W ostatnim numerze BD (10/2005) jest informacja, że na wodne ogrzewanie podłogowe można jako jastych zastosować jastrych płynny, co pozwala zmniejszyć jego grubość. Czy można prosić o przykładowe produkty/producentów takich jastrychów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ogrzewanie podłogowe wodne wymaga odpowiednio grubego jastrychu ze względu na konieczność uzyskania wystarczającej sztywności i wytrzymałości warstwy osłaniającej rury. W pomieszczeniach mieszkalnych grubość jastrychu nad górną powierzchnią rur nie powinna być mniejsza niż 4, 5 cm , niezależnie od rodzaju stosowanego materiału. Płynne wylewki umożliwiają natomiast uzyskanie gładkiej powierzchni podkładu podłogowego, bez konieczności dodatkowego wyrównywania. Są jednak znacznie droższe i ich uzycie na całej grubości jastrychu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Płynne jastrychy produkuje m. in. firma Ceresit w grupie wyrobów o symbolu CN

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
"powinna być nie mniejsza niż 4,5cm" - z czego to wynika? bo zawsze myślałem że z wytrzymałości warstwy betonu;
poza tym w atrykule BD było wyraźnie napisane, że przy zastosowaniu płynnych jastrychów ta grubość może być mniejsza;
pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...