Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Budowa płyty fundamentowej rozpoczęta


Recommended Posts

Cytat

Stała się tragedia co to może być i od czego się to stało




Z załączonych zdjęć wynika, że drewno nigdy nie było impregnowane, przy okazji musiało być mokre podczas montażu, a po przykryciu folią wilgoć została zatrzymana. Warto przyjrzeć się całej konstrukcji domu, a szczgólnie elementom konstrukcyjnym, które w takiej sytuacji moga także ulec siniźnie. Firma budująca dom powinna w takiej sytuacji zareagować bardzo szybko i konkretnie. Zająć się drewnem i WILGOCIĄ W DOMU.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
Witam Państwa
Od kilku lat wykonuje płyty dlatego też chciałbym Państwu zobrazować liczne błędy uwidocznione na zdjęciach

Żle wykonana podbudowa - tz po zdjęciu warstwy humus strukturę podłożą należy wzmocnić najlepiej zastosować kamień rzeczny o uziarnieniu 30-60 mm + piasek / minimalna zawartość kamienia to 40%/
Warstwa wyrównująca to chudy beton , można zastosować na podbudowę kamień po hutniczy lub inny materiał kamień nie stosować kamieni dolomitowych , coraz częściej stosuję się po wykonaniu podbudowy geowłókninę itp

Takie rozwiązanie wzmacnia strukturę podłoża oraz zabezpiecza warstwy izolacyjne przed możliwością uszkodzenia przed gryzoniami

Na zdjęciach już gotowej płyty widać ręczne zacieranie betonu , przy płytach konieczne jest zastosowanie listwy wibracyjnej w celu osiągnięcia odpowiedniego stopnia zagęszczenia betonu - inne rozwiązanie jest NIE DOPUSZCZALNE, wieńce należny dodatkowo wibrować wibratorem wgłębnym sama listwa zagęszcza beton max do 20 cm
Żle wykonane zbrojenie - pod sianami nośnymi wysokość płyty to min 25 cm szerokość 25 cm zbrojenie 4*12
Min grubość płyt to 10-12 cm mam na myśli grubość betonu

Termoizolacja na całej powierzchni płyty należy jako pierwszą warstwę izolacyjną ułożyć min 50 mm XPS a nie EPS 100 kolejne warstwy izolacyjne jak najbardziej mogą byc wykonane z EPS 100

EPS 100 nie można układać pod pod wieńcami - tak więc wieniec / pod ścianami zew oraz ścianami nośnymi MUSI BYĆ ułożony bezpośrednio na XPS

W przepadku wykonywania płyt na szkodach górniczych, gruntach niestabilnych np zalegające torfy , warstwy organiczne stosować podwójne zbrojenie krzyżowe stal 10 mm siatka 20 *20 grubośc płyty min 20 cm
W przypadku zalegania torfów itp w zależności od głębokości na jakiej one zalegają czasami należny wykonać częściową lub całkowita wymianę gruntu

w przypadku pytań proszę o email inz.kslaga@interia.pl




  • Lubię to 2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

kolejny dzień jeszcze stal fi 8 1400m 2048 zł rórki do ogrzewania to moja robota



Boki tylko ze stryropianu były robione i pociągniete klejem ?

Cytat

płyta zalana a to efekt poszło 3 gruchy po 9m +pompa ale pogoda fatalna co chwile padało
za robotę zapłaciłem 5.7 tys zł

na następne zdjęcia nie mogłem wstawić brak miejsca

Użyta przestrzeń dostępna dla załączników 97.2MB z 97.66MB



Po co oni te rowki robili (robotnicy) w płycie po wylaniu ?

Cytat

Witam Państwa
Od kilku lat wykonuje płyty dlatego też chciałbym Państwu zobrazować liczne błędy uwidocznione na zdjęciach

......
w przypadku pytań proszę o email inz.kslaga@interia.pl



Czy jest gdzieś instrukcja "płyta - krok po kroku" ?
Może napisałbyś taki materiał ?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 miesiące temu...
Mozesz powiedzieć jak ocieplony masz dom ? Jak sprawdza sie akumulacyjność płyty ? na ile czasu po wyłączeniu ogrzewania płyta daje ciepło i utrzymuje temprature ? co ile ją dogrzewasz ? z góry dzieki za odpowiedz

