Dziennik PeZeta


Recommended Posts

Cytat

Animus,
zadałeś mi bobu, teraz będę trawił ze trzy dni! Dzięki.

Z tego co widzę, proponujesz kocioł w układzie zamkniętym, bez ochrony powrotu.

A nieprawda, bo z ochroną powrotu, teraz dojrzałem.

A jednak bez ochrony powrotu, ale chyba byłaby tu zbędna... nie wiem. :(

Z Twojej propozycji by wynikało, że warto bym zamiast zaworu termostatycznego zamontował zawór 3D - (na schemacie z siłownikiem M).

Ty wiesz, chłopie, ile taki wypas kosztuje? Dodatkowe 2000zł.

Minimum!


Zapomniałem dorysować Elektroniczny sterownik nadzorujący spalanie w kominku. podpiętym do steru kominka . icon_redface.gif
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Animus,
nie potrzebuję nadzorować procesu spalania w kominku. icon_biggrin.gif
Idea jest taka, że jak palę, to hajcuję maksymalnie.

Tu idea jest inna niż to, co proponuje np. Makroterm. A proponuje by sterować procesem spalania, otwierać i przymykać przepustnicę. Najprostsza droga do okopcenia szyby i zapychania komina.

Taki układ nadaje się do ogrzewania kaloryferów i jak ktoś chce rano mieć zimne nogi.

A MÓJ układ zakłada ładowanie akumulatora, a nie ogrzewanie!
To jest istotna różnica.

Palę na maks i ładuję akumulator (baniak).
A baniak ogrzewa dom.

Niepotrzebna jest mi elektroniczna przepustnica. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Animus,
nie potrzebuję nadzorować procesu spalania w kominku. icon_biggrin.gif
Idea jest taka, że jak palę, to hajcuję maksymalnie.

Tu idea jest inna niż to, co proponuje np. Makroterm. A proponuje by sterować procesem spalania, otwierać i przymykać przepustnicę. Najprostsza droga do okopcenia szyby i zapychania komina.

Taki układ nadaje się do ogrzewania kaloryferów i jak ktoś chce rano mieć zimne nogi.

A MÓJ układ zakłada ładowanie akumulatora, a nie ogrzewanie!
To jest istotna różnica.

Palę na maks i ładuję akumulator (baniak).
A baniak ogrzewa dom.

Niepotrzebna jest mi elektroniczna przepustnica.


Ideę masz dobrą ,ale musisz mieć kontrolę nad procesem, żeby system był wydolny ,czyli (zasobnik-bufor) zdążył odebrać to co wytworzysz a tu można tylko przymykać powietrze nawet ręczną przepustnicą .Chcesz grzać komin ? czy spalać paliwo .
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Zrozumiałem o co Ci chodzi: o przełącznik - zawór ZS.
Muszę sprawdzić czy to niezbędne, ale zgadzam się z tą ideą.


Jednakże nie zrobię układu zamkniętego, ciśnieniowego. Są kominki, które nie pracują w układzie zamkniętym.
I po prostu nie chcę.



Przecież koza kominek ma pracować w układzie otwartym ,widzisz naczynko ? nawet wywaliłem zawory na zasilaniu .Przy naczyniu wzbiorczym powinna być rura dopuszczająca uzupełniająca wodę do niego -systemu.
Co do okopcenia szyby i zapychania komina ,to najważniejsza jest wilgotność i rodzaj paliwa spalanego, wysezonowanie drewna przez 1,1/2 sezonu przed spaleniem .
Założył bym chociaż RCK na komin .

branoc! Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Lutowania miedzi się nie bój bo to jest prosta sprawa. Kotłownie będziesz lutował na lutem miękkim więc bez obaw - dasz radę. W moim przypadku zawiniła niewiedza i teraz na 100% było by idealnie.
Co do ochrony powrotu to myślę że akurat w tym przypadku jest potrzebna - nie zakładaj że zawsze będziesz palił maksymalną wydajnością. Może być tak że nie usiedzisz z gorąca w salonie a bufor będzie naładowany w 1/4 - wtedy lepiej jest móc zmniejszyć intensywność palenia i rozciągnąć je w czasie.
Wpięcie do uzupełniania wody w naczyniu może być w dowolnym miejscu (kominek - bufor) , w moim przypadku mam to na zasilaniu kotła. Raz w roku odkręcam kranik i zakręcam kiedy woda zaczyna się przelewać w naczyniu.
Przepustnicy to w tym przypadku jest niezbędna (elektroniczna to już zbytek ;-) ) - kontrola nad procesem spalania to podstawa.
Link do komentarza
Cytat

