Może być trochę zbyt płytko, ze względu na głębokość przemarzania. Poza tym musisz doprowadzić zasilanie. Żeby mieć do niego dostęp studzienka musiałaby być dość duża. Jeśli hydroforek ma być tak mały, to możesz jednak pomyśleć o podłączenu go elastycznymi przewodami " z zapasem". Jak będzie trzeba się do niego dostać, to go sobie wyciągniesz na górę.
Link do komentarza
Cytat

Może być trochę zbyt płytko, ze względu na głębokość przemarzania. Poza tym musisz doprowadzić zasilanie. Żeby mieć do niego dostęp studzienka musiałaby być dość duża. Jeśli hydroforek ma być tak mały, to możesz jednak pomyśleć o podłączenu go elastycznymi przewodami " z zapasem". Jak będzie trzeba się do niego dostać, to go sobie wyciągniesz na górę.




To na jakiej głębokości powinienem zainstalować hydrofor aby wykluczyć zamaznięcie i uszkodzenie hydroforu ?
Link do komentarza
Cytat

To na jakiej głębokości powinienem zainstalować hydrofor aby wykluczyć zamaznięcie i uszkodzenie hydroforu ?


to zalezy czy bedzie cały czas używany czy tylko awaryjnie ,jesli cały czas to spokojnie dno studzienki na 1 m wystarczy natomiast jezli uzywana sporadycznie to i na 2 m może złapać ,a czy nie lepij go gdzies w domu zamontować?
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

to zalezy czy bedzie cały czas używany czy tylko awaryjnie ,jesli cały czas to spokojnie dno studzienki na 1 m wystarczy natomiast jezli uzywana sporadycznie to i na 2 m może złapać ,a czy nie lepij go gdzies w domu zamontować?



Ja podobnie, hydrofor chcę zaistalowac poza domem, bo to zawsze źródło hałasu (niby niewielkie, ale poza miastem takie ciche 'buczenie" może być irytujące). Studniarz powiedział, że idealnym rozwiązaniem jest krąg betonowy. Bardzo ważnym jest, by Broń Boże nie ocieplać od dołu. Za to nie zawadzi kręgu dookoła wyłozyć wełną mineralną. Jak wyjdzie w praktyce się zobaczy...
Link do komentarza
Mam wrażenie że wyważacie otwarte drzwi. Nie kupujcie zestawu pompa + zbiornik tylko osobno.
Pompy tym szybciej się zużywają im dłuższy mają króciec ssawny
Pompa zatapialna w studni - pracuje cicho, ma właściwe chłodzenie, nie ma ssania
zbiornik + wyłącznik ciśnieniowy w domu, w kotłowni, składziku, pod schodami.
Link do komentarza
Cytat

Mam wrażenie że wyważacie otwarte drzwi. Nie kupujcie zestawu pompa + zbiornik tylko osobno.
Pompy tym szybciej się zużywają im dłuższy mają króciec ssawny
Pompa zatapialna w studni - pracuje cicho, ma właściwe chłodzenie, nie ma ssania
zbiornik + wyłącznik ciśnieniowy w domu, w kotłowni, składziku, pod schodami.


tak ale ma jedną wade
jesli woda jest zażelaziona to pompa głebinowa nie pracująca w sytemie pracy ciagłej stanie po poł roku
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...