczywiście szczelnie zabezpieczyłbym ten kanał wentylacyjny aby nie było w nim ruchu powietrza. Link do komentarza
Kaganosti Napisano 2 września 2012 Udostępnij #30 Napisano 2 września 2012 jezeli stosujecie kominki z zamknieta komora spalania to zupelnie niepotrzebna jest przepustnica poniewaz rure doprowadzenia powietrza podlacza sie bezposrednio do wkladu. W kazdym innym przypadku jest konieczna ze wzgledu na okresy gdy nie palimy. Ja mam podprowadzona rure 120 do wkladu (jeszcze nie zalozony) i komin 200. Wklad bedzie z zmknieta komora spalania bo tylko taki wchodzi w gre przy domach z wentylacja mechaniczna.Jezeli jest problem z ciagiem we wkladzie widzialem dosc proste rozwiazanie kiedys na jakims forum - facet zalozyl na kominie wentylator wyciagowy i zalozyl wylacznik kolo kominka. W momencie rozpalania wlaczal wentylator i do momentu rozgrzania komina wymuszal ruch powietrza. Potem mial juz spokoj. Tylko nie wiem jaki wentylator bo spaliny w kominie moga miec na wylocie 200-250 stopni wiec takie najprostsze nie wchodza w gre. Moze z systemu DGP? Link do komentarza
pecet0 Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #31 Napisano 29 marca 2015 Cytat ja osobiście mam pod chudym betonem w warstwie piachu Na starcie sorki że wracam do nie najświeższego tematu, jednak jeśli tematyka ta sama to lepiej się podpiąć niż zaczynać od nowa.W kwietniu ruszam z budową domu i mam dylemat czy rurę z doprowadzeniem powietrza umieścić "w piasku" pod chudym betonem, styropianem, wylewka, parkietem.czy umieścić nad chudym betonem w warstwie styropianu, pod wylewka.Osobiście w mojej głowie pojawiło się za i przeciw jednemu i drugiemu rozwiązaniu coś takiego:1) na plus: prowadząc pod chudym betonem mamy pewność że podłoga w tym nie będzie zimniejsza niż w innych miejscach, ponieważ wszędzie będzie zapewniona taka sama izolacja termiczna.na minus: czy mając tak nisko wychodzącą rurę na zewnątrz budynku nie jest ona u was praktycznie na samej ziemi, a w zimie niejednokrotnie pod śniegiem?2) na plus: prowadząc w warstwie styropianu, kanał na zewnątrz domu jest jakieś 30-40 cm nad gruntemna minus: w zimie, zimne powietrze może wychładzać podłogę w tym miejscu w pod którym przebiega powietrze o temperaturze zewnętrznej Link do komentarza
sepoy Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #32 Napisano 29 marca 2015 Kupowałem dom w stanie surowym: wylane fundamenty, pociągnięte mury i całość przykryta dachem. Żeby doprowadzić powietrze do kominka musiałem wtedy pociągnąć kanał doprowadzający powietrze w poprzek pokoju w warstwie styropianu. Pomimo tego, że jako kanału użyłem prostokątnych kształtek z wentylacji, co pozwoliło mi mimo wszystko dodać jeszcze parę cm styropianu nad kanałem, to w zimie trudno mi jest zrównoważyć ubytek ciepła w tej pętli podłogówki. Przy równomiernym ustawieniu wszystkich pętli najchłodniejsza jest ta część podłogi z kanałem powietrznym.Dlatego na przyszłość pomyślałbym jednak o prowadzeniu kanału pod chudym betonem i ewentualnym przełamaniu go po wewnętrznej stronie fundamentu, po to żeby przez fundament wyprowadzić kanał nad poziomem gruntu. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #33 Napisano 29 marca 2015 Witam. Prowadząc pod chudym betonem na zewnątrz dajesz kolanko i wypuszczasz ponad teren/śnieg. Sam sobie regulujesz wysokość na jakiej chcesz mieć wlot powietrza. Rura nie musi wychodzić prosto. Pozdrawiam Link do komentarza