pozdrawiam
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
zamiarem było wybudowanie domu ciepłego w tym domu są dwa ogrzewania grzejniki i i podłogówka w płycie fundamętowej najpierw było uruchomione ogrzewanie grzejnikowe piec 65stopni a w domu sałna 35stopni szybko kupiłem danfosy danfosy na drugi zakres piec ustawiłem na 30% mocy pomogło w salonie i w pokojach 24 stopni i wrescie zaczołem włanczać podłogowkę po jednym opkoju dziennie i wyłanczanie grzejnikow po całkowitym włączeniu podłogówki i wyłonczeniu grzejnikow zostały tylko dwa garaż i kotłownia danfosy nz1 temperatura na zasilanu zaworu mieszającego 40 stopni a w domu upał no to zmiejszałem temperature zasilanu zaworu mieszającego na 24 stopni a wdomu 22.8stopni a na dworzu -5 czy podłogówkę idzie jakos wiłonczyć na sterowniku piec Ekologiczny, niskotemperaturowy kocioł c.o. na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP) 17 kw http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme zawur mieszający Seria VRG 131 + siłownik Seria Ara 600 http://www.esbe.pl/ +Moduł sterujący zaworem trójdrogowym Expert 3D.
http://www.elster.w.com.pl/?expert,24 jak to wszysto zegrać e jedną całość aby działało dom ocieplony 15+5kżyrzowo wata+ 10styropian sofit 20 waty kubatura grzewcz 104metea kwadratowego
łazienke prawie skonczona

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
piec chyba ma zbyt dużą moc w stosunku zapotrzebowania domu na ciepło.

Dla "szkieletora" jaki sposób ogrzewania jest najkorzystniejszy? Piece centralne (grzejniki lub podłogówka) czy może grzejniki indywidualne (elektryczne), a może nadmuch?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

eko groszku spaliłem około 2 tony więc płyta się sprawdzła





Rysiu, dzięki za wpisy na taki rzadki temat jak płyta fundamentowa.
Co zastosować na grzęskim terenie i na dokładkę w dołku?-teraz tam jest wszystko zalane tak jak cała okolica.

Pozdrawiam
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jak są różnice temperatur. A tam wszystko raczej w jednakowej.  Co najwyżej jakiś szron może wystąpić w pewnych okolicznościach przyrody, ale to na zewnątrz, nie od środka. No ale zgoda, w pewnych okolicznościach i to może wystąpić, np. jest ciepło i padał deszcz, ten beton nagrzany a potem w nocy przychodzi mróz no i parujący nagrzany słupek może coś tam kondensować na powierzchni tego modułu od wewnątrz. Wykrapla się woda i zamarzając rozwala moduł.  Tak naprawdę rózne scenariusze wydarzeń można sobie wyobrazić, które jednak nie mają szans zaistnienia gdyby beton był silnie związany z modułem.  A każde nawet minimalne rozwarstwienie będzie powodować zagrożenie pękaniem w połączeniu ze sprzyjającymi okolocznościami przyrody.  
    • Szacunek za takie załatwienie sprawy, pomimo braku takiego obowiązku!
    • Proszę o jakieś fotki ukazujące, jak agresywne było to usuwanie? 
    • Kropla miodu? O tym nie słyszałem, ale musi być słodko, przynajmniej takie wrażenia pozostały... Słodziej by było, gdyby skrzydło do ościeżnicy przylegało jak należy po całym obwodzie a nie na 1/4! Kto i w jakim celu zaproponował wymianę uszczelek skoro "nie wiało" wcześniej jak mniemam? W pakiecie? Po okuciu sądzę, że okna mają ponad 20 lat, jednak w takich oknach to zwykle uszczelki zachowują najdłużej swoje właściwości- jeżeli nie było oczywiście włamania czy innego ich uszkodzenia... Szybciej wymagają malowania. Wymiana uszczelek to podstawowe zalecenie wszelkiej maści serwisantów- patałachów, których możliwości regulacyjne kończą się na śrubie 4 mm dolnego zawiasu a wszelkie pozostałe  metody są im całkowicie obce... Może wystarczyło wyregulować i nasmarować okucie zamiast tej wymiany, jeżeli montaż byl prawidłowy? W necie jest kilka filmów ukazujących sprawdzenie okien i ewentualny serwis, więc nie chcę specjalnie reklamować kogokolwiek, a system oraz materiał- pvc, drewno- nia mają istotnego znaczenia. Proszę nie zgadzać się na żadne przylepki kolejnych uszczelek, które spowodują, że klamkę trudno będzie przekręcić, a wiało będzie dalej. Tym bardziej- za kolejną dopłatą. Ręka czy ucho mają różną wrażliwość, ale przewiewy tak "na szybko" można stwierdzic anemometrem, jednak- skoro serwisant je wyczuwa- tak poważny sprzęt nie będzie raczej konieczny.
    • A na szybie widział jak wilgoć kondensacyjna zamienia się w wodę?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...