Skocz do zawartości

Dziennik PeZeta


Recommended Posts

Wywiew, moim zdaniem, na skrzynkach, nie jest dobrym pomysłem.

Ja bym zrezygnował z wywiewów w garderobach - co znacznie uprości wentylację.
Garderoby można przewietrzać otworami w drzwiach i otworem w górnej części ściany od strony domu (nie na zewnątrz).
Jak będzie taka potrzeba zawsze można w tym otworze zainstalować wentylatorek uruchamiany okresowo.

Link do komentarza
Cytat

Chwilunia.

Ta (taka) przepustnica, może być zainstalowana na kanale nawiewnym lub (i) wywiewnym.

I w zasadzie zastosowanie tylko jednej nie jest najlepszym pomysłem - tak sądzę.


Zastanówmy się.
Ten typ przepustnicy (kiedyś były/są też takie bez uszczelnienia, choć nie domykając przepustnicy do końca nic to nie zmienia) do rozdziału strugi nawiewnej powinien wystarczyć.
Obojętnie jak rozdzielimy strugę nawiewną, to wywiew będzie pracował tak samo.
Ilość sumaryczna powietrza przecież się nie zmieni, zostanie tylko zmieniony/zakłócony jego przepływ po domu.
Ale to nie powinno mieć żadnych negatywnych skutków, bo wentylacja danej strefy choć ograniczona to nie zostanie zaprzestana.

PS.
Sugerowałbym zwiększenie rozmiaru/średnicy przepustnicy o jeden rozmiar względem średnicy kanałów, żeby zminimalizować straty ciśnienia wynikające z ograniczenia przekroju w obrębie samej przepustnicy (przy rozdziale równoległym), jak i ze zmiany kierunku strugi pod kątem prostym.
Link do komentarza
Cytat

Sumy przepływu: nawiew 210, wywiew 210
Przepływ parter: nawiew 120, wywiew 145
Przepływ poddasze: nawiew 90, wywiew: 65


Chwilunia, dół względem góry nie musi się mieć jakoś proporcjonalnie.
W poziomie - owszem! Nawiew z wywiewem.

A z kibla nie powinno mnie zwiać, bo ewentualnie najwyżej zupa szybciej będzie stygła albo dłużej się gotowała. Różnice ma pokryć okap.

Aaaa..... faktycznie.
Jak odetnę górę, to w kiblu na dole będzie wichura.

Nieeee. To na górze będzie wichura, jak odetnę dół.

NIe wiem... kiedy będzie wichura: jak jest nawiew > wywiew? Czy odwrotnie?
Link do komentarza
Garderoby zostaw w spokoju - na razie, bo zbyt mieszają.

W sumie potrzebujesz jakoś zbilansować 150m3/h wywalanego powietrza - z czego 100m3/h na parterze.

Zastosowanie 2 oddzielnych lub wydzielonych stref wentylacyjnych, ma sens tylko wtedy jeśli będzie się to działo automatycznie.

Okap - można też pominąć, bo jest tylko pomocniczy (ma działać tylko okresowo).
Można zastosować rozwiązanie z "napędem" okapu.
Link do komentarza
Jako przykład, dość dobre wytyczne i schemat jak zrobić wentylację na skrzynkach rozdzielczych: http://energaja.pl/UserFiles/Documents/Pro...%20pokazowy.pdf

Przy czym:
- to jest dla domu z kuchenką gazową, dlatego zastrzeżenie co do okapu wyciągowego (można pominąć przy kuchence elektrycznej),

- zwracam uwagę na bardzo prostą regulację ilości powietrza - wszystkie "nitki" mają taką samą wydajność, a reguluje się ilością nitek doprowadzonych do anemostatu (na skrzynce rozprężnej),

- w takim układzie znakomicie wyrobi się "myk" z przepustnicą, zaproponowany przez Janiego,

- trójnik (trójniki) powinny być albo skośne, albo orłowe,
Link do komentarza
To nie ten rozmiar, Gaweł.
Znalazłem na allegro, ale coś mi nie pasowało, w sensie chaos informacji, a potem zapomniałem, nie zadzwoniłem, zacząłem się zastanawiać, czy nie powinny być jakieś specjalne, potem pomyślałem, że może jakieś finezyjne, ale zobaczyłem że drogie, bo z żeliwa, choć ładne, ale też nie ten wymiar, a potem napisałem w dzienniku, że nie mogę znaleźć.
A w sklepach żelaznych dokoła mnie nie ma.
Link do komentarza
Wszystko wskazuje na to, że rozpocząłem sezon grzewczy. Rozpaliłem w kominku przedwczoraj i rozpaliłem dzisiaj.

