Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Recommended Posts

Gwoli ścisłości: sterownik jest w użyciu od trzech lat i bez problemu obsługuje pompę obiegową kominka.

Zjawisko, o którym dyskutujemy, pojawiło się, kiedy dla eksperymentu wykorzystałem sterownik do obsługi stycznika załączającego grzałki w buforze wodnym.

Miłego dnia. PZ

Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mię się wydawywuje, że to cewka stycznika zakłóca, trzeba dodać diodę prostowniczą w obwodzie cewki, po włączeniu cewka gromadzi prąd, w monecie odłączenia cewka oddaje zgromadzony ładunek  do mikro kontrolera powodując zakłócenia, dodając diodę prostowniczą odprowadź ten ładunek do  Vcc.   

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
18 godzin temu, wojciech_pi napisał:

Przecie on załącza stycznikiem grzałki 2kW , a nie silniki 

Przecie on załącza stycznikiem grzałki 2kW , a nie silniki 

Pomyliło mi się coś

20 godzin temu, MrTomo napisał:

Masz to w jakijs obudowie?

Z tworzywa czy z blachy?

spróbuj też może zrobić jakiś ekran

6 godzin temu, animus napisał:

Mię się wydawywuje, że to cewka stycznika zakłóca

chociaż animus może mieć rację 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, PeZet napisał:

Gwoli ścisłości: sterownik jest w użyciu od trzech lat i bez problemu obsługuje pompę obiegową kominka.

Zjawisko, o którym dyskutujemy, pojawiło się, kiedy dla eksperymentu wykorzystałem sterownik do obsługi stycznika załączającego grzałki w buforze wodnym.

Wygląda to na chwilowy przysiad napięcia. Załączane obciążenie jest o wiele większe niż uprzednio. Niestety, ale może to być oznaka niezbyt solidnego montażu instalacji, nowej przecież. Na Twoim miejscu znalazłbym chwilę czasu i:

1. Przyglądnął się, czy np. podczas załączania nie przygasa na mgnienie światło (szczególnie na tej samej fazie)

2. Posprawdzał dokładnie wszystkie miejsca połączeń od tablicy rozdzielczej począwszy. Gdzie się coś grzeje, może jest przykopcone...

3. Dokładnie sprawdź ciągłość przewodu neutralnego!!! Jego słaby styk już niejedno ludziom wywinął.

 

A potem napisz, że wszystko wygląda cudownie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No tośmy zadali chłopu robotę :

- pewne i stabilne zasilanie sterownika (ponoć jest) , ale ja mam nadal wątpliwości - może podłączyć na testy akumulator samochodowy

- ekran ferromagnetyczny

- diody na cewki  stycznika

- ciągłość i rezystancję PE - może od tego zacząć ?

Pozdr

W

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

cewka stycznika jest na prad zmienny, na ch.. tam dioda?

PE też ni pri cziom

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

1 godzinę temu, retrofood napisał:

cewka stycznika jest na prad zmienny, na ch.. tam dioda?

bo się mu pomyliło z przekaźnikiem.

 

Ale wracając do "Twojego" schameatu,

Zasilanie, hm, na wyjściu 7805 powinieneś mieć jakiś dławik (ja zwykle stosowałem 47uH) i dałbym jeszcze kondensator 100nF do masy

a równolegle do  triaka jakiś filtr RC (gasik). jakieś 47-68om i 10nF

Nie widzę wyprowadzeń 20 i 21 z atmegi ale przez C10nF wziąć do masy.

Kondensatorów też nie widzę przy switch-ach.

Mało tych kondensatorów w układzie.

Poza tym Porządna MASA, MASA, MASA i jakiś ekranik.

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wszystko wygląda cudownie, jakże mogłoby być inaczej?

:D

OK. Mam jasność: wymiana instalacji, wymiana osprzętu w rodzielnicy

:D

Ogarnę masę, odszumię, dam kondensator.

WIelkie dzięki. Teraz mam poczucie, że powinno zadziałać. Włąściwie tak dobrze poczułem się, że nie wiem czy muszę coś z tym robić!

:D

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 minut temu, PeZet napisał:

 

OK. Mam jasność: wymiana instalacji, wymiana osprzętu w rodzielnicy

 

Ty se jaj nie rób. Taki jesteś pewny swoich połączeń? A miedź jednak ma tendencję do płynięcia i wszędzie zalecają dokręcenie śrubek po paru miesiącach. A już kontrola na pewno nie zaszkodzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie robię sobie jaj, coś ty! Wymienię okablowanie w domu, bo jest kiepskie - marketowe. A przy okazji i fundamenty wymienię, bo nie mam uziomu.

