Witam.Potrzebuje pomocy mianowicie mam w pokoju ogrzewanie podłogowe. 2cm podbeton twardy steropian, 6cm wylewki a na niej położone płytki.Chcee w nim postawić akwarium 450litrów na konkretnej szafce. Akwarium miałoby 150cm długości i 50cm szerokości na szafiie pod wymiar o wysokości 70cm.Myślę że ciężar mógł by mieć prawie 800kg. Moje pytanie brzmi czy nie zarwie mi się podłoga?.Pozdrawiam.
Link do komentarza
waga 90 kg / stopa (25cm x8 cm) = 0,45kg/cm2
waga 800 kg / aqwa (150 cm x 50cm) = 0,11kg/cm2

czyli przciętny człowiek ma 4krotnie większą szansę na zarwanie podłogi.


Tylko pamiętaj że stolik musi stać na grubej płycie , która przeniesie ciężar aqwa na podłogę. Im płyta więklsza tym lepiej.

Link do komentarza
Cytat

Szafka jest złożona z 2 płyt o grybości 3,5 cm pomiedzy którymi są przegrody z dzwiczkami. Myśli pan zę 3,5cm płyta o 150cm długości i 5 cm szerokości rozłoży ciężar tak aby podłoga się nie zarwała.


Mam nadzieję, że miałeś na myśli 50 cm szerokości icon_smile.gif
Powinna wytrzymać - tak wskazują wyliczenia icon_smile.gif

Poproś 4 wujków i ojca aby stanęli obok siebie ... zobaczysz czy się zarwie icon_smile.gif Na tej powierzchni może da się ich upchnąć icon_smile.gif

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.