ajutki 0 Napisano 16 czerwca 2010 Udostępnij #1 Napisano 16 czerwca 2010 Proszę o szybką poradę, bo taka rozbieżność się pojawiła u moich specjalistów.A jak zabezpieczać, to prawidłowo.Gaz ziemny Link to postu
ajutki 0 Napisano 16 czerwca 2010 Autor Udostępnij #2 Napisano 16 czerwca 2010 Dodam, że gaz mam tylko w jednym pomieszczeniu.Wprowadzenie rurką do domu na wysokości 100cm i ta metrowa rurka poziomo dochodzi do wiszącego nad zasobnikiem pieca turbo.Innych instalacji z gazem (np.pod sufitem) BRAK! Link to postu
stokrotka.35 169 Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #3 Napisano 17 czerwca 2010 Mikroprocesorowe, cyfrowe czujki gazu DG-1 LPG, należy mocować nisko, tuż przy ziemi.Mikroprocesorowe, cyfrowe czujki gazu DG-1 CO (tlenek węgla) ,należy mocować na wysokości ok 1,5 mA czujniki gazu ziemnego , należy mocować wysoko np. na suficie .....Tak mądre strony internetu mówią Link to postu
Deamos 4 Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #4 Napisano 17 czerwca 2010 Ze strony Satela o montażu czujek:DG-1 ME - Czujka gazu ziemnego (metanu)DG-1 LPG - Czujka gazu LPG (propan-butanu)DG-1 CO - Czujka czadu (tlenku węgla)DG-1 TCM - Czujka gazów usypiających (np. oparów chloroformu) Cytat Cyfrowe czujki gazu DG-1 przeznaczone są do montażu wewnatrz pomieszczeń.Ze wzgledu na specyfike gazów, które maja byc wykrywane, czujki DG-1 TCM oraz DG-1 LPG należy montować nisko tuż przy podłodze, czujke DG-1 ME wysoko, tuż pod sufitem, natomiast czujkę DG-1 CO na wysokosci około 1,5 metra. Link to postu
adam_mk 223 Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #5 Napisano 17 czerwca 2010 Sama prawda!Wodór/metan (ziemny) - pod sufitem.Czad - na wysokości oczu LPG - na podłodze.Adam M. Link to postu
ajutki 0 Napisano 17 czerwca 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 17 czerwca 2010 Dziękuję za odpowiedzi. Czyli ten do gazu ziemnego pod sufitem.A czujka dymowa? (nie chodzi oczywiście o czad tylko dym, który powstaje przy pożarze) Chyba też pod sufitem. Dobrze myślę? Link to postu
stokrotka.35 169 Napisano 18 czerwca 2010 Udostępnij #7 Napisano 18 czerwca 2010 Czujki dymu można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem, zwłaszcza w kuchniach, przedpokojach, klatkach schodowych, garażach, itp. Maks. powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę wynosi od 60 do 80 m2. Należy je instalować na suficie, na środku pomieszczenia a jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni od ścian i przedmiotów, mogących utrudnić swobodny przepływ powietrza. Czujki nie powinny być instalowane w pobliżu wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary ..... Link to postu
ajutki 0 Napisano 18 czerwca 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 18 czerwca 2010 OK. Już wszystko jasne.Dzięki za pomoc. Link to postu