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1
  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, PeZet napisał:

Nie robię sobie jaj, coś ty! Wymienię okablowanie w domu, bo jest kiepskie - marketowe. A przy okazji i fundamenty wymienię, bo nie mam uziomu.

A uziom możesz zrobić tymczasowy  np:

 

ccbb70c3a4ecea1af96f2be6ebc80082.thumb.jpg.8488afdfe572419f678f93b49ea9be75.jpg

 

 

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, PeZet napisał:

Nie robię sobie jaj, coś ty! Wymienię okablowanie w domu, bo jest kiepskie - marketowe.

Oj robisz :D, bo co ma piernik do wiatraka.

Stan i kondycja okablowania domu, ma dużo mniejszy pływ na "krzaczki", niż zorza polarna na miesiączki pingwinów w ZOO  w Dubrowniku. :icon_cool:

 

Jeśli cewka stycznika zasilana jest z tego samego zasilacza co sterownik - masz winowajcę.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Jeśli cewka stycznika zasilana jest z tego samego zasilacza co sterownik - masz winowajcę.

??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
17 godzin temu, MrTomo napisał:

1. Zasilanie, hm, na wyjściu 7805 powinieneś mieć jakiś dławik (ja zwykle stosowałem 47uH) i dałbym jeszcze kondensator 100nF do masy

2. a równolegle do  triaka jakiś filtr RC (gasik). jakieś 47-68om i 10nF

3. Nie widzę wyprowadzeń 20 i 21 z atmegi ale przez C10nF wziąć do masy.

4. Kondensatorów też nie widzę przy switch-ach.

5. Mało tych kondensatorów w układzie.

6. Poza tym Porządna MASA, MASA, MASA i jakiś ekranik.

1. Cewka między wyjściem a masą czy szeregowo?

2. Triak ma 3 końcówki... gdzie filtr dać?

3. Zewrzeć mam 21 i 22 i przez jeden C10nF puścić do masy?

4. Mają być między nóżką a masą te kondensatory? Jakiej pojemności?

5.... no mało

6. zrobię obudowę z miedzi, to do kominka będzie pasować. I podłączę do masy. Albo klatkę faradaya z miedzianej siatki.

MR Tomo Jeśli na moje pytania znajdę odp w sieci, to nie męcz się odpowiedziami.:D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak się zastanawiam, zastanawiam, .........................., zastanawiam - curwa jakiś reset by się przydał .............. :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
29 minut temu, PeZet napisał:

1. Cewka między wyjściem a masą czy szeregowo?

2. Triak ma 3 końcówki... gdzie filtr dać?

3. Zewrzeć mam 21 i 22 i przez jeden C10nF puścić do masy?

4. Mają być między nóżką a masą te kondensatory? Jakiej pojemności?

5.... no mało

6. zrobię obudowę z miedzi, to do kominka będzie pasować. I podłączę do masy. Albo klatkę faradaya z miedzianej siatki.

MR Tomo Jeśli na moje pytania znajdę odp w sieci, to nie męcz się odpowiedziami.:D

Narysuje ci za godzine na schemacie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A ważne:

Podaj jaki masz dokładnie układ!!

Żebym nie wprowadził Cię w błąd z tymi pinami 20 i 21!

Jakiś data sheet by się przydał!

Jak to jest taka, to

 

 

 

79-323.jpg

Na moim rysunku pin 20 -> 18 na twoim AVCC (do +5V)

Na moim rysunku pin 21 -> 20 na twoim AREF (przez kondensator do masy)

 

Patrzyłem wcześniej na obudowę dil-a

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Skończył mi się szpadel, Ten szpadel, taki żółty, po czternastu latach. Na urodziny go dostałem, za drzwiami w bloku czekał i dziś padł. Kopiąc dziurę pod krzaczek padł. Cześć Jego pamięci i kuchwa.

Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sadzę. Kopię i sadzę. postanowiłem ukryć dom w zieleni. Zmniejszyć powierzchnię do koszenia.

 

Robi się gęsto. Wczoraj przyjechały w paczce wisterie sinensis, parthenocissusy tricuspidaty i parthenocissusy quinquefolie, a tu na lądowanie w ziemi wciąż czekają physocarpusy oplifolie, eonymusy fortuneje, no i hydrangea. Dobrze że przynajmniej cotinusa posadziłem. Z Chin płyną nasiona parthenocissusów o niebieskich liściach. Wczoraj posadziłem nasiona wisterii sinensis w pojemniczkach. Sprawdzę czy wyrosną. :)

Stoją już cornusy masy, physocarpusy, jest kilka vaccinumek małych, na jednej nawet owoc już wisi.

