Skocz do zawartości

Jakiej mocy kocioł gazowy zainstalować w domu o pow. 168 m2?


Recommended Posts

Odebraliśmy dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, ale bez gazowego kotła centralnego ogrzewania. Budynek według świadectwa energetycznego ma zapotrzebowanie na energię końcową 101 kWh/m2, a powierzchnia ogrzewalna wynosi 168 m2. Jakiej mocy kocioł powinniśmy zainstalować w naszym domu?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/11024-jakiej-mocy-kociol-gazowy-zainstalowac-w-domu-o-pow-168-m2

Link do komentarza
Cytat

o mocach 24–30 kW przystosowane również do przepływowego podgrzewania wody (tzw. dwufunkcyjne), zwykle z niebieskim zasobnikiem.


O co tu chodzi ekspertowi??? icon_eek.gif Jaki niebieski zasobnik???

A do tego domu najlepiej kupić kocioł o mocy max. 17kW. Koniecznie z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny.
Link do komentarza
Gość PULSATOR
Wg mnie wypadalo by dac kociol 18-20kW wlasnie z uwagi na te cwu. 10kW nie wystarczy nawet przy zasobniku 150-180l. Taki kociol bedzie grzal bardzo dlugo taki zasobnik. Przy takiej powierzchni zapewne bedzie ok 4 osob w domku, czyli jak przyjdzie wieczorna pora to prysznica jeden za drugim, a kociol dzialajac na priorytecie cwu nie zacznie grzac znow grzejnikow puki w zasobniku nie bedzie odpowiedniej temperatury. Mowiac po chlopsku odczuje sie spadek temperatury w pomieszczeniu. Polecam zapoznac sie z kotlem Pulsacyjnym. Taki o mocy 20kW wystarczy w zupelnosci. Nie moduluje tylko zawsze grzeje na 100% mocy, czyli nie tracimy sprawnosci wraz ze spadkiem mocy na palniku. Ten kociol realnie zapotrzebowanie na moc przekazywana na obieg CO realizuje nawet od 1kW za pomoca cykli grzania. Zatem mozna pogodzic male zapotrzebowanie na moc dla CO bez utraty sprawnosci z duzym zapotrzebowaniem na cwu pozdrawiam.
Link do komentarza
  • 11 lata temu...
Gość Marek
Jest dokładnie odwrotnie, to kotły jednofunkcyjne mają zwykle większą moc, nawet ponad 30 kW, bo jednocześnie grzeją wodę do c.o. i do kranów. Nawet gabarytowo kocioł jednofunkcyjny to duża kobyła, a dwufunkcyjny ma raczej wymiary piecyka łazienkowego.
Link do komentarza
Dnia 18.02.2010 o 21:42, adamis napisał:


O co tu chodzi ekspertowi??? icon_eek.gif Jaki niebieski zasobnik???

A do tego domu najlepiej kupić kocioł o mocy max. 17kW. Koniecznie z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny.

Niebieski może byc zasobnik, ale czemu niebieski? OK chodziło o naczynie wyrównawcze w obiegu CWU, nie o zasobnik. Nie w tym kościele dzwonili. One są w kolorze niebieskim (do C.O. w kolorze czerwonym dla odmiany).

 

16 minut temu, Gość Marek napisał:

Jest dokładnie odwrotnie, to kotły jednofunkcyjne mają zwykle większą moc, nawet ponad 30 kW, bo jednocześnie grzeją wodę do c.o. i do kranów. Nawet gabarytowo kocioł jednofunkcyjny to duża kobyła, a dwufunkcyjny ma raczej wymiary piecyka łazienkowego.

Jeżeli kocioł jednofunkcyjny nie jest przystosowany do podgrzewu CWU to nadal pozostaje tylko użyteczny na potrzeby CO. Poza tym do podgrzania 150-300 l wody nie potrzeba 30kW a wystarczy max kilka kW - chyba, że chcesz w 5 minut zagrzać cały "baniak". Wtedy możesz grzałką dogrzać elektryczną zamiast fundować sobie przewymiarowany kocioł. Proszę zwrócić uwagę na pompy ciepła do cwu. Mają zasobnik np. 270 l a moc takiej pompy na wyjściu to może 3 kW.

Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
Gość Małgorzata
Jestem osobą starszą i samotną , muszę wymienić piec gazowy dwufunkcyjny na nowy , piec podgrzewa wodę i ogrzewa dom c.o. pow. domu około 150m2 , jaki piec dobry i jak najtańszy Państwo polecacie , nie stać mnie na drogi piec
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...