Co do ochrony powrotu to myślę że akurat w tym przypadku jest potrzebna - nie zakładaj że zawsze będziesz palił maksymalną wydajnością. Może być tak że nie usiedzisz z gorąca w salonie a bufor będzie naładowany w 1/4 - wtedy lepiej jest móc zmniejszyć intensywność palenia i rozciągnąć je w czasie.
Wpięcie do uzupełniania wody w naczyniu może być w dowolnym miejscu (kominek - bufor) , w moim przypadku mam to na zasilaniu kotła. Raz w roku odkręcam kranik i zakręcam kiedy woda zaczyna się przelewać w naczyniu.
Przepustnicy to w tym przypadku jest niezbędna (elektroniczna to już zbytek icon_wink.gif ) - kontrola nad procesem spalania to podstawa.


To co zaczerniłem zgadzam się i chciałem mu to .........
rozciągając w czasie wydłużamy dodatkowo czas do następnego ładowania bufora ,ponieważ w trakcie ładowania system podbiera energię z niego .Najważniejsze żeby proces spalania przebiegał poprawnie ,nie "wędzimy komory" i nie spalamy gwałtownie .

Dopuszczanie przy kotle na zasilaniu nie polecam jak komuś przyjdzie do głowy dopuszczać przy rozgrzanym kotle ,lub będzie taka potrzeba uzupełnić . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
LUTOWANIE MIEDZI
Bigl,
lutowanie jest proste jest jak barszcz i każdy to opanuje.
Ja nauczyłem się w pół godziny - zlutuj ze trzy kształtki i będziesz wiedział o co chodzi.
Dla wiedzy przepiłuj po zlutowaniu, to zobaczysz lutowanie w przekroju.

Jak się już opanuje lutowanie, to aż kusi, by całą instalację robić z miedzi.

PODŁĄCZENIA BANIAKA
Uzupełnianie zładu zrobię na powrocie lub przy naczyniu wzbiorczym.
Powrót z obwodów ogrzewania podłogowego wejdzie w dolną wężownicę i z niej wróci do baniaka.

STEROWNIKI
Mam zamiar postawić takie urządzenie, które podczas palenia nie będzie przegrzewać pokoju, tylko ładować zasobnik.
Moc wodna - około 7kW,
moc oddawana do pomieszczenia - około 4kW.
Czym tu sterować?

edit: dublet Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Troszeczkę, ale chyba niekoniecznie. Chodzi o obniżenie temperatury podmieszania podłogówki. Na krótkim obiegu może się chyba okazać, że zawór 3D nie będzie miał czego z czym mieszać.

I chyba zamontuję zawór mieszający, a nie termostatyczny. Będę miał dzięki temu możliwość rozbudowy układu i dołożenia sterowania. Dzięki termometrom na rozdzielaczach dam radę ręcznie sterować - do czasu gdy zamontuję sterownik.
Link do komentarza
Jeśli pytasz o obecną wersję, to tak:

Na poniższym schemacie problemem może być zbyt wysoka temperatura w połowie baniaka. W efekcie zawór 3D będzie mieszał gorące z gorącym.


lub



Z kolei...

... podłączenie według poniższego schematu sprawi, że do kozy wracać będzie woda z obiegu o mniejszych oporach - i nie wiadomo czy nie z podłogówki.



Co więcej, z powyższego powodu, wg schematu 5 - powrót do kotła obiegu podłogówkowego a nie zasobnikowego - sprawić może, że nie zasobnik wcale nie będzie odbierał ciepła z kozy.
I na koniec - obie pompy pracują w szeregu, a tak nie powinno być. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Da. Coś tam zawsze da. Lekko obniży temperaturę powrotu w sytuacji, gdy baniak w połowie będzie nagrzany.
A masz inny pomysł?