Tynkowanie.
Rozpocząłem tydzień temu.

Środa
Kawałek klatki

Czwartek
Kawałek klatki

Piątek
Skoczyłem klatkę.

Sobota
Komin i kawałek pokoju Zach

Niedziela
Kawałek pokoju Zach
i kawałek pokoju Pd

Poniedziałek
Kawałek pokoju Pd

Wtorek
Skończony pokój pd
Kawałek pokoju Zach
ŚMY TYNKOWALI! Miałem wsparcie specjalistki od tynkowania powierzchni gazobetonowych.

Środa
Kawałek pokoju Wsch

Czwartek
Skończony pokój Wsch
Kawałek pokoju zach

Zostało:
Garderoba
Kawałek pokoju Zach
Kawałek drzwi łazienki

edit: korekta wtorku, bo nie tynkowałem samopas. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Piątek
Skończona garderoba
Skończony pokój zach
Skończył się cement

Zostało:
Opaska drzwi łazienki
Łączenie starego i nowego tynku na klatce
Kupić cement

KOSZTY TYNKOWANIA PODDASZA
4 worki cementu (razem z tym co mam kupić)
3 worki wapna
Ze sto litrów wody
Trochę prądu

Pół metra plastra opatrunkowego
Tubka panthenolu

Nnno, jest jeszcze gładź - śmig, obecnie poszło 1,5 wiadra. Pójdzie pewnie jeszcze z 7 wiader
Niech będzie, że gładź - 300zł

... i piach, co został z wylewki podłogówkowej.
Link do komentarza
Cytat

Przegiąłem z otwarciem sezonu grzewczego...
Nie skontrolowałem ustawień i lekko za bardzo nagrzałem podłogę.
Mówiąc krótko a do rzeczy, mam saunę na kwadracie.

A bo odpaliłem cezara, telimena przyjęła i oddaje do podłogi, a rozdzielacz ustawiony zimowo.
I masz efekt.


I super ja uwielbiam saunę, z tym ze w saunie siedzi sie nago icon_cool.gif ,poza tym sauna najtaniej 12 zyla/1h to pomysl ile zysku wygenerowałeś oprócz ogrzewania jako takiego icon_lol.gif
Link do komentarza
TAŚMA PAROIZOLACYJNA ILLBRUCK
Na parterze, obrabiając okna, nie dałem taśmy, bom nie wiedział o jej istnieniu.
Obecnie mam do obrobienia na poddaszu dwa duże okna 150x230 na elewacji zachodniej, czyli tej wietrznej i jedno niewielkie 90x120 od wschodu.
Zastanawiam się nad sensem montowania taśmy paroizolacyjnej. Jak bardzo podnosi ona szczelność budynku?
Od zewnątrz na ramy okien nachodzą po prostu 3cm styropianu. Bez uszczelnień.
Na parterze od zewnątrz miejsce łączenia styropianu z ramą okna uszczelniłem masą elastyczną, polimerową. Ona nie jest paroprzepuszczalna. Jednym słowem ciepły montaż okien mam lekko skopany czyli lekko ciepły.
Co z górą skoro i tam od zewnątrz nie ma izolacji paroprzepuszczalnej?
Taśma nie jest droga, ale też i tania nie jest.
Wydać 300zł dla świętego spokoju? Za dużo.
Jaką oszczędność czy może inne korzyści przyniesie montaż taśmy?
Dodam, góra jest bardziej wietrzna niż dół, bo jest na górze, a nie - na podobieństwo dołu - na dole. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Za dużo zmartwień bierzesz na głowę... te wszystkie warianty przez Ciebie rozważane. icon_biggrin.gif

Głowna zasada ciepłego montażu brzmi - "szczelniej od wewnątrz jak od zewnątrz".
Zastanów się więc co możesz zrobić, żeby stan "lekko ciepły" zamienić na stan - "średnio, średnio ciepły" icon_biggrin.gif

PS.
Jest jeszcze taki produkt, co się zowie "taśma rozprężna"... możesz go gdzieś jeszcze upchać wokół okien (na zewnątrz) żeby zniwelować tak dobrze przez Ciebie opisane różnice między górą a dołem? icon_lol.gif
Link do komentarza
Cytat