Czeka na realizację system nawadniania wg mojego projektu. Z Chin płynie już elektrozawór.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, PeZet napisał:

Sadzę. Kopię i sadzę. postanowiłem ukryć dom w zieleni. Zmniejszyć powierzchnię do koszenia.

 

Robi się gęsto. Wczoraj przyjechały w paczce wisterie sinensis, parthenocissusy tricuspidaty i parthenocissusy quinquefolie, a tu na lądowanie w ziemi wciąż czekają physocarpusy oplifolie, eonymusy fortuneje, no i hydrangea. Dobrze że przynajmniej cotinusa posadziłem. Z Chin płyną nasiona parthenocissusów o niebieskich liściach. Wczoraj posadziłem nasiona wisterii sinensis w pojemniczkach. Sprawdzę czy wyrosną. :)

Gratuluję zapału, a ja siedzę i leczę kręgosłup po etapie który opisałeś+15 lat ostatnio karczowałem i wykopywałem gnąc i klnąc szwedzki szpadel w. opisane rosliny  oraz inne, gdyż ukrywanie domu w zieleni tak się kończy że działka wyglądała jak obalewo i pierdolnik. 

 

Mam nadzieję że będziesz miał siłę i zdrowy kręgosłup aby dożyć do tego etapu co ja ;)

I na koniec to co lubisz czyli homeryckie porównanie w moim wydaniu z działką jest jak z genitalimi to kwestia gustu, jedni lubią zakrzaczone inni nie :)))

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
20 minut temu, PeZet napisał:

 Wczoraj posadziłem nasiona wisterii sinensis w pojemniczkach. Sprawdzę czy wyrosną. :)

Wyrosną, ale będziesz musiał poczekać troszkę na radość z kwiatostanów, skoro zaczynasz od nasion.

Moja z nasionka w tym roku pięknie zakwitła. 9 lat roku po wysianiu :)

Ale za to jest silna, mocna i ogromna.

No i ta największa frajda.

Wyhodowana z kuleczki malutkiej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wycinasz krzaczki - super, o to przeciez chodzi, żeby mieć co wycinać. Co do wysiłku i ochrony kręgiosłupa - polecam zakładać pas kulturystyczny - kosztuje 24złote, a wiesz, że się nie przedźwigasz.

 

Nasionka sadzę z ciekawości. To co w nasionkach, mam i w sadzonkach. mam nadzieję, że ruszą. Ale płyną w nasionach rośliny o niebieskich liściach, tu sadzonek takich nie kupię.

 

Co do zakrzaczenia - łyse czy zakrzaczone, jedno i drugie bywa piękne. Byłem w kilku domostwach cudownie zatopionych w zieleni i są to ogrody przyjemności.

Mam dosyć łysej murawy, po której trzeba zapylać z kosiarką, a w upalne dni wytrzymać się tam nie da i tylko przez okno sobie można popatrzeć. Zimą jest bez znaczenia czy krzaki, czy łyse pole.

 

Ja sobie wymyśliłem mój ogród, mam pomysł, koncepcję mam, wiem co chcę osiągnąć, jakie przestrzenia mają tam być, powstaną rózne miejsca - zakamarki, gdzie można będzie się zaszyć tak, że nawet chałupy nie zobaczysz. Ukryję drewutnię i domek narzędziowy, grządki z roślinkami do jedzenia będą miały za za to na maks słońca. Dom schowam, na ganku jak się zasiądzie, to się będzie w czymś jakby oranżerii roślinnej - cień, bez wiatru, za to ładnie.

 

Stawiam na liście, nie na kwiaty. Kwiaty to domena mamy, która tu szaleje na grządkach kwiatowych.

Jest dobrze.

 

 

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No jedna rzecz cię usprawiedliwia mianowicie koncepcja. Mój ogród jest raczej bez koncepcji, już pomijam że nie mojej, a raczej jakiejś narkotycznej pojebanej fantasmagorii, dlaczego robię czystkę aby upodobnić go do mojej koncepcji i w tym dążeniu do własnej  koncepcji jesteśmy zgodni choć środki są zgoła przeciwne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, PeZet napisał:

Po deszczu. Latem, lubię chodzić boso po ogrodzie.

Nago.

może małe foto?

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mogę chcieć :D.

Cieszę się, że nie tylko ja jestem przeciwniczką łysych, zielonych kortów tenisowych. Też rzeźbię swój ogród w taki sposób, by były zakątki i nie za dużo terenu do koszenia. 