Acha....

w połowie nagrzany....

chyba faktycznie...
Sam nie wiem.

Cgś tam jednak coś da w sytuacji gdy baniak będzie stygł.

Chozdzi o to, by rozbierać ciepło z całej objętości, a nie z połowy.
Link do komentarza
Cytat

Da. Coś tam zawsze da. Lekko obniży temperaturę powrotu w sytuacji, gdy baniak w połowie będzie nagrzany.
A masz inny pomysł?

Acha....

w połowie nagrzany....

chyba faktycznie...
Sam nie wiem.

Cgś tam jednak coś da w sytuacji gdy baniak będzie stygł.

Chozdzi o to, by rozbierać ciepło z całej objętości, a nie z połowy.


Nie da nic niestety ,zaraz coś pomyślę .
Link do komentarza
Cytat

..pies mi na łóżku pierdzi i leży do góry brzuchem...



będą nowe myśli, będą nowe myśli!!!!

Nie ma jak impuls i otrzeźwienie! icon_biggrin.gif

PS:
jak oglądam wciąż Twoje nowe pomysły za którymi nie nadążam - to albo ja stary, albo niewykształcony, albo Ty uciekłeś wszystkim do przodu jak rumak szalony! icon_biggrin.gif


PS:
ale śledzę i staram się zrozumieć - żeby nie było ":)
Link do komentarza
Zrozumieć... o to chodzi, też się staram.
Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą.

A ma być dobrze.
I ma być tanio.
A dobrze.
Prosto.
I skutecznie.

Już jesteś, Animus. icon_biggrin.gif Już oglądam...

O, ku...wa. Dałeś do pieca.
Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. icon_biggrin.gif

Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką".

Sprzęgło!
Zawór 4drogowy!
2 obiegi...
Link do komentarza
Cytat

Zrozumieć... o to chodzi, też się staram.
Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą.

A ma być dobrze.
I ma być tanio.
A dobrze.
Prosto.
I skutecznie.

Już jesteś, Animus. icon_biggrin.gif Już oglądam...

O, ku...wa. Dałeś do pieca.
Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. icon_biggrin.gif

Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką".

Sprzęgło!
Zawór 4drogowy!
2 obiegi...




no wszyscy optują w układ otwary

I pamiętaj że najgorszy od lat - jest układ zamknięty!
Link do komentarza
Cieszę się, że to piszesz, bo ciśnienie rynku i instalatorów jest na układ zamknięty! Że nowoczesny.

A to zdaje się jest tak jak z dopłatami do solarów: wciskanie ludziom niepotrzebnych spraw, które kręcą rynkiem. Rynkiem i niczym więcej.

O sprzęgle wiem niewiele.
A na rzie tylko tyle, że:
(Z WIkipedii)
KOD
Sprzęgło hydrauliczne - przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji. Jedną z nich jest oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych, drugą – realizacja układu podwyższania temperatury wody powrotnej, trzecią – o ile średnica pozwala na grawitacyjne oddzielanie zanieczyszczeń – filtracja czynnika grzejnego.

Sprzęgła hydrauliczne stosuje się w układach grzewczych średniej i dużej mocy (w praktyce już od ok. 25 kW i więcej), składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego + obieg ogrzewania grzejnikowego + obieg ogrzewania c.w.u.). W tego typu obiegach zastosowanie sprzęgła hydraulicznego eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp - sprzęgło hydrauliczne powoduje niezależne działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp (pompy nie zakłócają się wzajemnie). Dodatkową funkcją sprzęgła jest odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Sprzęgło hydrauliczne także chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa).
Link do komentarza
Cytat

Zrozumieć... o to chodzi, też się staram.
Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą.

A ma być dobrze.
I ma być tanio.
A dobrze.
Prosto.
I skutecznie.

Już jesteś, Animus. icon_biggrin.gif Już oglądam...

O, ku...wa. Dałeś do pieca.
Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. icon_biggrin.gif

Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką".

Sprzęgło!
Zawór 4drogowy!
2 obiegi...