pecet0 Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #34 Napisano 29 marca 2015 Cytat Witam. Prowadząc pod chudym betonem na zewnątrz dajesz kolanko i wypuszczasz ponad teren/śnieg. Sam sobie regulujesz wysokość na jakiej chcesz mieć wlot powietrza. Rura nie musi wychodzić prosto. Pozdrawiam Zrobiłem sobie taki szkic, jednak mam dylemacik jeśli to powietrze do rury nie będzie wpadało poziomo, tylko przez takie kolanko i pionowo od góry, to wleci tam wystarczająco dużo powietrza i będzie ono biegło sobie do wkładu kominkowego z odpowiednią prędkością? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #35 Napisano 29 marca 2015 Cytat to wleci tam wystarczająco dużo powietrza i będzie ono biegło sobie do wkładu kominkowego z odpowiednią prędkością? Wleci odpowiednio , komin sobie poradzi z dostarczeniem powietrza Link do komentarza
sepoy Napisano 30 marca 2015 Udostępnij #36 Napisano 30 marca 2015 Kominek sam zasysa powietrze z otoczenia, w tym przypadku z zewnątrz przez kanał nawiewny. Dość istotny jest za to przekrój tego kanału. Zależy on od mocy kominka, ale zwykle przyjmuje się, że powinien wynosić powyżej 200cm2. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 1 kwietnia 2015 Udostępnij #37 Napisano 1 kwietnia 2015 Temat rzeka. Podobno 1 kg drewna potrzebuje 8 m3 powietrza by go spalić. Powietrze trzeba dostarczyć do paleniska. Sposób? Każdy jest dobry, byleby palacz wiedział o co biega. Kiedyś wiedzieliśmy dużo mniej (albo mało). Podany przez Redakcję sposób, był po części dobry. Średnica rury (160) do przyjęcia, ale to max. Jakiś tuman przeczytał i zinterpretował to tak, że na Muratorze, do dziś niektórzy zakładają rury o średnicy 200 mm! Doprowadzanie powietrza pod wkład nie mający króćca raczej odradzam. Może piździć! Tym bardziej, że taki wkład, może współpracować z wentylacją grawitacyjną, wspomagając wymianę powietrza w pomieszczeniu. Tak jak napisałem na początku - temat rzeczny. Ciekawostka nadal propagowana przez Muratora: "powietrze musi być podawane od zachodu". Mit doskonały! Powietrze ze strychu, jest mniej okiełznane i mniej znane. Można. Tylko mądrze, no i tylko w szczelnych wkładach z króćcem. Króciec musi byc szczelnie zespolony z kanałem nawiewnym. To że ciąg kominowy nie da rady pociągnąć, szczególnie na początku, raczej do kolejnych mitów bym zakwalifikował. Szczególnie, że większość producentów zaleca zostawić drzwi wkładu uchylone na początku palenia. Kanał w takim momencie jest wyłączony, nie działa. Zaciąganie dymu z kanału dymnego do kanału wentylacyjnego użytego jako nawiew, to mit kolejny. Ile tego zaciągnie? 10%? 20% A nawet jak będzie przez dwie minuty 50% to co z tego? "Przejedzie" się jeszcze raz na dól i z powrotem do góry. Ważną rzeczą jest, by to był kanał oddzielony od temperatury dymu pędzącego do góry. Tzn, temperatury tego dymu. Cegła grodziowa wystarczy. Izolacja systemowa między kanałem w którym są rury a kanałem wentylacyjnym w pustaku komina systemowego tez wystarczy. Problemem będą dwie rury stalowe w jednym szachcie kominowym. Dymowa większa i nawiewna np 100 - 120 mm. Po ogrzaniu szachtu rura dymową, powietrze przestanie płynąć w dół. Mniej więcej po pół godzinie palenia. To tyle. Można się pastwić! Link do komentarza