TAŚMA PAROIZOLACYJNA ILLBRUCK
Na parterze, obrabiając okna, nie dałem taśmy, bom nie wiedział o jej istnieniu.
Obecnie mam do obrobienia na poddaszu dwa duże okna 150x230 na elewacji zachodniej, czyli tej wietrznej i jedno niewielkie 90x120 od wschodu.
Zastanawiam się nad sensem montowania taśmy paroizolacyjnej. Jak bardzo podnosi ona szczelność budynku?
Od zewnątrz na ramy okien nachodzą po prostu 3cm styropianu. Bez uszczelnień.
Na parterze od zewnątrz miejsce łączenia styropianu z ramą okna uszczelniłem masą elastyczną, polimerową. Ona nie jest paroprzepuszczalna. Jednym słowem ciepły montaż okien mam lekko skopany czyli lekko ciepły.
Co z górą skoro i tam od zewnątrz nie ma izolacji paroprzepuszczalnej?
Taśma nie jest droga, ale też i tania nie jest.
Wydać 300zł dla świętego spokoju? Za dużo.
Jaką oszczędność czy może inne korzyści przyniesie montaż taśmy?
Dodam, góra jest bardziej wietrzna niż dół, bo jest na górze, a nie - na podobieństwo dołu - na dole.


Wyluzuj kup lepiej browary ,z takim myśleniem będziesz w czarnej doopie icon_lol.gif
Link do komentarza
A! Ciekawostka tynkarska:
pewnego dnia, chyba drugiego z tych wspaniałych jedenastu spędzonych z nosem między kielnią, zacieraczką, pacą, pędzlem i wiadrem, pewnego dnia, po obrobieniu włącznika świateł ściana kopała prądem. A kopała, bo mi zaprawy naleciało na kable włącznika. Normalnie idziesz, dłonią w mokrej rękawiczce dotykasz mokrej ściany i czujesz. Prąd czujesz.
Link do komentarza
Wczoraj rano kontrolnie rozpaliłem w kominku, mniej z potrzeby, bardziej ku satysfakcji i przyjemności. Jesień i kominek pięknie się dopełniają. Jak narazie, jesienną porą pompa pci pw wydaje mi się tu zbędna, w porównaniu z kominkiem jest jak hamburger przy krwistym steku: też syci, ale ani nie wygląda, ani nie daje dodatkowych przyjemnostek. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Co jest? Albo ten rok jest szczególny, albo teraz zwróciłem na to uwagę. Początek jesieni to szczególny czas, bo ludzie palą śmieci, a plastikowy smród niesie się przy ziemi tak, że rzygać się chce.
Wczoraj napaliłem w kominku w nadziei, że jakoś zabiję ten smród, co mi do chałupy wlazł od ogniska, w którym sąsiad zrobił sobie spalarnię.
Link do komentarza
Po prawdzie to na sąsiada przymykam w sumie oko, wstrzymuję powietrze i jakoś daję radę. Robi to ze dwa razy w roku, bo i pojawia się tutaj okazjonalnie, rekreacyjnie. Gorzej z tymi, co przez komin serwują nie wiem co - kalesony, opończe, świńską szczecinę?

I do nich idealnie pasuje, Bajbago, to co napisałeś: $#@@@%^ &$##%^^

W sumie boli mnie jedno: nagle od wczoraj cała okolica stoi śmierdzącym dymem! Łot de fak?
Link do komentarza
Problem znam z autopsji.

Mój dom na wsi, stoi w "depresji", jak jest "przyducha", to żyć można tylko w masce p.gaz - ale co to za życie. icon_evil.gif
Okoliczne chłopy spalają wszystko, co przez lato gromadzili w tym celu, a że działki duże (nie mniejsze jak 3000m2, to i mogą dużo składować. icon_evil.gif
W zasadzie w całej wsi, tylko moi kupują węgiel, choć głównie palą drewnem, bo mamy las.

Na szczęście ja tam nie przebywam stale, a jego stali domownicy, przez lata są doskonale zakonserwowani (uwędzeni).

Link do komentarza
FOTOAKTUALIZACJA - lekka
Bo to nieprawda, że tynkować potrafią tylko faceci!






SKRZYNIA
Zagospodarowuję odpady pobudowlane. Ze ścinków płyty osb, resztek łat i kontrłat oraz desek, a jakże, postanowiłem powołać skrzynię, w holu będzie można siąść albo rzucić graty.
Obecnie skrzynia ma już kształt.
Z czasem nabierze charakteru, postarzeje się i w końcu stanie się 100-letnią skrzynią zdobną w inkrustacje, okucia i pełną skarbów.

Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Termin "przyducha" znam z wędkarstwa, a oznacza to brak tlenu w wodzie i wtedy ryby zdychają z braku tlenu, występować może przyducha latem przy wysokich temperaturach jak i zimą gdy powierzchnia jest skuta długo lodem. To tak w expresowym skrócie icon_smile.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Trzeba było od razu napisać, że to pod dachem... 
    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...