szkoda że wyłączony kocioł.... ale wygląda mi to na regulator vitotronic 200
w przypadku tego regulatora współpracę z kominkiem można rozwiązać w następujący sposób:
do kotła podłączamy moduł EA1 na którym mamy programowalne wejścia DE1, DE2, DE3 (wszystkie 3 mogą pełnić 1 z 6 funkcji). Wybieramy funkcję przełączanie programów roboczych z zewnątrz, w buforze umieszczamy termostat. Po osiągnieciu zadanej temperatury w buforze termostat robi zewrzyj i zmienia tryb pracy kotła na "praca z temperatura oszczędną". Przy ustawieniu odpowiednio niskiej temperatury wymaganej kocioł prawnie nie będzie dogrzewał bufora
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem , że magistrala to moja główna nitka pogrubiona. Dodam jeszcze że wpięcie zaznaczone jest kółkiem .
Czy pex pod wylewką zaprasowany to dobre rozwiązanie?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam