Skocz do zawartości

Katarstrofa na budowie


Recommended Posts

Cytat

Proponuję quiz. Ciekawe czy wiedzą Państwo jaki błąd popełniono przy budowie tego stropu?

Pozdrawiam
Marcin Szymanik



Belka nie podstemplowana powyżej 2,50 rozpiętości pęka pod ciężarem własnym pustaków a gdzie jeszcze ma przenieść ciężar montażysty i nadbetonu .

Błąd niestety polega na tym że belki należy stemplować a dopiero układać wypełnienie stropu - Dla rozpiętości belek do 4,2 m należy zastosować min. jedna podporę (na środku), a dla rozpiętości belek od 4,5 do 6,0 m min. dwie podpory - bodajże każda w 1/3 rozpiętości ....
Link do komentarza
Dokładnie tak, jak napisał animus. Nie zrobiono stemplowania belek przed ułożeniem pustaków. No i belka nie wytrzymała mniej więcej pośrodku, czyli tam gdzie ugięcie pod obciążeniem było największe - praw fizyki nikt nie zmieni. Dziwne tylko, że ktoś na taką niepodpartą konstrukcję wlazł, by układać pustaki...
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Redakcja zrobiła quiz ...
Forumowicze poodpowiadali...

I co?
Nawet nie wiemy,czy poprawnie ,bo od redakcji nie było więcej zainteresowania.... icon_sad.gif


Witam,
zainteresowanie było, bo moderator jest przedstawicielem redakcji i odpowiedź el-instalatora jest ostatecznie wyjaśniającą quiz.

Pozdrawiam
Marcin Szymanik
Link do komentarza