Liście niebieskie- hmm, brzmi intrygująco.

Natomiast nie do końca się zgadzam ze zdaniem,  że zimą wszystko jedno. Kiedy jest szaro, łysawo i ponuro miło zawiesić oko na zimozielonym badylu, a jeszcze jak ma kolorowe kuleczki , to już czysta przyjemność. Nie zmienia tego, a nawet dodaje pewnego uroku, śnieg nieco przysłaniający owe.

I jeszcze trawy, które falują na wietrze wprowadzając pewną dynamikę. I zasuszone kwiatostany hydrageny ( ale tę ująłeś w planach). Mimo, że trawy i kwiaty są w kolorze sepii i tak są szalenie dekoracyjne. Z tego względu usuwam je dopiero wiosną. No dobra ciut naciągnęłam tę liczbę mnogą, raz usuwałam, bo taras obsadzałam rok temu .

To oczywiście część mojej koncepcji ogrodowej :).

 

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • O czym ty teraz piszesz? O projekcie indywidualnym czy gotowym/katalogowym? Nic sie nie zmieni jak podniesie się ściankę kolankową w taki  wymiarze o jakim pisałem czyli 20-25 cm (jeden bloczek) aby zachować proporcje o których piszesz wystarczy wydłużyć krokwie aby dół dachu był na tej wysokości co jest obecnie. Z góry zakładasz coś czego nie wiesz. A może te 140 cm to wysokość ślepej ścianki kolankowej albo od ścianki kolankowej jest jakiś schowek na całej długości ściany. Wiesz co zenek, nie umiesz czytać projektów więc nie wypowiadaj sie w tych kwestiach. Jak byk jest biurko z komputerem przy oknie fasadowym czyli przy lukarnie i tam jest 220 cm wysokości, a tak w ogóle to że ktoś namalował biurko z komputerem nie oznacza że tam na mus musi stać biurko z komputerem i monitorem.
    • No trochę się martwię, bo nie wygrzane, nie mam jeszcze pieca. A w niektórych pokojach już są płytki. Wykonawca wylewki i ogrzewania ten sam i twierdzi, że wygrzewać będzie ostrożnie i nic nie popęka. Ale z betonu zrezygnowałem. Będzie zwykły gres.
    • Cały projekt jest nowy. Jak architekt go minimalnie zmieni - będzie miał alternatywę typówki.  Jak zmienisz kąt - to linia skosu od okapu w górę będzie bardziej stroma i punkt podparcia na ściance kolankowej pójdzie w górę. W efekcie nie zmieni się proporcja elewacji parteru.  A te elewacje są -  moim zdaniem -  b. ładne i największą wartością  tego projektu. Oczywiście zmieni się proporcja dachu - będzie wyższy - ale może nie zepsuje elewacji, a może nawet polepszy wygląd.   Jeśli podniesiesz ściankę kolankową - to dach pójdzie w górę - proporcje parteru (elewaci) się zmienią. Czy na gorsze - nie wiem - ale myślę że tak, bo już teraz okap jest dość wysoko nad oknami. Ok - wannę mogę dopuścić z tymi półkami od ściany. Ale łóżka odsunięte od ściany 20, 30 cm, 40 cm - to jakieś dziwactwo. Jak tam sprzątać? Widzę jeden plus - więcej powietrza.   Natomiast biurko przy ścianie ze skosem na wys. 1m , to wtopa.  Laptop sę zmieści , ale normalny monitor już nie. Ale można oczywiście  odsunąc od ściany. Tylko co - monitor?,biurko?  15' monitor to rozmiar słusznie miniony. Ja lubię mieć duży monitor, i trochę dalej od oczu. Znowu rzecz gustu.   Biurko z monitorem na tle okna - bardzo zdrowe  dla oczu. Jak już się zmęczysz monitorem, zawsze możesz popatrzeć w południowe słońce (to chyba płd. elewacja). No i monitor się dogrzeje. Ergonomia tutaj kwitnie.   Sorry za sarkazm.   Tylko o czym tu rozmawiamy - o domku. Własnym. Zbudowanym przez nas. Czyli dostosowanym do nas (w ramach rozsądku oczywiście) - a nie zmuszającym nas do dostosowania się do jego minusów.
    • I klimatyzacja już zainstalowana. Konsultowałem się na forum i wyszło, że lepszego rozwiązania nie ma. Ciekawy model z WIFI.











    • Hy, jakich walorów ? chyba pracy na pełnej mocy.
  • Popularne tematy

×