Troszkę dorysowałem icon_smile.gif

Link do komentarza
Cytat

sprzedajesz odkurzacze bez filtra - wodne
tak?
icon_biggrin.gif


Z filtrem czy bez filtra.
Obecnie od tygodnia mam odkurzacz 30 letni, świetnie wciąga beton.

Cytat

Aaaa! To ja wiem o co chodzi!
Biorę tę dynks pod uwagę w zależności od tego czy kupię prostą kozę bez wężownicy, czy wkład z płaszczem i wężownicą.

Twoje zabezpieczenie stosuje się gdy koza nie ma wężownicy. Okej.

Pozostaje sprawa zaworu 4D.
Jakie on ma w naszym schemacie obiegi do ogarnięcia?
Link do komentarza
Sprzęgło hydrauliczne u Ciebie spełni kilka funkcji.
- oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych,
- realizacja układu obniżania temperatury wody powrotnej podmieszania do zaworu mieszającego podłogówki
? filtracja czynnika grzejnego.
-eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp
-odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
CZujnik ze spiralką można by dać wyżej, tam gdzie jest gwint 1/2":






Cytat

Sprzęgło hydrauliczne u Ciebie spełni kilka funkcji.
- oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych,
- realizacja układu obniżania temperatury wody powrotnej podmieszania do zaworu mieszającego podłogówki ,
? filtracja czynnika grzejnego.
-eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp
-odmulanie układu i jego odpowietrzanie.


To już wiem!
Z Wikipedii.
Chodzi mi o konkretną zasadę działania.
W jakiej sytuacji otworzy się lewe a w jakiej prawe wejście.... itd.
Link do komentarza
Cytat

A te magnetyzery to działają?


I to jak! Podobnie jak maść na szczury - musisz szczura złapać, nasmarować maścią koniecznie pod włos, a potem szczura wypuścić. Szczur nasmarowany maścią na szczury pod włos z czasem zdechnie, bo nie będzie mógł znieść takiej hańby! icon_biggrin.gif
Aż dziwne, że magnetyzery i maść na szczury nie są w powszechnym użyciu. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

I to jak! Podobnie jak maść na szczury - musisz szczura złapać, nasmarować maścią koniecznie pod włos, a potem szczura wypuścić. Szczur nasmarowany maścią na szczury pod włos z czasem zdechnie, bo nie będzie mógł znieść takiej hańby! icon_biggrin.gif
Aż dziwne, że magnetyzery i maść na szczury nie są w powszechnym użyciu.



he,he - dobre! icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

A te magnetyzery to działają?


Sprawdź sam załóż magnetyzer ale zaraz za nim musisz założyć odmulacz ,jeżeli odmulacz się napełnia kamieniem to znaczy że działa .
Przy większej twardości magnetyzer nie da rady, gdyż nie będzie w stanie rozbić wszystkich cząstek soli do postaci jonowej( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?727-Magnetyzer ) .

http://www.infracorr.com.pl/content/view/52/56/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
1.
Jestem. Ale nic nie pi0szę, bo mnie nie ma. Czasu nie ma.

2.
Za zapałki nie zapłaciłem i powiedziałem, że jak chcą mi zostawić zapałki, to za składowanie odpadu resztę biorę gratis.
Obraza nastąpiła i deklaracja, że zapałki zabiorą a za resztę będziemy się liczyć normalnie. I rzecz oczywista dopotną te metrówki, bo to w metrowych odcinkach zwiezione.
Efekt: od trzech tygodni niczego nie zabrali, niczego nie pocięli i za nic pieniądza nie zobaczyli.
Ergo 8 m3 nie wiadomo czego zalega mi na środku łąki.

3.
Dokumenty watopodobne złożone. Przemiła Pani powiedziała, że jeszcze nie miała takiej ilości faktur do rozliczenia (130szt).

4.
Zgnił mi samochód. Ułybało mu się coś w rodzaju wahacza i czegoś jeszcze, w efekcie gwiazdeczka-starletka dokończyła żywota na szrotlawecie, a na jej miejsce kilka dni temu pojawił się aleksander podróżnik - saab 900. Jest gites i ma miękki dach.
Czas kupić kapelusz i biały szal.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów